• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 16
    1. #1
      Tham gia
      15-02-2012
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

    2. #2
      Tham gia
      11-09-2014
      Bài viết
      17
      Cảm ơn
      4
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Bác liên lạc vào số 0985 566 036 để được tư vấn nhé!

    3. #3
      Tham gia
      30-07-2014
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      29
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      High-bay Sodium150W, 22 bộ. Bố trí đều. Đạt E = 500 lx
      Đó là ý kiến cá nhân của mình.

    4. #4
      Tham gia
      15-02-2012
      Bài viết
      33
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 5 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Trích dẫn Gửi bởi thanhtuan.mee Xem bài viết
      High-bay Sodium150W, 22 bộ. Bố trí đều. Đạt E = 500 lx
      Đó là ý kiến cá nhân của mình.
      rõ ràng dc không bạn

    5. #5
      Tham gia
      30-07-2014
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      29
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Xưởng cơ khí ta chọn độ rọi là E = 500 Lux
      Đèn treo cao 7m lại sử dụng cho phân xưởng nên ta chọn loại đèn High-Bay Sodium 150~200W có quang thông là F= 15000 lm (hoặc bạn tham khảo thêm các loại High-Bay Led, Mecury, miễn là quang thông đạt 15000 lm, hay 80W/1 lm)
      Hệ số bảo trì chọn là 0.74 (M)
      Hệ số sử dụng chọn là 0.72 (U)
      Diện tích xưởng 360m2 (A)
      Từ các thông số trên ta có :
      n = E*A / F*U*M
      = 500*360 / 15000*0.72*0.74
      = 22.5
      Thôi thì chọn 24 đèn cho nó xông xênh :D
      Bố trí thì dàn đều trong phòng thôi.
      Có bác nào có ý kiến khác không ạ.

    6. Những thành viên đã cảm ơn thanhtuan.mee vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      10-07-2013
      Bài viết
      251
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 62 lần, trong 53 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Trích dẫn Gửi bởi tuanngvan Xem bài viết
      các bác giúp em với .hiện tại e đang thiết kế hệ thống chiếu sáng cho nhà xưởng kích thước như sau : S=360m2
      xưởng này là xưởng cơ khí ,đèn treo cao 7m
      e muốn hỏi là nên chọn loại đèn nào, số lượng và bố trí ntn ???
      thanks all !!!
      Độ cao đèn 7m là cao đó bạn, nên bố trí đèn khoảng cách từ sàn cho đến đèn 3-4m mét là vừa.
      bạn có thể dùng đèn natri cao áp, hay halogen kim loại. Nếu máy móc bạn làm việc cần độ chính xác cao thì bố trí thêm ánh sáng chiếu tập trung cho từng máy là ok

    8. #7
      Tham gia
      09-08-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 8 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Trích dẫn Gửi bởi thanhtuan.mee Xem bài viết
      Xưởng cơ khí ta chọn độ rọi là E = 500 Lux
      Đèn treo cao 7m lại sử dụng cho phân xưởng nên ta chọn loại đèn High-Bay Sodium 150~200W có quang thông là F= 15000 lm (hoặc bạn tham khảo thêm các loại High-Bay Led, Mecury, miễn là quang thông đạt 15000 lm, hay 80W/1 lm)
      Hệ số bảo trì chọn là 0.74 (M)
      Hệ số sử dụng chọn là 0.72 (U)
      Diện tích xưởng 360m2 (A)
      Từ các thông số trên ta có :
      n = E*A / F*U*M
      = 500*360 / 15000*0.72*0.74
      = 22.5
      Thôi thì chọn 24 đèn cho nó xông xênh :D
      Bố trí thì dàn đều trong phòng thôi.
      Có bác nào có ý kiến khác không ạ.
      Theo mình thì xưởng cơ khí thông thường thì chỉ cần độ rọi là 200lux thôi, nếu muốn yên tâm hơn thì chọn 300lux là ok, còn 500lux chỉ cho gia công chi tiết chính xác thôi(dung sai <0,1mm)
      Nói chung thiết kế chiếu sáng cho đúng tiêu chuẩn rất phức tạp, tốt hơn hết là thiết kế theo phần mềm chiếu sáng là nhanh và chính xác hơn.
      Theo như yêu cầu ở trên mình dùng phần mềm dialux để thiết kế, mình giả sử phòng dài 36m, rộng 10m; mình chọn độ rọi là 300lux, hệ số duy trì 0,67, đèn cao áp 150W có quang thông 15500lm, đèn treo cách trần 1m, có được kết quả như sau:




      Như vậy mình cần 20 bộ đèn 150W, khoảng cách giữa các đèn theo bề dài là 9m, theo bề ngang là 2m.

    9. Những thành viên đã cảm ơn vipgapro vì bài viết hữu ích:


    10. #8
      Tham gia
      26-06-2012
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      chào bạn
      theo như bạn nói thì theo tiêu chuẩn xây dựng việt nam 333:2005 thì bạn nên dùng đèn chuyên dụng cho nhà xưởng là Highbay bóng metal halide công suất là 150W, và độ rọi trung bình trên sân còn phụ thuộc vào độ chính sác của xưởng cơ khí của bạn cần chính sác cao hay thấp nếu trung bình bạn cần đèn có độ rọi là tầm 200lux dùng cho nhà thi đấu thông thường còn nếu dùng 500lux thì bạn bố trí đèn công suất cao hơn và bố trí đèn kiểu khác nhưng mà lại tốn kém vừa tiền bạc và không giải quyết vấn đề gì, nếu bạn cần rõ hơn cho mình xin bản vẽ mình tư vấn kỹ hơn
      email của mình là huonggianglighting@gmail.com hoặc là www.huonggianglighting.com, 09822362678,

    11. #9
      Tham gia
      11-01-2011
      Địa chỉ
      0908004896
      Bài viết
      96
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 50 lần, trong 43 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Trích dẫn Gửi bởi vipgapro Xem bài viết
      Theo mình thì xưởng cơ khí thông thường thì chỉ cần độ rọi là 200lux thôi, nếu muốn yên tâm hơn thì chọn 300lux là ok, còn 500lux chỉ cho gia công chi tiết chính xác thôi(dung sai <0,1mm)
      Nói chung thiết kế chiếu sáng cho đúng tiêu chuẩn rất phức tạp, tốt hơn hết là thiết kế theo phần mềm chiếu sáng là nhanh và chính xác hơn.
      Theo như yêu cầu ở trên mình dùng phần mềm dialux để thiết kế, mình giả sử phòng dài 36m, rộng 10m; mình chọn độ rọi là 300lux, hệ số duy trì 0,67, đèn cao áp 150W có quang thông 15500lm, đèn treo cách trần 1m, có được kết quả như sau:




      Như vậy mình cần 20 bộ đèn 150W, khoảng cách giữa các đèn theo bề dài là 9m, theo bề ngang là 2m.
      Tính như Anh là chuẩn rồi. Ngoài ra mình có thể thay thế bằng đèn LED để có hiệu quả kinh tế. nếu có vốn đầu tư ban đầu ok.

    12. #10
      Tham gia
      08-10-2014
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: thiết kế hệ thống chiếu sáng cho xưởng cơ khí

      Mọi người giúp em với ạ.E đang cần tra Suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích cho phân xướng cơ khí mà không tìm được.em cảm ơn ạ!!!

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    2. Cần bán - Cty Thiên Minh Cung cấp đèn chiếu sáng công cộng, trụ đèn chiếu sáng!
      Bởi linhtrantms.vn trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 10-05-2012, 11:23
    3. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-01-2011, 10:51
    5. Kỹ thuật chiếu sáng-chương 4 : thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-01-2011, 10:50
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016