      Mặc định Mạch điều khiển tối ưu nhất

      Các bác có kinh nghiệm giúp em với! tình hình là mới ra trường và đang trong thời gian thử việc kinh nghiệm thực tế còn rất kém. Xếp vừa giao cho em thiết kế 1 mạch điều khiển như thế này:
      Một phòng gồm có 4 máy điều hòa nối chung nguồn. Giờ xếp muốn thiết kế sao cho khi khởi động thì máy 1 bật --> trễ 1 thời gian -->máy 2 bật.....cho đến khi 4 máy đều được bật hết. Nghĩa là 4 máy được khởi động không cùng lúc nhằm tránh quá dòng khi khởi động làm nhảy CB tổng.
      Em định dùng contractor và role thời gian. Nhưng như thế thì phải mất 3 contractor và 3 role thời gian sợ không kinh tế.
      Vậy nên mong mọi thành viên trong nhóm ai có ý tưởng hay giúp em với để tạo tí ấn tượng với xếp để còn có cơm sống qua ngày.
      Em xin cảm ơn những người hảo tâm giúp đỡ trước ạ!
      Mong ý kiến từ các bác nhiều nhiều!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      10-10-2014
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: Mạch điều khiển tối ưu nhất

      Vẽ sơ đồ động lực xem thế nào, điều hòa hãng nào, điều khiển bằng remote dây hay không dây?

    3. #3
      Tham gia
      23-07-2010
      Bài viết
      473
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 111 lần, trong 105 bài

      Mặc định Ðề: Mạch điều khiển tối ưu nhất

      Trích dẫn Gửi bởi thohuynhvan Xem bài viết
      Các bác có kinh nghiệm giúp em với! tình hình là mới ra trường và đang trong thời gian thử việc kinh nghiệm thực tế còn rất kém. Xếp vừa giao cho em thiết kế 1 mạch điều khiển như thế này:
      Một phòng gồm có 4 máy điều hòa nối chung nguồn. Giờ xếp muốn thiết kế sao cho khi khởi động thì máy 1 bật --> trễ 1 thời gian -->máy 2 bật.....cho đến khi 4 máy đều được bật hết. Nghĩa là 4 máy được khởi động không cùng lúc nhằm tránh quá dòng khi khởi động làm nhảy CB tổng.
      Em định dùng contractor và role thời gian. Nhưng như thế thì phải mất 3 contractor và 3 role thời gian sợ không kinh tế.
      Vậy nên mong mọi thành viên trong nhóm ai có ý tưởng hay giúp em với để tạo tí ấn tượng với xếp để còn có cơm sống qua ngày.
      Em xin cảm ơn những người hảo tâm giúp đỡ trước ạ!
      Mong ý kiến từ các bác nhiều nhiều!
      Bạn dùng 3 contactor nghĩa là có một máy đấu thẳng vào CB tổng ? Gợi ý cho bạn là chỉ cần 2 rơle thời gian thôi,rơle thời gian 1 khi hết nhiệm vụ thì gài một tiếp điểm để reset nó và dùng lại lần nữa.
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097

    4. Những thành viên đã cảm ơn tìnhdiot vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      16-06-2013
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Mạch điều khiển tối ưu nhất

      Trích dẫn Gửi bởi tìnhdiot Xem bài viết
      Bạn dùng 3 contactor nghĩa là có một máy đấu thẳng vào CB tổng ? Gợi ý cho bạn là chỉ cần 2 rơle thời gian thôi,rơle thời gian 1 khi hết nhiệm vụ thì gài một tiếp điểm để reset nó và dùng lại lần nữa.
      Một ý kiến hay cảm ơn bác nhé!

    6. #5
      Tham gia
      10-10-2014
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài

      Mặc định Ðề: Mạch điều khiển tối ưu nhất

      Trích dẫn Gửi bởi thohuynhvan Xem bài viết
      Một ý kiến hay cảm ơn bác nhé!
      Toàn nghe dại, có hãng hay loại điều hòa không có bảo vệ chọn lọc cho máy, làm thế mà chết à.

    7. #6
      Tham gia
      15-12-2010
      Bài viết
      480
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 117 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Mạch điều khiển tối ưu nhất

      Mình có cái trễ của Mỹ đấu nối tiếp với khởi (mặc định 2s ) giá 50k/cái .Cái này vừa rẻ mà bền đạt yêu cầu của bạn ,Cần 3 trễ 3 khởi .Rất kinh tế .Liên hệ
      ;0912445953-Hà Nội

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - điều khiển động cơ điện một chiều dùng chip vi điều khiển và hiển thị tốc độ trên led 7 thanh
      Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016