      Mặc định Ðề: Kết luận của tt thí nghiệm nhờ ae xem giúp

      Nhờ Quốc Thái xem giúp với
      10Q

    3. #3
      Tham gia
      12-10-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Kết luận của tt thí nghiệm nhờ ae xem giúp

      [IMG][/IMG]
      [IMG][/IMG]
      Thử úp ảnh cho AE nhìn trực quan hơn
      +++---o0o---+++
      Ảnh mờ quá AE thong cảm
      Mà giới thiệu cho AE rõ hơn
      Trạm 110 kV, MBA 16 MVA _ 16/16/16 MVA_123/38.5/23 kV; cuộn 35 không nối đất
      dòng định mức phía 35 là 240 A
      +++---o0o---+++
      Đây là kết luận của TN khi điều tra về vụ nhảy vượt cấp lên MC 331, bên TN không lấy được các bản ghi sự cố nhưng KL như trên, tôi xem thấy có vẻ không ổn nên nhờ AE xem giúp

    4. #4
      Tham gia
      12-10-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Kết luận của tt thí nghiệm nhờ ae xem giúp

      Ko có ai giúp nhỉ ???
      Cách đánh giá độ chọn lọc bảo vệ quá dòng có thời gian bằng cộng dòng các ngân lộ ai đã thấy ở đâu chưa?

    5. #5
      Tham gia
      04-10-2014
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Kết luận của tt thí nghiệm nhờ ae xem giúp

      Họ bảo vậy là chính xác rồi bạn ạ. Giả sử tại 1 thời điểm nào đó trong ngày có phụ tải như sau:

      - Ngăn lộ 371 đạt 190A, chưa quá dòng TI, chưa đạt dòng khởi động, vẫn vận hành bình thường
      - Ngăn lộ 373 đạt 180A, chưa quá dòng TI, chưa đạt dòng khởi động, vẫn vận hành bình thường
      - Ngăn lộ 375 đạt 170A, chưa quá dòng TI, chưa đạt dòng khởi động, vẫn vận hành bình thường

      Khi đó ngăn tổng 331 có dòng khoảng 190+180+170=540A (giả sử cosphi các lộ bằng nhau) --> Vượt quá so với dòng định mức chỗ 331 (240A), vượt quá dòng khởi động relay 331 (440A). Như vậy 2 giây sau nó nhảy máy cắt 331 vượt cấp trong khi các ngăn lộ 371, 373, 375 vẫn vận hành bình thường, và điều đó đã xảy ra 5 lần!

      Chỉnh định relay của bạn chỉ đúng lúc nó đạt cực hạn. Ví dụ 1 lúc nào đó ngăn 371 đạt 400A (và cộng thêm dòng của 373, 375 vẫn chưa đạt đến 440A) thì 1,5 giây sau nó mới nhảy 371 ra. Ngăn tổng 331 bị mất 400A nên vẫn ok. Trường hợp này hiếm

      Tốt nhất hạ dòng của các ngăn lộ xuống. Định mức của ngăn tổng 331 có 240A mà bạn cho phép các ngăn lộ kia vận hành cao quá, gây bất ổn

    6. Những thành viên đã cảm ơn XuấtQuânVôSầu vì bài viết hữu ích:


    7. #6
      Tham gia
      12-10-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Kết luận của tt thí nghiệm nhờ ae xem giúp

      @Xuất Quân Vô Sầu
      Cảm ơn Bạn
      (Giả sử tại 1 thời điểm nào đó trong ngày có phụ tải như sau:)
      Nhưng bạn xem MBA 16 MVA, dòng định mức phía 35 chỉ 240A thôi, còn các lộ max nhất chỉ dòng khoảng 75-80A thôi
      Vì vậy ở đây ko thể xét dòng tải ở chế độ mang tải bình thường dc
      Mình đã hỏi các A có kinh nghiệm và đều khuyên hạ dòng I> các ngăn lộ xuống.
      nhưng cách giải thích ở kết luận của TN ở trên mình vẫn thấy có điều gì chưa ổn vì bảo vệ 51 này tính độ nhạy theo dòng NM 2 pha min cuối đ.d đều ổn
      còn ngắn mạch 1 pha lưới TT ko nối đất dòng rất nhỏ

      (Tốt nhất hạ dòng của các ngăn lộ xuống. Định mức của ngăn tổng 331 có 240A mà bạn cho phép các ngăn lộ kia vận hành cao quá, gây bất ổn
      Cái này mình chấp nhận và rất cảm ơn bạn, nhưng ko phải ngăn lộ 331 định mức 240A mà Idm MBA (bảo vệ QI I> tại 331 là 440 A-2s) mà bảo vệ QI là để bảo vệ các trường hợp bất thường sự cố mà, bảo vệ quá tải đã có 49

    8. #7
      Tham gia
      12-10-2014
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Kết luận của tt thí nghiệm nhờ ae xem giúp

      @Xuât Quân Vô Sầu
      May mắn sớt trên gg thấy blog của bạn và mới đọc chút ít nhưng thấy bạn thực sự là thầy giáo của mình rồi. Rất ngưỡng mộ và mong sau đc bạn chỉ giáo
      Sorry vì ko bt tuổi nên dùng chữ bạn ở đây

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Dịch vụ - Chuyên thi công hệ thống điện công nghiệp,tủ tụ bù,tủ ats,tủ phân phối,tủ điều khiển công nghiệp...
      Bởi NGUYENVANTHIN trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 24-10-2016, 10:02
    2. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    3. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Động cơ điện, máy bơm, quạt thông gió
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:50
    4. Cần bán - Cung cấp Máy biến áp, động cơ điện, bơm công nghiệp, bơm nông nghiệp, thiết bị điện EMIC
      Bởi devil1412 trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 26-06-2013, 09:47
    5. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Bởi noncao trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016