      Question TU BU cho cac cong trinh

      chao,các bác cho e hỏi tí nha, trong một số nhà cao tầng, việc bù công suất phản kháng là cần thiết.
      vậy cách mắc nó thì như thế nào? vì khi mua tụ về chỉ thấy có 4 đầu dây ra. Em dùng nhiều step, vậy thì các pha có cần mắc theo thứ tự không, hay chỉ đấu 3 pha vào 3 đầu dây ra của tụ
      không hỉu tại sao trong tụ bù nguời ta chỉ đấu tam giác, hầu như không gặp trường hợp đấu sao?
      thank !!!!!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      29-09-2008
      Bài viết
      74
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 48 lần, trong 24 bài

      Mặc định

      sao không anh nào giúp vậy, mình đang cần sự chỉ giáo của các bậc tiền bối
      Vì vấn đề nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, khả năng cung cấp liên tục và ổn định chất lượng cung cấp điện
      ngày càng nhiều các công trình dung tụ bù, để làm sao đạt hiệu quả kinh tế.
      sư vinh vui lòng viết vài lời, những ý kiến mà các sư huynh đã làm thực tế

    3. #3
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      99
      Cảm ơn
      36
      Được cảm ơn 65 lần, trong 34 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi spk_tech Xem bài viết
      chao,các bác cho e hỏi tí nha, trong một số nhà cao tầng, việc bù công suất phản kháng là cần thiết.
      vậy cách mắc nó thì như thế nào? vì khi mua tụ về chỉ thấy có 4 đầu dây ra. Em dùng nhiều step, vậy thì các pha có cần mắc theo thứ tự không, hay chỉ đấu 3 pha vào 3 đầu dây ra của tụ
      không hỉu tại sao trong tụ bù nguời ta chỉ đấu tam giác, hầu như không gặp trường hợp đấu sao?
      thank !!!!!
      Đấu tam giác hay sao đều được cả. Miễn là phù hợp với điện áp và dung lượng bù. Ví dụ bộ tụ đang đấu tam giác chuyển sang đấu sao thì chắc chắn được, khi đó dung lượng bù sẽ giảm đi căn 3 lần. vì khi đó điện áp trên 1 tụ giảm đi căn 3

    4. #4
      Tham gia
      24-09-2009
      Bài viết
      114
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 92 lần, trong 55 bài

      Mặc định

      Mắc tụ không cần theo thứ tự các pha đâu

    5. #5
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      145
      Cảm ơn
      63
      Được cảm ơn 242 lần, trong 101 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi spk_tech Xem bài viết
      sao không anh nào giúp vậy, mình đang cần sự chỉ giáo của các bậc tiền bối
      Vì vấn đề nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, khả năng cung cấp liên tục và ổn định chất lượng cung cấp điện
      ngày càng nhiều các công trình dung tụ bù, để làm sao đạt hiệu quả kinh tế.
      sư vinh vui lòng viết vài lời, những ý kiến mà các sư huynh đã làm thực tế
      Thông thường trong tụ điện 03 pha người ta sẽ đấu tam giác. Việc lắp đặt tụ bù tại phụ tải là nhằm nâng cao chất lượng điện năng và cải thiện hệ số công suất của phụ tải trách phải mua thêm công suất phản kháng của nhà cung cấp điện năng. Đối với phụ tải của bạn tốt nhất để tiết kiệm điện năng và các chỉ tiêu kinh tế tốt nhất bạn nên lắp tụ bù tĩnh và viịec bù vào phụ tải hoàn tàon tự động (bộ điều khỉên tụ bù). Việc tính toán dung lượng bù phụ thuộc vào tải của bạn. Hy vọng bạn sẽ thành công trong việc nâng cao hệ số công suất của phụ tải
      Chúc bạn thành công.
      anhtanmt@gmail.com

    6. #6
      Tham gia
      21-06-2009
      Bài viết
      295
      Cảm ơn
      106
      Được cảm ơn 253 lần, trong 118 bài

      Mặc định

      Tụ bù chỉ đấu tam giác nhằm nâng cao dung lượng bù ( bài toán kinh tế ) vì khi bù tam giac điện áp trên tụ cao gấp 1,7 lần khi đấu sao

    7. #7
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      904
      Cảm ơn
      192
      Được cảm ơn 1,745 lần, trong 518 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi aladanh2000 Xem bài viết
      Tụ bù chỉ đấu tam giác nhằm nâng cao dung lượng bù ( bài toán kinh tế ) vì khi bù tam giac điện áp trên tụ cao gấp 1,7 lần khi đấu sao
      Tụ bù đấu tam giác thì dung lượng sẽ tăng lên gấp 3 lần so với đấu sao bác ạ ( dung lượng bù tỉ lệ với bình phương điện áp)
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    8. #8
      Tham gia
      23-08-2009
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      Trích:
      Nguyên văn bởi aladanh2000 View Post
      Tụ bù chỉ đấu tam giác nhằm nâng cao dung lượng bù ( bài toán kinh tế ) vì khi bù tam giac điện áp trên tụ cao gấp 1,7 lần khi đấu sao
      Tụ bù đấu tam giác thì dung lượng sẽ tăng lên gấp 3 lần so với đấu sao bác ạ ( dung lượng bù tỉ lệ với bình phương điện áp)
      _______________

    9. #9
      Tham gia
      13-04-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: TU BU cho cac cong trinh

      bac nao co tai lieu ve may bien dien ap cho em xin voi hihix em sap co bai bao cao rui

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - lap trinh IC
      Bởi vanthuong trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-09-2014, 09:58
    2. Thảo luận - Thay cong tơ 3 pha bằng 3 cong tơ 1 pha
      Bởi ngquangminh trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 23-01-2013, 09:29

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016