Kết quả 1 đến 10 của 24
-
29-07-2010, 09:13 #1
Thử ngắn mạch cho CB: (mình muốn test CB trước khi đưa vào sử dụng)
Các bạn cho mình hỏi : làm cách nào để thử ngắn mạch cho CB? (mình muốn test CB trước khi đưa vào sử dụng)
cảm ơn nhiều nhiều!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
-
-
29-07-2010, 10:16 #2
-
29-07-2010, 13:24 #3
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
muốn thử dễ lắm , lấu cộng dây diện nối tắt ổ cắm , cb nhảy là cb tốt , k nhảy thì cb tổng của bác EVN cũng nhảy à
, yên tâm mà thử , còn nếu cb tổng của bác evn k nhảy nữa thì cũng k sợ hư đâu , vì còn 1 cái ngoài trụ điện nhảy tiếp
HELLO
-
29-07-2010, 13:32 #4
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
" Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"
-
29-07-2010, 14:46 #5
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
sang nữa thì cầm cái Cb đó chạy lên trung tâm thí nghiệm điện 2 -22bis phan đăng lưu mà test.kekeke
Bán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
http://webdien.com/d/showthread.php?t=33106&page=5
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
-
Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
-
29-07-2010, 16:39 #6
-
29-07-2010, 17:24 #7
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
Anh tìm một biến áp 220/2V hoặc 220/5V với công suất khoảng 500VA. Dùng thêm 1 variac để cấp điện cho biến áp này. Nguồn thứ cấp 2V nối với 2 đầu của 1 cực CB đang đóng. Tăng điện áp lên dần từ 0. Đo dòng điện bên phía thứ cấp bằng ampe kẹp. Ghi nhận trị số dòng lớn nhất trước khi CB nhảy. Nếu lên đến 220 V mà CB vẫn chưa nhảy, thì phải tính lại biến áp.
Biến áp này anh phải quấn, chứ ngoài chợ không có sẵn đâu.Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
-
The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
-
29-07-2010, 17:34 #8
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
Hổng biết số lượng tét có nhiều không, trang bị kiểu này giống trung tâm kiểm định quá, nếu nhưng cảm thấy không tin tưởng lắm thì anh có thể mua hàng có tên tuổi đi và kèm theo chứng nhận chất lượng (CQ).
Tôi chỉ thấy anh cứ việc cho 220V vào tét là ok rùi, tôi đã làm vậy rùi. Riết rùi thành ghiền luôn đấy. Chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ thôi. Còn nhát tay thì anh dùng Contactor và đóng điện từ xa.
Conhoc cứ bày ra tốn tiền người ta hông hà. Thiệt là ...
Hải
-
-
29-07-2010, 17:58 #9
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
xin cảm ơn cô Nhóc và anh Hải nha!
xelu
-
29-07-2010, 18:07 #10
Ðề: Thử ngắn mạch cho CB
a.Hải :
trong trường hợp cho 220V vào test nhưng CB không nhảy bụp thì nguy hiểm quá? nhất là mấy cái CB Hồ Cẩm Đào ................
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - CB chống giật LS thử nút Test bị bốc khói
Bởi dangnv trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 3Bài cuối: 11-03-2022, 18:37 -
Trợ giúp - Test khởi động mềm ABB
Bởi nghia_bk trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 0Bài cuối: 07-07-2013, 13:41 -
Trợ giúp - cách sử dụng máy Vitrek V4 để test nối đất, test điện trở cách điện!
Bởi peacefulvn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 2Bài cuối: 14-07-2012, 10:38