• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

      ntech.com.vn

  • Kết quả 1 đến 2 của 2
    1. #1
      Tham gia
      09-09-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      8
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Cách set giá trị cho THEMRMAL RELAY MT32/3H range 7-10A

      Chào cả nhà.

      Hiện tại mình đang sử dụng ORL MT32/3H dải từ 7-10A.
      Thông tin:
      Motor: HITACHI 3.7Kw, I max =7.5A. Cuộn dây đâu sao.
      Khi chạy I khoảng 7.0-7.1A.
      Dùng cho quạt AHU, chạy 24/24/7/360
      ORL: Ls MT32/3H range 7-10A.
      Nhiệt độ trong tủ: 40-58oC (hiện tại ban ngày hơn 50oC, đêm giảm còn khoảng 40oC)

      Câu hỏi: Cách tính toán để set giá trị của ORL để bảo vệ động cơ tốt trong trường hợp này. Kèm theo dẫn chứng tài liệu của hãng.

      Các cao thủ nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin vui lòng tư vấn giúp.

      Cám ơn rất nhiều.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      19-04-2012
      Địa chỉ
      Trường Sa
      Bài viết
      1,400
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 860 lần, trong 651 bài

      Mặc định Re: Cách set giá trị cho THEMRMAL RELAY MT32/3H range 7-10A

      Trích dẫn Gửi bởi mindtool Xem bài viết
      Chào cả nhà.

      Hiện tại mình đang sử dụng ORL MT32/3H dải từ 7-10A.
      Thông tin:
      Motor: HITACHI 3.7Kw, I max =7.5A. Cuộn dây đâu sao.
      Khi chạy I khoảng 7.0-7.1A.
      Dùng cho quạt AHU, chạy 24/24/7/360
      ORL: Ls MT32/3H range 7-10A.
      Nhiệt độ trong tủ: 40-58oC (hiện tại ban ngày hơn 50oC, đêm giảm còn khoảng 40oC)

      Câu hỏi: Cách tính toán để set giá trị của ORL để bảo vệ động cơ tốt trong trường hợp này. Kèm theo dẫn chứng tài liệu của hãng.

      Các cao thủ nào có kinh nghiệm về vấn đề này xin vui lòng tư vấn giúp.

      Cám ơn rất nhiều.
      Đối với quạt thì đặt giá trị rln cỡ 1,2 × Idm. Như của bạn thì đặt 9.
      Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa bình!

    3. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:


    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Bởi typhuanh trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điện
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - Tổng hợp RELAY
      Bởi duyspkthcm trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 25-04-2013, 22:19
    3. Thảo luận - Bảo vệ bằng relay số
      Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 02-06-2012, 18:26
    4. Thảo luận - Lịch sử thương hiệu các hãng Relay
      Bởi canvedo trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 04-11-2011, 15:11
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bởi HOCLOM trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016