      Mặc định Trợ giúp mình mã sự cố REF 615

      Trạm điện mình dùng rơle ABB REF 615,
      dạo này hay bị sự cố có mã như sau:
      EFLPTOC1 : Non-directional earth-fault protection, low stage, instance 1

      EFHPTOC1 :Non-directional earth-fault protection, high stage, instance 1

      các bác có thể giải thích cho mình biết 2 sự cố nàu khác nhau như thế nào ạ. Mình thấy ở MC tổng thì để EFLPTOC là on, còn ở MC nhánh thì để EFHPTOC là on.

      theo ý hiểu của mình thì một cái là: Quá dòng chạm đất ở mức cao, một cái là quá dòng chạm đất mức thấp
      Mong mọi người giải thích rõ hơn ạ.

      Tiện đây có bác nào có tài liệu tiếng việt về ref 615, cài đặt và ý nghĩa cái ký hiệu sự cố gửi cho mình được không ạ. thanks các bác.

      mail mính là: longktas@gmail.com

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      21-09-2011
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Trợ giúp mình mã sự cố REF 615

      EFLPTOC1 : Non-directional earth-fault protection, low stage, instance 1 là bảo vệ quá dòng chạm đất cấp 1 (51N)
      EFHPTOC1 :Non-directional earth-fault protection, high stage, instance 1 là bảo vệ quá dòng chạm đất cấp 2 (50N-1)
      EFIPTOC1 :Non-directional earth-fault protection, high stage, instance 1 là bảo vệ quá dòng chạm đất cấp 3 (50N-2)
      Cái này giá trị đặt theo phiếu chỉnh định của điều độ điện lực ah.