Chào các Anh, Chị trong diễn đàn !

Em gặp một vấn đề với cuộn kháng mong các anh, chị giúp đỡ em với, em xin cảm ơn nhiều.

Hệ thống tụ bù của em có 4 cấp tụ đi cùng với các cuộn kháng tương ứng.
- Cuộn kháng 1, 2 là 25kVAr
- Cuộn kháng 3, 4 là 50kVAr
Hệ thống lắp đặt mới, nhà máy mới với tải nhỏ. Khi chưa bật bù công suất, hệ số cos phi = 0.8 ind . Bộ điều khiển tụ bù đặt ngưỡng 0.85 ind.

Vì tủ mới nên khi test em bật tay từng bước tụ một. khi bật bước 1 hoặc 2 với cuộn kháng 25kVAr thì bình thường; nhưng khi bật bước 3 hoặc 4 với cuộn kháng 50kVAr thì cuộn kháng phát ra tiếng ồn rất lớn, lúc này cos phi = 0,97 cap.

Em có thử thay cuộn kháng mới nhưng vẫn có tiếng ồn như vậy.
Em không rành về cuộn kháng và tụ bù lắm, nên lên đây nhờ các anh, chị giải đáp giúp em vấn đề này với. Em không rõ nguyên nhân gây tiếng ồn ở cuộn kháng và cách khác phục nó.

Mong các anh/ chị nào rành về lĩnh vực này giúp đỡ, em xin cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: