      Mặc định sơ đồ trạm biến áp có 2 MBA song song

      mình đang thiết kế trạm trung thế cho một khách sạn. do mới vào nghề mong anh em chú bác giúp đỡ.
      mình có file trạm bên dưới thiết kế đại theo các thông số đã cho, mọi người xem và thiết kế lại giúp với.
      đề bài là sử dụng 2 MBA giống nhau làm việc song song, 2 máy phát sự cố có yêu cầu hòa đồng bộ.
      và mình có một số câu hỏi cần giải đáp:
      1. sơ đồ vận hành MBA song song như thế nào?
      2. trường hợp khi non tải vào những ngày thấp điểm yêu cầu cắt đi một máy, cắt kiểu gì, khi một máy không chiu được công suất thì đóng thêm MBA còn lại được không? ( có cần điều kiện hòa không)
      3. khi mắc thêm 2 máy phát sự cố:
      - sơ đồ sử dụng tủ hòa đồng bộ 2 MF như thế nào?
      - khi mất điện một máy hoạt đông nếu đủ tải, khi quá tải thì tự động hòa máy còn lại( sơ đồ kiểu gì)
      4. sử dụng tủ ATS như thế nào để đáp ứng được các điều kiện trên (sơ đồ)

      Ai giúp mình được câu nào thì mình cảm ơn nhiều
      mọi người có tài liệu gì có thể gửi trực tiếp cho mình : vantiem08@gmail.com
      vì công trình đang gấp nên hy vọng mọi người giúp nhiệt tình, có gì mình sẽ hậu tạ ^^
      thanK !
      http://www.data.webdien.com/free/dow...6c0b8896ef0ac9

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      30-10-2014
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: sơ đồ trạm biến áp có 2 MBA song song

      Trích dẫn Gửi bởi duclinh1311 Xem bài viết
      Bên mình cấp tủ 22kV đầy đủ phụ kiện đó bạn. Tủ của Thổ giá rất tốt. Bạn cần liên hệ với mình .
      bên bạn có tư vấn thiết kế không

    3. #3
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,171
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 321 lần, trong 282 bài

      Mặc định Re: sơ đồ trạm biến áp có 2 MBA song song

      Trích dẫn Gửi bởi Panduit Xem bài viết
      ko biêt các công trinh khác nhưng với công trình này em e là ko đủ

      Dùng ACad2008
      http://www.data.webdien.com/free/dow...0f29aacb6ea70e
      http://www.data.webdien.com/free/dow...c72719aaec1a0e

      B

      Hai máy sông đôi thì xem. Tiêu chuẩn. Tổ nối dây . Pha . Điện áp

      Load shedding thì bằng tay thôi




      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Không có thể chế chính trị duy nhất.

    4. #4
      Tham gia
      18-01-2013
      Địa chỉ
      TpHCM
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: sơ đồ trạm biến áp có 2 MBA song song

      Dear bạn!
      Mình xin góp ý với bạn vài điểm chính trong bản vẽ bạn:
      1. Phần đấu nối tủ trung thế: nên hoán đổi 1 line đường dây và 1 line MBA cho nhau, để mỗi bên tủ riser (tu link0 là 1 line vào và 1 line ra. Vì theo thiết kế của bạn thì nếu sự cố tủ link (hư bus bar..) thì cả trạm bị mất điện hết. Trường hợp này hiếm nhưng có thể xảy ra.
      2. Công suất thực tiêu thụ của toàn nhà là bao nhiêu vậy bạn? Theo TK của bạn mình thấy bus bar 0.4kV-2500A, bus bar này chỉ đáp ứng công suất khoảng 2500*1.73*0.4<>1700kVA, trong khi công suất lắp đặt của bạn 2 MBA 1600kVA và 2 tụ bù 2x500kVAr, cũng xấp xỉ 4MVA. Bạn nên xem lại, vì về nguyên tắc dòng bus bar phải chịu được tổng công suất lắp đặt trạm. Theo câu hỏi bạn đặt ra thì mình nghĩ cs thực tiêu thụ toà nhà là khoảng 2MVA, nếu vậy bạn nên chọn lại dòng cho bus bar khoảng 4000A.
      4. Trên cơ sở cs tiêu thụ toàn toà nhà khoảng 2MVA, thì mình thấy các thông số còn lại bạn chọn ok, 2 MBA đặt hàng để vận hành song song (cùng tổ đấu dây, cùng tổn hao ngắn mạch, cùng điên áp, thực ra trong qui phạm cho phép các chỉ số này chênh lệch nhau trên dưới 10%, mình không nhớ rõ, bạn search trên mạng, nên cũng không lo lắng lắm).
      5. Bạn nên chọn 1 Máy phát 2MVA, chi phí thấp hơn 2 máy 1MVA, vận hành đơn giản hơn, sơ đồ đấu nối và điều khiển đơn giản. Máy phát này vận hành khi rớt 2 MBA, còn khi rớt 1 MBA thì MBA còn lại gánh tải rồi.
      6. Vài ý kiến nhỏ mong các bác trên DĐ xem xét thêm
      Thanks

      Nam: 0903111117, email: nam@tantrungnam.vn

    5. #5
      Tham gia
      30-08-2010
      Địa chỉ
      Quân khu bàn phím
      Bài viết
      1,171
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 321 lần, trong 282 bài

      Mặc định Re: sơ đồ trạm biến áp có 2 MBA song song

      2 máy phát. Khách sạn cần an toàn cao mà.
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Không có thể chế chính trị duy nhất.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
      Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
    2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
      Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
    3. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
      Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016