      Mặc định Re: LCB sao không nhảy khi ngắn mạch

      Dây của bạn chảy vì đòng ko đủ 30a. Bạn mua pải dựa vào tải của dây chứ

    3. Những thành viên đã cảm ơn kukumalu vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      909
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 414 lần, trong 311 bài

      Mặc định Re: LCB sao không nhảy khi ngắn mạch

      Dòng định mức dây 1 mm2 chỉ khoảng 12A , còn RCBO 30A của bạn chỉ bảo vệ chạm vỏ và quá tải ( chỉ tác động sau vài chục giây trở lên ) ; kết quả thì.... như bạn kể lại cho mọi người .