      Chào các bác, mình có câu hỏi cần trợ giúp.
      Chỗ mình muốn tăng công suất truyền tải cho 1 đường dây như bị giới hạn bởi công suất của máy biến áp tự ngẫu - Phía trung áp 115kV.
      Bên mình muốn đầu tư thêm 01 máy biến áp để tăng gấp đôi công suất truyền tải

      Mình muốn hỏi rằng liệu có phương pháp nào vận hành song song hay là phải mua hẳn 1 MBA công suất gấp đôi.

      Thanks

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      06-06-2014
      Bài viết
      162
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 39 lần, trong 35 bài

      Mặc định Re: Trợ giúp về vận hành song song máy biến áp tự ngẫu

      được, nhưng phải xem điều kiện đường dây nữa, thông thường đường dây ban đầu sẽ chọn phù hợp với công suất tải cũng như công suất MBA, nếu như công suất MBA tăng gấp đôi và tải cũng tăng gấp đôi thì đường dây cũng phải được tính toán và cải tạo lại.

    3. #3
      Tham gia
      07-03-2009
      Bài viết
      37
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài

      Mặc định Re: Trợ giúp về vận hành song song máy biến áp tự ngẫu

      Trích dẫn Gửi bởi chickendkc94 Xem bài viết
      được, nhưng phải xem điều kiện đường dây nữa, thông thường đường dây ban đầu sẽ chọn phù hợp với công suất tải cũng như công suất MBA, nếu như công suất MBA tăng gấp đôi và tải cũng tăng gấp đôi thì đường dây cũng phải được tính toán và cải tạo lại.
      Vấn đề đường dây thì đảm bảo việc truyền công suất,
      ý mình hỏi là:
      Máy biến áp sẵn có là Máy tự ngẫu (230/115/24kV) cuộn cao nối Y . Nếu giờ mình chọn 01 máy biến áp 3 pha có tổ đấu dây Y/Y và tất nhiên tỉ số (230/115kV) và Un như nhau thì liệu rằng nó có chạy được không ?

      Cảm ơn các bạn !

    4. #4
      Tham gia
      28-08-2014
      Bài viết
      66
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Re: Trợ giúp về vận hành song song máy biến áp tự ngẫu

      Được bạn àh, Bạn phải xem điều kiện đường dây nữa và các thiết bị vận hành, MBA bạn định vận hành song phải có cũng trị số giống máy của bạn đang vận hành là được.Các TSKT bạn phải để nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra vì các TSKT của bạn ghi trên máy chưa chắc đã đúng như Thiết vận hành lâu ngày, thiết bị đo có sai số...vv.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
      Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
    2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
      Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
    3. Trợ giúp - các bác ơi giải thich giúp: tại sao hai MBA muốn làm việc song song phải có điện áp ngắn mạch giống nhau?
      Bởi quyen.truong84 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 28-06-2011, 16:16
    4. Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
    5. Trả lời: 3
      Bài cuối: 28-09-2010, 11:56
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016