      Mặc định cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      các bạn cho mình hỏi cách tính tiết diện dây dẫn 3pha + 1 N cho tải 1 pha với. tải của mình chủ yếu là quạt điện và đèn chiếu sáng. Ksd= o.85, Pmax= 20KW . L= 112m, độ sụt áp là 3%. ai có công thức nào tính chuẩn hộ mình với. và cho mình xin y kiến luôn về cách chọn aptomat 3 pha luôn nhé.mà mình chon sos phi trung bình bang 0.9 dc ko cac bạn. mình đang rất cần nên mong các bạn rúp cho
      thank các ban nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      03-11-2014
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      uppp ai giup minh vơí

    3. #3
      Tham gia
      10-10-2014
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi o0ominhthango0o Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi cách tính tiết diện dây dẫn 3pha + 1 N cho tải 1 pha với. tải của mình chủ yếu là quạt điện và đèn chiếu sáng. Ksd= o.85, Pmax= 20KW . L= 112m, độ sụt áp là 3%. ai có công thức nào tính chuẩn hộ mình với. và cho mình xin y kiến luôn về cách chọn aptomat 3 pha luôn nhé.mà mình chon sos phi trung bình bang 0.9 dc ko cac bạn. mình đang rất cần nên mong các bạn rúp cho
      thank các ban nhiều
      Cáp 3Cx10+1Cx6, át 50A là chuẩn nhất, tiết kiệm hơn thì dùng cáp 3Cx6+1Cx4, Át 30A, khi đó không phát triển thêm tải được. Tất cả đều đảm bảo sụt áp nhỏ hơn 3%

    4. Những thành viên đã cảm ơn batend vì bài viết hữu ích:


    5. #4
      Tham gia
      03-11-2014
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi batend Xem bài viết
      Cáp 3Cx10+1Cx6, át 50A là chuẩn nhất, tiết kiệm hơn thì dùng cáp 3Cx6+1Cx4, Át 30A, khi đó không phát triển thêm tải được. Tất cả đều đảm bảo sụt áp nhỏ hơn 3%
      bạn tính bằng công thức nào vậy. nói cho mình được ko

    6. #5
      Tham gia
      10-10-2014
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi o0ominhthango0o Xem bài viết
      bạn tính bằng công thức nào vậy. nói cho mình được ko
      Trong diễn đàn hình như là có thì phải, còn mình tính trên Excel do mình xây dựng. Bạn nên đọc tiêu chuẩn và xây dựng cho mình một bảng để tiện trong thiết kế, tra cứu,...

    7. #6
      Tham gia
      04-11-2014
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi o0ominhthango0o Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi cách tính tiết diện dây dẫn 3pha + 1 N cho tải 1 pha với. tải của mình chủ yếu là quạt điện và đèn chiếu sáng. Ksd= o.85, Pmax= 20KW . L= 112m, độ sụt áp là 3%. ai có công thức nào tính chuẩn hộ mình với. và cho mình xin y kiến luôn về cách chọn aptomat 3 pha luôn nhé.mà mình chon sos phi trung bình bang 0.9 dc ko cac bạn. mình đang rất cần nên mong các bạn rúp cho
      thank các ban nhiều
      cách tinh của e khong biét đúng khong nưa .ptt= pmax.ksd=20000.0,85=17000w Idm=17000/căn 3 .380.0,9=28,7(A) đọ suọt áp =3.0,112=0,34 =>28,7-0,34=28,3(a) a chọn aptomat 30(A) néu có sai thì bỏ qua cho e nha , vì e vãn còn sinh vien chưa biét nhièu .

    8. #7
      Tham gia
      10-10-2014
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi boconganh1 Xem bài viết
      cách tinh của e khong biét đúng khong nưa .ptt= pmax.ksd=20000.0,85=17000w Idm=17000/căn 3 .380.0,9=28,7(A) đọ suọt áp =3.0,112=0,34 =>28,7-0,34=28,3(a) a chọn aptomat 30(A) néu có sai thì bỏ qua cho e nha , vì e vãn còn sinh vien chưa biét nhièu .
      sụt áp tính sai rồi, liên quan đến điện trở, điện kháng, chiều dài, dòng tải dây dẫn.

    9. #8
      Tham gia
      01-03-2012
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      [IMG][/IMG]
      Mình có gửi bạn file ảnh đính kèm, bạn xem qua hình ảnh đi nha, mình tính bằng tay cho nhanh, ghi lên đây khó ghi nữa, có gì không hiểu thì call mình.
      __________________________________________________ __________________________
      ĐỘI THI CÔNG CƠ ĐIỆN LẠNH HƯNG THỊNH.
      Người nhận thầu : KS. Hồ Văn Thành.
      DĐ : 0978 273 233. ( 090 28 25 479)
      Email : hungthinh.engineering@gmail.com

      Hiện nay chúng tôi nhận thi công và thiết kế hệ thống cơ điện - mạng - TTLL - PCCC - Nước cho các công trình dân dụng, văn phòng, nhà xưởng, biệt thự ...Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, chúng tôi đã và đang mang đến cho Quý khách hàng những tiện nghi tốt nhất.
      Sửa lần cuối bởi thanhvh26; 05-11-2014 lúc 22:37. Lý do: Thêm ảnh

    10. #9
      Tham gia
      10-10-2014
      Bài viết
      184
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 60 lần, trong 50 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Trích dẫn Gửi bởi thanhvh26 Xem bài viết
      [IMG][/IMG]
      Mình có gửi bạn file ảnh đính kèm, bạn xem qua hình ảnh đi nha, mình tính bằng tay cho nhanh, ghi lên đây khó ghi nữa, có gì không hiểu thì call mình.
      __________________________________________________ __________________________
      ĐỘI THI CÔNG CƠ ĐIỆN LẠNH HƯNG THỊNH.
      Người nhận thầu : KS. Hồ Văn Thành.
      DĐ : 0978 273 233. ( 090 28 25 479)
      Email : hungthinh.engineering@gmail.com

      Hiện nay chúng tôi nhận thi công và thiết kế hệ thống cơ điện - mạng - TTLL - PCCC - Nước cho các công trình dân dụng, văn phòng, nhà xưởng, biệt thự ...Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành nghề, chúng tôi đã và đang mang đến cho Quý khách hàng những tiện nghi tốt nhất.
      Cụ tính với cáp PVC rồi cụ ạ.Với cáp ghép các pha với nhau thì cụ phải thêm XLPE vào vì nó trong cùng một sợi, kéo mạnh thì cũng không sợ giãn cáp, giả sử có quá tải thì XLPE nó chịu được đến 90 độ C, PVC chỉ chịu được đến 70 độ C. Khi thi công với đoạn cáp dài như thế mà cụ dùng PVC thì kéo đã giãn lớp vỏ ra rồi, cách điện càng kém đi. PVC chỉ dùng cho những đoạn ngắn, kéo ít, chỉ rải thôi.

    11. #10
      Tham gia
      01-03-2012
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 5 lần, trong 5 bài

      Mặc định Re: cách tính tiết diện dây dẫn 3 pha + 1n dùng cho tải 1 pha

      Ở đây mình chỉ tính toán chọn kích cỡ dây thôi, còn chọn loại cáp CVV, CXV hay dây dẫn thì tùy bạn chọn.