      Mặc định Ðề: Thí nghiệm aptomat

      Tôi có mấy ý kiến thế này:
      1. Thực ra thì khi xuất xưởng Atmat, nhà SX đã thí nghiệm rồi, nhất là các nhà SX uy tín, họ sẽ thí nghiệm 100% các SP của họ, vì Atm là SP liên quan đến bảo vệ an toàn cho người, cho công trình, cho TB khác, ...
      2. Tôi chưa được biết có văn bản nào qui định Atmat bao nhiêu thì phải thí nghiệm. Tôi chỉ biết rằng ở các Điện lực, trước khi đóng điện 1 công trình có Atmat, thì Atmat tổng (có nhiệm vụ bảo vệ cho máy biến áp, lắp ngay sau máy biến áp) bắt buộc phải thí nghiệm, có biên bản, tem kiểm định, ... Ngoài ra khi Điện lực mua mới Aptomat, dù là để dự phòng trong kho thôi, cũng yêu cầu phải thí nghiệm từng cái.
      3. Đối với các gia đình, hay các nhà xưởng, tòa nhà cao ốc, ...thì tùy theo sự hiểu biết, tính cẩn thận, kinh phí, độ tin cậy với nhà cấp hàng, ....tùy theo sự quan liêu, sự liều lĩnh, sự vô trách nhiệm, ...mà chủ đầu tư có yêu cầu thí nghiệm Atmat hay không.

    3. #3
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Thí nghiệm aptomat

      1. Đúng là trước khi xuất xưởng, nhà SX đã thí nghiệm tất cả các SP. Mình chỉ việc căn cứ vào giấy kiểm tra CLSP và CO, CQ (đối với hàng nhập khẩu). Nhưng ai dám đảm bảo rằng sau khi vận chuyển từ nhà máy đến ... đến nơi lắp đặt (công trường) thì tất cả các Apt đều hoạt động 100% không?
      2. Bạn nói đúng, Apt tổng lắp ngay sau MBA bắt buộc phải thí nghiệm. Nhưng văn bản nào qui định điều đó? Nói có sách, mách phải có chứng chứ!! Hehe!!
      3. Đối với các nhà xưởng, tòa nhà cao ốc, ... Nếu căn cứ vào sự hiểu biết, độ tin cậy với nhà cung cấp, ... thì cũng chưa có căn cứ rõ ràng. Chuyện CĐTư có yêu cầu thì ko vấn đề gì. Nhưng nếu CĐT ko yêu cầu thì mình cũng phải căn cứ để nghiệm thu chứ! Mình tìm hoài mà vẫn không thấy! Bạn nào có cho mình biết với nhé!

    4. #4
      Tham gia
      24-11-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về quy định Thí nghiệm aptomat

      Theo quy định của điện lực thì tất cả các aptomat đều phải thí nghiệm sau lắp đặt

    5. #5
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      847
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 405 lần, trong 303 bài

      Mặc định Ðề: Thí nghiệm aptomat

      Trích dẫn Gửi bởi quangtan00d1 Xem bài viết
      1. Đúng là trước khi xuất xưởng, nhà SX đã thí nghiệm tất cả các SP. Mình chỉ việc căn cứ vào giấy kiểm tra CLSP và CO, CQ (đối với hàng nhập khẩu). Nhưng ai dám đảm bảo rằng sau khi vận chuyển từ nhà máy đến ... đến nơi lắp đặt (công trường) thì tất cả các Apt đều hoạt động 100% không?
      2. Bạn nói đúng, Apt tổng lắp ngay sau MBA bắt buộc phải thí nghiệm. Nhưng văn bản nào qui định điều đó? Nói có sách, mách phải có chứng chứ!! Hehe!!
      3. Đối với các nhà xưởng, tòa nhà cao ốc, ... Nếu căn cứ vào sự hiểu biết, độ tin cậy với nhà cung cấp, ... thì cũng chưa có căn cứ rõ ràng. Chuyện CĐTư có yêu cầu thì ko vấn đề gì. Nhưng nếu CĐT ko yêu cầu thì mình cũng phải căn cứ để nghiệm thu chứ! Mình tìm hoài mà vẫn không thấy! Bạn nào có cho mình biết với nhé!
      Văn bản pháp lý mua sắm vật tư thiết bị có cả: nghị định 209 /2004/ND -CP, thông tư 27/2009/BXD ... quy định khá chi tiết các giấy tờ kèm theo thiết bị , vật tư như:
      Tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng chỉ xuất xường, danh mục phụ kiện, giấy kiểm tra chất lượng,
      Hóa đơn thương mại, vận đơn, tờ khai hải quan.. .
      và chủ đầu tư cùng các bên liên quan căn cứ vào đó để thực hiện công tác giám sát chất lượng thi công, cái nào thấy không rõ ràng là chuyển ra khỏi công trường hoặc phải thí nghiệm lại tại các đơn vị chuyên ngành. Vấn đề là làm đến mức độ nào thôi và có văn bản hết , không thể dưa vào .... niềm tin !!!!
      Thường các thiết bị nhỏ nhưng có số lượng lớn như CB dòng nhỏ thì có thể thử nghiệm theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. Còn muốn chắc chắn: cho quá tải ngay tại .... công trường từng cái một xem có đạt yêu cầu ???? rồi lập biên bản các bên cùng ký !!!! Kinh phí lấy ở đâu? xin thưa là có quy định chi phí thí nghệm ah, nhưng nhiều quá thì tốn tiền , ai chịu đây ????
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 05-09-2012 lúc 16:51.

    6. #6
      Tham gia
      04-07-2012
      Địa chỉ
      Thiên đình
      Bài viết
      296
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 170 lần, trong 115 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về quy định Thí nghiệm aptomat

      THeo tôi được biết thì Thí nghiệm ÁP tô mát không phải do Điện lực bắt buột đâu, mà là do thực hiện theo thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công thương về việc quy định hệ thống điện phân phối, theo thông tư này thì Áp tô mát không những thí nghiệm lần đầu mà phải thí nghiệm sau khi vận hành là 3 năm đó (hay là tối thiểu 3 năm, tôi nhơ ko rõ lắm). Các Pác tìm cái thông tư này mà đọc đi nhé.
      +++---o0o---+++
      THeo thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công thương về việc quy định hệ thống điện phân phối, thì ngoài việc thí nghiệm áp tô mát thì phải thí nghiệm rất nhiều thứ trong trạm biến áp nữa đó, chẳng hạn như: LA, FCO....Nếu như khách hàng (người chủ trạm biến áp) không thực hiện thí nghiệm mà để gây ra sự cố ảnh hưởng đến hệ thống điện quốc gia thì sẽ bị xử phạt theo nghị định 68/2010/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật về lĩnh vực Điện lực.

    7. #7
      Tham gia
      20-03-2010
      Bài viết
      79
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 33 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về quy định Thí nghiệm aptomat

      Thông tư 32 áp dụng cho lưới điện phân phối. còn với hệ thống điện dân dụng, ví dụ của 1 toà nhà cao ốc văn phòng thì sao các bác? Có quy định gì về căn chỉnh bắt buộc phải thực hiện sau thời gian hoạt động không?

    8. #8
      Tham gia
      15-03-2009
      Bài viết
      88
      Cảm ơn
      157
      Được cảm ơn 40 lần, trong 16 bài

      Mặc định Re: Hỏi về quy định Thí nghiệm aptomat

      Mình muốn thí nghiệm kiểm định các MCCB ở TPHCM thì có những chỗ nào thực hiện việc này vậy các bạn.

    9. #9
      Tham gia
      11-11-2009
      Địa chỉ
      hồ chí minh
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Re: Hỏi về quy định Thí nghiệm aptomat

      Theo TCVN 6592-2:2009

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
      Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 27-08-2015, 22:29
    2. Thảo luận - Thử nghiệm Relay, Aptomat - Thế nào thì là đạt.
      Bởi Khainv trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 12-12-2013, 10:56
    3. Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
    4. Chú ý Tiêu chuẩn thí nghiệm CB -Aptomat
      Bởi noncv25 trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-05-2013, 10:20
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016