      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      Trích dẫn Gửi bởi minhdieu0123 Xem bài viết
      Ai có thể chỉ cho em biết kí hiệu MCB sau có nghĩa chính xác là gì ko ?
      MCB 4P/100AF/100AT/36KA
      Cảm ơn !
      Mình nghĩ có sự nhầm lẫn nào đây. Thường là : MCCB 4P / 100AF / 100AT / 36KA.

      Lần lượt các thông số như sau:
      _CB dạng khối (khác với MCB là loại tép)
      _Số cực (Poles) : 4 cực
      _Kích thước (Frame Size) : loại 100A.
      _Dòng định mức : 100A (có thể có thêm loại 75A)
      _Khả năng cắt : 36KA.

    4. The Following 4 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      26-07-2010
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 29 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      đại ka xem lại đi nếu là 4P thì phải viết MCCB 4P/100AF/100AT/36kA
      kụ thể như sau.
      4P là 3 cực 3 pha và cực còn lại là pha trung tính
      100AF là dòng điện khung (hiểu nôm na là dòng điện định mực làm việc) cố định
      100AT là dòng điện do người lắp đặt chọn( thường AT=0,4->1AF không bao giờ có chuyện AT>AF đâu nhé)
      36kA là dòng cắt ngắn mạch
      ok??

    6. The Following 5 Users Say Thank You to young.eng For This Useful Post:


    7. #4
      Tham gia
      12-05-2008
      Bài viết
      53
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 44 lần, trong 21 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      AT viết tắt của chữ Ampe Trip và AF viết tắt của chữ Ampe Frame.

    8. The Following 2 Users Say Thank You to tranthanhngoc2 For This Useful Post:


    9. #5
      Tham gia
      13-07-2010
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 7 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      thế là dòng định mức bằng dòng cắt ah/
      ?

    10. #6
      Tham gia
      26-07-2010
      Bài viết
      23
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 29 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      dòng cắt có thể chọn bằng dòng định mức.( AT=0,4->1AF)

    11. #7
      Tham gia
      03-08-2010
      Bài viết
      44
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 129 lần, trong 19 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      Trích dẫn Gửi bởi 1+1=? Xem bài viết
      thế là dòng định mức bằng dòng cắt ah/
      ?
      Chào bạn MCCB 4P 100AT 100AF 36KA. ở đây thì dòng trip bằng với dòng fame của thiết bị.Dòng fame thi cố định rùi, còn dòng trip thì bạn có thể chọn theo thiết bị cần bảo vệ. bạn có thể tham khảo catalog CB để biết rõ hơn!!! Chúc bạn học tốt

    12. The Following 2 Users Say Thank You to dk_spkt04 For This Useful Post:


    13. #8
      Tham gia
      08-07-2010
      Bài viết
      34
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 134 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      hihi, cần phải hiểu rõ ngóc ngách thì đầu óc mới hanh thông được, khi nào đọc câu trả lời xong mà vẫn thấy...lù mù thì có nghĩa là còn nhiều điều chưa sáng tỏ.
      4P: như các bạn trả lời ở trên là 3P4W thì chắc là ai cũng đều hiểu được ngay rồi
      Vấn đề lý thú ở đây đó là 100 AF/ 100 AT. Thông số này đến cả một kỹ sư thiết kế người Úc (xin được giấu tên) còn hiểu nhầm thì rõ ràng là cần phải hiểu về nó một cách thấu đáo hơn. AF đúng là Ampe Frame, là ngưỡng dòng điện tương ứng với cấu tạo khung của MCCB mà MCCB có thể duy trì được trạng thái hoạt động bình thường trong một thời gian không giới hạn. Cùng một Ampe Frame, nhà sản xuất thường đưa ra nhiều mức dòng điện hiệu dụng khác nhau, tương ứng với cơ cấu của bộ phận ngắt quá tải bên trong, đó là giá trị AT: ampe trip. Do đó, giá trị lớn nhất mà dòng AT có thể có là bằng dòng AF. Thực ra thì các nhà sản xuất làm như vậy là để giảm bớt chi phí cho việc phải đúc riêng từng loại vỏ cho mỗi giá trị MCCB khác nhau. Ví dụ như thay vì từ 25A tới 100A, mỗi loại MCCB là một khuôn đúc, một kích cỡ vỏ khác nhau thì họ dùng chung luôn một kích thước khung, tiết kiệm chi phí và công nghệ hơn rất nhiều. Không chỉ có vậy, trong một số tình huống thực tế, khi chủ sở hữu hay đơn vị sản xuất gia tăng phụ tải, giả sử đang sử dụng loại 50AT/100AF, họ nâng lên 100AT/100AF thì chỉ việc tạm thời ngắt mạch sử dụng, thay MCCB là xong thay vì phải thay... nguyên cái tủ điện, vì MCCB 50AT/100AF và 100AT/100AF có cùng kích thước như nhau. Điều này đôi khi dẫn tới một giả sử, đó là khi hai MCCB đã có cùng kích thước đầu cực, cùng kích thước khung như vậy, liệu thay vì phải thay nguyên MCCB thì ta chỉ thay cơ cấu bảo vệ bên trong thôi có được không? Vấn đề này để dành cho các electricer tìm hiểu tiếp...


    14. #9
      Tham gia
      02-10-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 11 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      Bác tom nói hay lắm.rất chính xác đó af chính là dòng khung.at là dòng trip.có nhiều loại mccb có 1 dòng khung nhưng có nhiều dòng ngắt.mình vd nhé:mccb
      1250af/1250at,dòng ngắt của nó chỉnh đến tối đa
      1250af/1000at:dòng ngắt chỉnh tới 1000 là tối đa(bởi vậy nhiều người nhầm là mình đã chọn mccb 1250 mà chưa tới 1250 lại ngăt rồi
      1250af/800at,.dòng ngăt chỉnh tới 800 là tối đa thôi.
      Mccb hay mcb còn các thông số khác cũng rất quan trọng đó:như cat b hay cat a.khi nào chọn cat a,khi nào chọn cat b.xin mời câu trả lời

    15. The Following 4 Users Say Thank You to HOCLOM For This Useful Post:


    16. #10
      Tham gia
      06-09-2010
      Bài viết
      657
      Cảm ơn
      77
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài

      Mặc định Ðề: Giải thích kí hiệu của MCB

      dễ hiểu hơn là thế này:
      AF : ampe frame : có nghĩa là nếu cùng 1 AF thì tất tần tật mọi thứ bên trong đều như nhau chỉ khác nhau mỗi cái phần tử bảo vệ thôi.
      VD : 100AF thường có loại : 50, 60,75,100 thì tiếp điểm và tất cả các cơ cấu cơ khí đều y chang nhau và chịu được dòng 100A nhưng phần tử bảo vệ khác nhau thôi. Do vậy với cùng 1 AF thì đúng ra giá thành phải như nhau nhưng nhà sản xuất cố tình làm giá khác nhau 1 tí thôi.

      Do vậy nếu cùng 1 AF thì dòng càng nhỏ chất lượng sẽ càng cao và càng dùng được lâu. Các bác cứ để ý đi với 100AF thì sự cố xảy ra nhiều nhất ở 100AT thôi chứ cái 50AT khó hư lắm.

      còn IC=35KA là khả năng cắt dòng khi ngắn mạch. giá trị này càng lớn thì khi ngắn mạch xảy ra CB nhảy nhưng tiếp điểm còn tốt hay không mới là vấn đề. Nếu giá trị này nhỏ quá nó không những không nhảy mà còn bị dính nối tắt hay nổ tung biến cả cái CB thành 1 khối dẫn điện luôn. Về nguyên tắc IC càng cao càng tốt, nhưng càng cao càng đắt do vậy khi chọn IC cần chọn ở mức thấp nhất có thể cho nó có lợi về kinh tế. các hãng châu á thường có 3 loại dòng cắt là E,S,H (economic: tiết kiệm với IC nhỏ nhất; Standard : tiêu chuẩn ; High: cao) có cái có thêm loại M chuyên dùng cho đc và MBA. Gần đây nó thêm loại VH nhưng lại đưa ra 1 tên mới xem như hàng cao cấp.

    17. The Following 8 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:


    Trang 1 của 5 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Các bác ơi giúp em! thông số ghi trên 1 MCCB là 50KA 100AT, 160AF.4P có nghĩa là j ah?
      Bởi duchanh_gt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 21-11-2013, 10:48
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016