• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider

  • Kết quả 1 đến 8 của 8

    1. #1
      Tham gia
      30-07-2010
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 61 lần, trong 27 bài

      Question Cần tư vấn cụ thể: cách mắc Công tơ 1 fa và 3 fa gián tiếp qua TI

      Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 04-08-2010 lúc 11:53. Lý do: Nhắc nhở

    2. Những thành viên đã cảm ơn xuxupzo vì bài viết hữu ích:


    3. #2
      Tham gia
      29-05-2008
      Bài viết
      155
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 118 lần, trong 74 bài

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể

      Trích dẫn Gửi bởi xuxupzo Xem bài viết
      Có 1 số chủ đề đã nói đến Công tơ 1 fa và 3 fa

      Nhưng mình muốn hỏi sơ đồ đơn giản nhất cách mắc Công tơ 1 fa và 3 fa gián tiếp qua TI

      Chứ như những sơ đồ đã post lên mình thấy khó nhìn quá

      Thông cảm vì mình mới bắt tay vào học hỏi

      Cảm ơn các bạn nhiều
      Bạn xem cái này thử có dễ nhìn không nhé.



    4. The Following 2 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,126
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 902 lần, trong 465 bài

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể

      Phải công nhận là Xuxupzo có tính kiên nhẫn rất cao, độ lỳ thuộc dạng hiếm gặp.
      DKH

      Anh thông cảm

      Em đang cần rất gấp

      Nếu không cũng chẳng cần phải thế

      Đừng làm khó em...dù sao anh cũng là quản lý
      ( đang thử việc mờ ...)

      Nếu đã nói vậy thì anh Vanlathe giúp em nó đi nhé, có gì tối nay mình tìm cho, có 1 trang web của TT kiểm định của Điện Lực 2 đường Bạch Đằng ( gần bệnh viện Gia định ) có mấy cái sơ đồ này - nhất thời chưa nhớ ra.
      Thông cảm cho H nhé.

    6. #4
      Tham gia
      30-07-2010
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 61 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể

      Cái này mình cũng xem rồi

      Nhưng cụ thể là sơ đồ nào thôg dụng nhất?

      và công tơ 1 pha nữa

      Hic

      Cảm ơn

    7. #5
      Tham gia
      29-05-2008
      Bài viết
      155
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 118 lần, trong 74 bài

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể

      Trích dẫn Gửi bởi xuxupzo Xem bài viết
      Cái này mình cũng xem rồi

      Nhưng cụ thể là sơ đồ nào thôg dụng nhất?

      và công tơ 1 pha nữa

      Hic

      Cảm ơn
      + Cái sơ đồ thông dụng nhất cho Công tơ 3 pha mắc gián tiếp qua 3 CT là hình 5. dùng cả dây trung tính. Còn hình 6 thì không cần dùng dây N. Khi bạn mua thì nhớ chọn loại cho thích hợp. và chọn CT cho đúng nữa. Trên cái nắp khi bạn mở cái Đồng hồ ra để đấu giây bao giờ nó cũng ghi cách đấu dây trên đó.
      + Còn công tơ 1Pha thì bạn xem hình này nhé.

      các hình trên bạn nói không rõ tui không biết bạn sao nữa?

    8. The Following 2 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:


    9. #6
      Tham gia
      03-08-2010
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 44 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể: cách mắc Công tơ 1 fa và 3 fa gián tiếp qua TI

      1. LOẠI 1 PHA GIÁN TIẾP
      a) Các bước chuẩn bị
      - Kiểm tra điện áp của điện kế và điện áp vận hành; định mức dòng tải của điện kế và phía thứ cấp của TI phải phù hợp (thường sử dụng loại 5A); số vòng dây sơ cấp và cực tính của TI (xuyên cáp từ K sang phía L theo hướng từ nguồn đến tải, đầu thứ cấp k, l đấu tương ứng với ngõ vào và ngõ ra cuộn dòng của đ.kế).
      - Kiểm tra các chì niêm; sơ đồ đấu dây trên nắp đ.kế.
      b) Thực hiện đấu nối như sau
      Cực số 1 của điện kế: nối với cực k của TI.
      Cực số 2 của điện kế: nối với cực l của TI và nối nguội.
      Cực số 3 của đ.kế: lấy tín hiệu áp (đ.kế k/h: tách vỏ cáp hạ thế tại thùng ĐK; đ.kế trạm c.cộng: lấy từ đầu cực CB).
      Cực số 4 của điện kế: nối với nguội để cấp nguồn cho cuộn áp.
      2. LOẠI 3 PHA GIÁN TIẾP QUA TI
      a) Các bước chuẩn bị
      - Kiểm tra điện áp của điện kế và điện áp vận hành; định mức dòng tải của điện kế và phía thứ cấp của TI phải phù hợp (thường sử dụng loại 5A); số vòng dây sơ cấp và cực tính của TI (xuyên cáp từ K sang phía L theo hướng từ nguồn đến tải, đầu thứ cấp k, l đấu tương ứng với ngõ vào và ngõ ra cuộn dòng của đ.kế).
      - Kiểm tra các chì niêm; sơ đồ đấu dây trên nắp đ.kế.
      b) Thực hiện đấu nối như sau
      Tín hiệu dòng: cực số 1, 4, 7 của đ.kế nối với cực k tương ứng của TI pha a, b, c; cực 3, 6, 9 nối với cực l tương ứng của TI và các cực này cầu chung với cực số 10 (nối nguội).
      Tín hiệu áp: lấy tín hiệu áp (đ.kế k/h: tách vỏ cáp hạ thế tại thùng ĐK; đ.kế trạm c.cộng: lấy từ đầu cực CB) tương ứng của pha a, b, c nối với cực số 2, 5, 8.
      Dây nguội: lấy nguội liên kết giữa nguội trung thế, cực n của MBA, vỏ máy, nguội hạ thế nối vào cực số 11 của điện kế.

    10. Những thành viên đã cảm ơn dd93 vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      30-07-2010
      Bài viết
      75
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 61 lần, trong 27 bài

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể: cách mắc Công tơ 1 fa và 3 fa gián tiếp qua TI

      Cảm ơn các bác!!!

    12. #8
      Tham gia
      28-08-2013
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Cần tư vấn cụ thể

      Trích dẫn Gửi bởi vanlathe Xem bài viết
      + Cái sơ đồ thông dụng nhất cho Công tơ 3 pha mắc gián tiếp qua 3 CT là hình 5. dùng cả dây trung tính. Còn hình 6 thì không cần dùng dây N. Khi bạn mua thì nhớ chọn loại cho thích hợp. và chọn CT cho đúng nữa. Trên cái nắp khi bạn mở cái Đồng hồ ra để đấu giây bao giờ nó cũng ghi cách đấu dây trên đó.
      + Còn công tơ 1Pha thì bạn xem hình này nhé.

      các hình trên bạn nói không rõ tui không biết bạn sao nữa?
      Mình mới vào điện lực, có đi xem một số trạm biến áp lắp đo đếm gián tiếp qua TI và điện kế 5(20)A (loại lắp vào nhà cho khách hàng) và thấy đầu số 1 có 2 dây, 1 dây tín hiệu (tạm thời chưa mở ra xem đấu từ đâu nhưng chắc là dây lây áp từ dây pha) và dây nguội nối từ dây tiếp đất. Mình có hỏi anh đi cùng thi anh ấy bảo là do đầu số 1 và số 2 đã được cầu lại nên đấu như vậy. loại điện kế gián tiếp 5A mới đấu đầu K và 1 và L và 2 như trong hình. Bác nào có thể giải thích rõ hơn được không. xin chân thành cảm ơn

    Trả lời với tài khoản Facebook