    1. #1
      Tham gia
      25-07-2014
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      Em đang thiết kế hệ thống báo cháy Beam. Tủ TT em dùng con HCA-8, đầu báo beam em dùng con SPC-24. Cả nhà cho em hỏi:
      - Khoảng cách từ tủ TT đến đầu báo Beam là: 300m
      - Khoảng cách tử tủ TT đến màn hình hiển bị phụ (HCA-RA) và tổ hợp (chuông, đèn, nút ân) là: 500m
      Em chọn dây cáp 10x2x0.5 như thế có đảm bảo không?
      P/s: Dòng báo động của Beam SPC-24: 20mA
      Dòng báo động của HCA-RA: 30A
      Chuông: 13.5mA
      Đèn: 19 mẠ. Nút ấn: 0.2A

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      05-11-2014
      Bài viết
      231
      Cảm ơn
      46
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      Trích dẫn Gửi bởi quochuanpccc Xem bài viết
      Em đang thiết kế hệ thống báo cháy Beam. Tủ TT em dùng con HCA-8, đầu báo beam em dùng con SPC-24. Cả nhà cho em hỏi:
      - Khoảng cách từ tủ TT đến đầu báo Beam là: 300m
      - Khoảng cách tử tủ TT đến màn hình hiển bị phụ (HCA-RA) và tổ hợp (chuông, đèn, nút ân) là: 500m
      Em chọn dây cáp 10x2x0.5 như thế có đảm bảo không?
      P/s: Dòng báo động của Beam SPC-24: 20mA
      Dòng báo động của HCA-RA: 30A
      Chuông: 13.5mA
      Đèn: 19 mẠ. Nút ấn: 0.2A
      500 m cũng khá xa sao xài tiếc kiệm thế nhỏ quá xa dễ đứt lắm ,xài khá khá tý nữa sẽ tốt hơn

    3. #3
      Tham gia
      25-07-2014
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      Đứt sao được anh, cáp 10 đôi mà.

    4. #4
      Tham gia
      05-11-2014
      Bài viết
      231
      Cảm ơn
      46
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      không đứt là ok rồi

    5. #5
      Tham gia
      25-07-2014
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      Em muốn hỏi là với tiết diện dây như thế có đủ để nuôi chuông, đèn, và nút ấn không?

    6. #6
      Tham gia
      05-11-2014
      Bài viết
      231
      Cảm ơn
      46
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      nói chung 0.5mm thì nhỏ quá tải tín hiệu cũng kém nói chi tới đèn và chuông ...nên dùng dây 1.0 đi
      Sửa lần cuối bởi vinacuong; 12-11-2014 lúc 01:27.

    7. #7
      Tham gia
      12-09-2011
      Bài viết
      1,096
      Cảm ơn
      86
      Được cảm ơn 446 lần, trong 359 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      đã thiết kế hệ thống báo cháy mà đi dây như vậy là sao đám cháy chưa báo thì dây đã hcays mất rồi , phải dùng dây đúng tiêu chuẩn , chống cháy chống nhiễu chống chuột .

    8. #8
      Tham gia
      12-11-2014
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      tín hiệu của beam gửi về tủ trugn tâm thì ok còn nguồn thì bạn cần xem lại. Khoảng cách xa vậy có thể trước mắt sẽ đủ nhưng sau 1 thời gian ban khắc phục vì beam báo lỗi do không đủ nguồn. nên đi dây 1.0

    9. #9
      Tham gia
      25-07-2014
      Bài viết
      35
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      Đây là cáp 10 đôi, em dùng 4 đôi cho chuông, 3 đôi cho đèn, và 3 đôi cho nút ấn tính ra thì 4 đôi cho chuông tương đương với dây 2x2mm, 3 đôi cho chuông đèn tương đương dây 2x1.5 rồi các bác ạ. Vì chỉ có cáp 10 đôi và 20 đôi, nếu dùng 20 đôi thì lãng phí quá.

    10. #10
      Tham gia
      05-11-2014
      Bài viết
      231
      Cảm ơn
      46
      Được cảm ơn 79 lần, trong 75 bài

      Mặc định Re: Cần hỗ trợ hệ thống báo cháy Beam Hochiki

      Trích dẫn Gửi bởi quochuanpccc Xem bài viết
      Đây là cáp 10 đôi, em dùng 4 đôi cho chuông, 3 đôi cho đèn, và 3 đôi cho nút ấn tính ra thì 4 đôi cho chuông tương đương với dây 2x2mm, 3 đôi cho chuông đèn tương đương dây 2x1.5 rồi các bác ạ. Vì chỉ có cáp 10 đôi và 20 đôi, nếu dùng 20 đôi thì lãng phí quá.
      sao lại thế nhỉ chẳng lẽ mấy cái đó điều nằm chung 1 chổ à,ai lại dùng dây đó nhỉ

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Hochiki- Hướng dẫn cài đặt cho tủ báo cháy hochiki HCP 1000 series
      Bởi nguyenanh trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 27
      Bài cuối: 31-10-2016, 21:24
    2. Trợ giúp - help-đầu báo beam hochiki
      Bởi Junior trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 23-06-2016, 12:21
    3. Trợ giúp - Lỗi disconnected trouble (Hochiki FN-4127)
      Bởi nguyenpccc trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 29-09-2014, 21:04
    4. Thảo luận - Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy Hochiki địa chỉ FN-2127/4127
      Bởi pcccquocnam trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 17-09-2014, 14:38
    5. Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki HCV-2/4/8
      Bởi pcccquocnam trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 12-09-2014, 09:34