• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
    1. #1
      Tham gia
      08-01-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 6 lần, trong 5 bài

      Mặc định Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      Hôm nay anh công nhân chỗ mình đấu công tơ 3 pha trực tiếp vào lưới điện 3 pha 380v. đấu xong đóng Aptomat vao công tơ nổ luôn, em cũng không biết nguyên nhân tại sao, bác nào biết cho em xin ý kiến, hình như khi anh ấy đấu công tơ không đấu trung tính của công tơ với trung tinh của hệ thống.

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      01-03-2009
      Bài viết
      1,043
      Cảm ơn
      15
      Được cảm ơn 883 lần, trong 451 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      Hắn lấy 2 dây pha đưa vào đầu vào và đầu ra của công tơ - đảm bảo luôn. Không tin xem lại Hải nói đúng không ?
      DKH

    3. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      13-08-2008
      Bài viết
      319
      Cảm ơn
      43
      Được cảm ơn 148 lần, trong 102 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      chắc chắn không nhìn lộn công tơ gián tiếp với trực tiếp chứ?

    5. #4
      Tham gia
      13-02-2010
      Địa chỉ
      HCMC
      Bài viết
      251
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 343 lần, trong 129 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      Xác suất cao là bạn ấy đấu 2 đầu cuộn dòng vào 2 pha rồi. cái đó mà không nổ mới lạ.

    6. #5
      Tham gia
      07-08-2010
      Bài viết
      95
      Cảm ơn
      88
      Được cảm ơn 32 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      uhm. m×nh còng nghi vậy. gần như chắc chắn la 2 đầu cuôn dong vào lửa rồi.

    7. #6
      Tham gia
      26-02-2010
      Bài viết
      209
      Cảm ơn
      66
      Được cảm ơn 428 lần, trong 138 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      - Nếu là công tơ trực tiếp (không có biến dòng điện) thì là do nhầm lẫn giữa các đầu đấu dây của các pha. (các bạn nói rồi).
      - Nếu là công tơ gián tiếp thì nhầm lẫn giữa cuộn dòng và áp.
      Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!


    8. #7
      Tham gia
      22-09-2009
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      có thể ngắn mạch đầu ra

    9. Những thành viên đã cảm ơn honglam1990 vì bài viết hữu ích:


    10. #8
      Tham gia
      13-02-2010
      Địa chỉ
      HCMC
      Bài viết
      251
      Cảm ơn
      134
      Được cảm ơn 343 lần, trong 129 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      Trích dẫn Gửi bởi honglam1990 Xem bài viết
      có thể ngắn mạch đầu ra
      Ừ nhỉ, không ai nghĩ tới vấn đề này.

    11. #9
      lãngtử's Avatar
      lãngtử Guest

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      đấu lộn đầu vào và ra àh ( 2 pha chung một cuộn dòng ah) khi đó đóng ATM lên là bị nổ ngay ah

    12. #10
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      904
      Cảm ơn
      192
      Được cảm ơn 1,745 lần, trong 518 bài

      Mặc định Ðề: Công tơ 3 pha cháy tại sao?

      Trích dẫn Gửi bởi lãngtử Xem bài viết
      đấu lộn đầu vào và ra àh ( 2 pha chung một cuộn dòng ah) khi đó đóng ATM lên là bị nổ ngay ah
      Đồng hồ 3 pha đấu trực tiếp, nếu lộn đầu vào và đầu ra của 1 cuộn thì có nổ không?
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016