      Mặc định Ðề: tiêu chuẩn lực siếc bu long ????

      1. Thông thường thì đơn vị tư vấn phải xác định lực xiết bulông đối với từng công trình.
      2. Đối với thiết bị thì đi kèm với tài liệu kỹ thuật.
      3. "MOMEN XIẾT ĐỂ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA ĐẦU NỐI BẮT VÍT
      THEO TCVN 6592-1:2001 ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI APTOMAT"
      Stt Đường kính ren (mm) Mômen xiết (N.m)
      Giá trị tiêu chuẩn theo hệ m Dãy đường kính I II III
      1 2,5 £ 2.8 0,20 0,40 0,40
      2 3,0 > 2.8 đến và bằng 3.0 0,25 0,50 0,50
      3 - > 3.0 đến và bằng 3.2 0,30 0,60 0,60
      4 3,5 > 3.2 đến và bằng 3.6 0,40 0,80 0,80
      5 4,0 > 3.6 đến và bằng 4.1 0,70 1,20 1,20
      6 4,5 > 4.1 đến và bằng 4.7 0,80 1,80 1,80
      7 5,0 > 4.7 đến và bằng 5.3 0,80 2,00 2,00
      8 6,0 > 5.3 đến và bằng 6.0 1,20 2,50 3,00
      9 8,0 > 6.0 đến và bằng 8.0 2,50 3,50 6,00
      10 10,0 > 8.0đến và bằng 10.0 4,00 10,00
      11 12,0 > 10 đến và bằng 12 14,00
      12 14,0 > 12 đến và bằng 15 19,00
      13 16,0 > 15 đến và bằng 20 25,00
      14 20,0 > 20 đến và bằng 24 36,00
      15 24,0 > 24 50,00

      - Cột I: áp dụng cho vít không có mũ mà khi xiết vít không nhô ra khỏi lỗ và cho vít khác
      không thể xiết chặt bằng tuộtnơvít có bản rộng hơn đường kính chân ren của vít.

      - Cột II: áp dụng cho đai ốc và vít mà được xiết bằng tuộtnơvít.

      - Cột III: áp dụng cho đai ốc và vít mà được xiết bằng dụng cụ không phải tuộtnơvít.

    3. The Following 2 Users Say Thank You to dd93 For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      13-02-2010
      Địa chỉ
      HCMC
      Bài viết
      269
      Cảm ơn
      139
      Được cảm ơn 352 lần, trong 139 bài

      Mặc định Ðề: tiêu chuẩn lực siếc bu long ????

      Phải chi có cái bảng thì đỡ biết mấy anh nhỉ.

    5. #4
      Tham gia
      10-08-2010
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tiêu chuẩn lực siếc bu long ????

      Trích dẫn Gửi bởi dd93 Xem bài viết
      1. Thông thường thì đơn vị tư vấn phải xác định lực xiết bulông đối với từng công trình.
      2. Đối với thiết bị thì đi kèm với tài liệu kỹ thuật.
      3. "MOMEN XIẾT ĐỂ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA ĐẦU NỐI BẮT VÍT
      THEO TCVN 6592-1:2001 ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI APTOMAT"
      Stt Đường kính ren (mm) Mômen xiết (N.m)
      Giá trị tiêu chuẩn theo hệ m Dãy đường kính I II III
      1 2,5 £ 2.8 0,20 0,40 0,40
      2 3,0 > 2.8 đến và bằng 3.0 0,25 0,50 0,50
      3 - > 3.0 đến và bằng 3.2 0,30 0,60 0,60
      4 3,5 > 3.2 đến và bằng 3.6 0,40 0,80 0,80
      5 4,0 > 3.6 đến và bằng 4.1 0,70 1,20 1,20
      6 4,5 > 4.1 đến và bằng 4.7 0,80 1,80 1,80
      7 5,0 > 4.7 đến và bằng 5.3 0,80 2,00 2,00
      8 6,0 > 5.3 đến và bằng 6.0 1,20 2,50 3,00
      9 8,0 > 6.0 đến và bằng 8.0 2,50 3,50 6,00
      10 10,0 > 8.0đến và bằng 10.0 4,00 10,00
      11 12,0 > 10 đến và bằng 12 14,00
      12 14,0 > 12 đến và bằng 15 19,00
      13 16,0 > 15 đến và bằng 20 25,00
      14 20,0 > 20 đến và bằng 24 36,00
      15 24,0 > 24 50,00

      - Cột I: áp dụng cho vít không có mũ mà khi xiết vít không nhô ra khỏi lỗ và cho vít khác
      không thể xiết chặt bằng tuộtnơvít có bản rộng hơn đường kính chân ren của vít.

      - Cột II: áp dụng cho đai ốc và vít mà được xiết bằng tuộtnơvít.

      - Cột III: áp dụng cho đai ốc và vít mà được xiết bằng dụng cụ không phải tuộtnơvít.
      Cảm ơn bác rất nhiều !!!

    6. #5
      Tham gia
      11-08-2010
      Bài viết
      56
      Cảm ơn
      122
      Được cảm ơn 11 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: tiêu chuẩn lực siếc bu long ????

      giá như mà bạn viết thành bảng thì hay quá nhìn thế này khó hiểu. Thanhks...
      Học! Học nữa! Học mãi....

    7. #6
      Tham gia
      14-08-2011
      Bài viết
      148
      Cảm ơn
      311
      Được cảm ơn 84 lần, trong 60 bài

      Mặc định Ðề: tiêu chuẩn lực siếc bu long ????

      cũng khó hiểu thật ! ban có thể viết chi tiết cho anh em hiểu chut di
      thanks!

    8. #7
      Tham gia
      15-01-2009
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tiêu chuẩn lực siếc bu long ????

      http://tohnichi.jp/english/technical/index.html
      Xin mời các bạn tham khảo ở đây nhé. Thực ra TCVN cũng có, nhưng mình chưa tìm được :-D.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Xin tài liệu TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN của thầy trần đình long
      Bởi nvhhdtohn2 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 12-04-2014, 22:30
    2. Tuyển dụng kỹ sư Điện làm việc tại KCN Long Đức - Long Thành
      Bởi hakaider trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-11-2013, 23:40
    3. Hình Trạm Đức Huệ - Long An
      Bởi itvn trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-09-2013, 09:43
    4. Ae nào muốn vào Điện Lực Long Thành làm thì ghé vào nha.
      Bởi boy8784 trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 08-08-2013, 08:04
    5. Là công dân việt nam hãy bình chọn cho vịnh hạ long
      Bởi HSE trong diễn đàn Dân Điện và cuộc sống
      Trả lời: 26
      Bài cuối: 23-11-2011, 10:30
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016