      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Không có công thức chính xác. Cách tốt nhất là sử dụng bảng tra của nhà sản xuất vì chất lượng dây của các hãng khác nhau. Chất lượng này phụ thuộc vào chất lượng đồng, độ chính xác của tiết diện dây ghi trên dây.

    3. #3
      Tham gia
      14-02-2010
      Địa chỉ
      Que Vo- Bac Ninh
      Bài viết
      77
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 16 lần, trong 14 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      có cong thức để tính .nhung nếu dùng ct ma tính thì mất rất nhiều thời gian.theo kinh nghiệm của mình thì cứ 1mm thì chịu được 4A.

    4. The Following 2 Users Say Thank You to mr tuyen For This Useful Post:


    5. #4
      Tham gia
      15-04-2010
      Bài viết
      150
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 59 lần, trong 34 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      theo kinh nhiệm của dân giám sát thì 1mm2 tương ứng với 2.5A

    6. The Following 3 Users Say Thank You to vanbinh852001 For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      31-10-2008
      Bài viết
      64
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 50 lần, trong 23 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Nhà sản xuất mà biết kinh nghiệm của mấy bác thế này chắc họ cũng chỉ có nước vái lạy thôi.
      Dây thông dụng như Cadivi (loại dây đơn CV):
      -1.5mm2: dòng định mức 24A, thực tế khoảng 15A (do các yếu tố môi trường lắp đặt nên nhân với 1 hệ số khoảng 0.6-0.7).
      -2.5mm2: 31A, thực tế 21A.
      -4mm2 : 45A, thực tế 30A.

    8. The Following 2 Users Say Thank You to hoainamdf For This Useful Post:


    9. #6
      Tham gia
      26-07-2010
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 7 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Vao web cadivi co thong so kem theo het do ban, rui tu do tu suy theo la chinh xac nhat! Dong y voi cach suy nghi cua hoainamdf
      Rgds,
      Ha Viet Duc
      0904.00.43.46

    10. Những thành viên đã cảm ơn havietduc vì bài viết hữu ích:


    11. #7
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      101
      Cảm ơn
      37
      Được cảm ơn 68 lần, trong 35 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi hoainamdf Xem bài viết
      Nhà sản xuất mà biết kinh nghiệm của mấy bác thế này chắc họ cũng chỉ có nước vái lạy thôi.
      Dây thông dụng như Cadivi (loại dây đơn CV):
      -1.5mm2: dòng định mức 24A, thực tế khoảng 15A (do các yếu tố môi trường lắp đặt nên nhân với 1 hệ số khoảng 0.6-0.7).
      -2.5mm2: 31A, thực tế 21A.
      -4mm2 : 45A, thực tế 30A.
      Các điều nói trên không biết ở sách vở nào nhưng hoàn toàn không chính xác. thực tế không thể cho phép dòng lớn như vậy.

    12. Những thành viên đã cảm ơn hauxuongtam vì bài viết hữu ích:


    13. #8
      Tham gia
      02-07-2010
      Bài viết
      79
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 16 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      để chống sụt áp của line, thi trong line đèn lắp tối đa bao nhiêu đèn 1x40w

    14. #9
      Tham gia
      19-10-2009
      Bài viết
      60
      Cảm ơn
      136
      Được cảm ơn 36 lần, trong 25 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      dây 1.5 không thể nào chịu nổi dòng 24A, nhà sản xuất đưa ra thông số như thế là chết người

    15. #10
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,874 lần, trong 549 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi vn0306 Xem bài viết
      dây 1.5 không thể nào chịu nổi dòng 24A, nhà sản xuất đưa ra thông số như thế là chết người
      bác cứ kiểm định lại đi rồi nói bác nhé, dây 1,5 vẫn chịu nổi dòng 24A, nhưng xài trong thời gian dài thì dễ xảy ra quá tải, do chất lượng cáp giảm xuống, cộng thêm các ảnh hưởng của việc lắp đặt nên người ta ko bao giờ chọn quá gần với dòng định mức như vậy, thông thường hệ số còn khoảng 0,6-0,7 thôi
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    16. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    Trang 1 của 7 1234 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016