• Webdien.com - Cầu nối dân điện

    1. Máy đo Fluke

      Thiết bị điện Schneider

  • Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối
    Kết quả 41 đến 50 của 55

    1. #41
      Tham gia
      13-12-2011
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      2
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      mấy bác cho hỏi 1 câu ngu vậy xem từ đầu chủ đề cho đến giờ không thấy ai nhắc đến độ dài của dây dẫn, có phải cái đó không quan trọng hả

    2. #42
      Tham gia
      04-05-2011
      Bài viết
      271
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 83 lần, trong 65 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi lexuanvu Xem bài viết
      mấy bác cho hỏi 1 câu ngu vậy xem từ đầu chủ đề cho đến giờ không thấy ai nhắc đến độ dài của dây dẫn, có phải cái đó không quan trọng hả
      Hoan nghênh! Hoan nghênh! Bạn nói đến cái mà ai cũng thiếu và tôi nói khét thì cũng do nó!!! he he!!!

    3. #43
      Tham gia
      12-06-2012
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi turo_thanh Xem bài viết
      mình cứ thấy mấy ban d8ưa ra cái thông số là dây 1.5mm2 chỉ chịu được dòng 4A. hiii cái đó th2i thấp wá trùi luôn rùi. dây 1.5 ít nhất là củng chịu điược từ 20A trở xuống ấy. khôgn tin th2i mấy bạn cứ mắt thử dây 1.5MM vào 1 cái động cơ khỏng 2.5HP. nếu cháy mỉnh đền cho.
      dây 1.5mm2 theo tiêu chuẩn IEC60439 thì chịi dc tối đa 12A bạn ơi. 20 thì phải dùng dây 2.5mm2^^

    4. #44
      Tham gia
      24-05-2012
      Bài viết
      59
      Cảm ơn
      81
      Được cảm ơn 21 lần, trong 17 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi duongthai Xem bài viết
      dây 1.5mm2 theo tiêu chuẩn IEC60439 thì chịi dc tối đa 12A bạn ơi. 20 thì phải dùng dây 2.5mm2^^
      Ước gì các bác có sof của bác duongthi thì khỏi tranh cãi nhiều lời.

    5. #45
      Tham gia
      24-05-2012
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Bạn cứ tải cataloge của Cadivi hay LS về xem, đúng như các bạn nói 1.5mm2 chịu được 24A, nhưng phải đối với khoảng cách ngắn (vài m ). Khi khoảng cách xa ( vài chục m trở lên) sẽ bị sụt áp lớn. tuy theo khoảng cách nên chọn dây lớn bao nhiêu để độ sút áp ko quá 5% (theo tiêu chuẩn )

    6. #46
      Tham gia
      05-05-2010
      Bài viết
      76
      Cảm ơn
      39
      Được cảm ơn 38 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Tiết diện dây dẫn được tính toán dựa vào dòng điện và công suất .

      Đối với hệ thống điện 220V, để đơn giản trong tính toán, cho phép lấy giá trị gần đúng sau:

      - Đối với dây đồng : Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jđ = 6A/mm²
      = tương đương 1,3 kW/mm²
      = Dòng điện làm việc (A) 2,5A/mm²

      - Đối với dây nhôm : Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jn = 4,5 A/mm2
      = tương đương 1 kW/mm2

      Ví dụ:
      1. Tổng công suất các thiết bị điện dùng đồng thời trong gia đình P = 3 kW. Nếu dùng dây đồng làm trục chính trong gia đình thì mỗi pha phải có tiết diện (s) tối thiểu:
      s = P / Jđ
      s = 3 kW/1,3 kW/mm2 = 2,3mm2
      Vậy tiết diện tối thiểu dây điện đường trục trong gia đình là 2,3mm².
      Trên thị trường có các loại dây cỡ 2,5 mm² và 4mm2. Để dự phòng phát triển phụ tải nên sử dụng cỡ dây 4 mm².

      2. Dây nhánh trong gia đình (dây di động) từ ổ cắm điện hoặc công tắc điện đến đèn, quạt, ti vi, tủ lạnh hoặc các thiết bị khác có công suất dưới 1kW thì nên dùng đồng loạt 1 dây là dây súp mềm, tiết diện 2 x 1,5mm². Các dây di động dùng cho bếp điện, lò sưởi… có công suất từ 1kW đến 2kW nên dùng loại cáp PVC có 2 lớp cách điện, tiết diện 2 x 2,5mm² để đảm bảo an toàn cả về điện và về cơ. Đối với thiết bị điện khác có công suất lớn hơn 2kW thì phải tuỳ theo công suất mà tính toán chọn tiết diện dây như trên đã hướng dẫn.

    7. Những thành viên đã cảm ơn lethanhbinh_evn vì bài viết hữu ích:


    8. #47
      Tham gia
      18-05-2012
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi hauxuongtam Xem bài viết
      Các điều nói trên không biết ở sách vở nào nhưng hoàn toàn không chính xác. thực tế không thể cho phép dòng lớn như vậy.
      hoho,bác ơi, không biết bác là dân thiết kế hay thi công,nếu là thiết kế thì mời bác tham khảo tài liệu thêm, nếu dân thi công thì chắc chủ đầu tư phá sản vì tiền dây quá.
      xin thưa dây 1.5mm2 khả năng chịu dòng tối đa 24A (đối với cadivi và các model tương đương)...ví dụ thực tế 1 máy lạnh CS 1Hp thì có thể dùng dây 1.5-2.5mm2,mấy bác biết đấy, dòng đo khi ổn định là bao nhiêu Ampe nhỉ...???
      +++---o0o---+++
      Trích dẫn Gửi bởi cuvo Xem bài viết
      Ước gì các bác có sof của bác duongthi thì khỏi tranh cãi nhiều lời.
      bác cứ tìm hiểu đi,ko phải cà Việt nam này chỉ có bác duongthi là pro đâu.
      NamKhanhViet Co.,Ltd-M&E Contractor
      34/16 45 NoSt, HBC Ward,ThuDuc Dist,HCMC

    9. #48
      Tham gia
      07-05-2013
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      em nói có thể là hơi quá.nhưng em jo mới vào nghề nên mọi thứ còn mới.nhưng với những ngừoi làm nhiều về cái này thì "tính sức chịu tải của dây điện" thì đây sẽ phải là một câu hỏi mà đáng nhẽ ra thì các anh phai? ko những biết mà còn phải thuộc luôn ấy chứ.bởi khi đi làm nhiều rồi thì các anh phải tính đến tính kinh tế nữa chứ đâu cứ phải là thừa là tốt và cái chuyện thiếu thì ko bjo tốt dc.nhưng khi đọc topic này thì em thấy các anh nhắc đến hết các ảnh hưởng rồi lắp đặt và chiều dài dây và nhiều thứ nữa nhưng vẵn chưa đâu vào đâu cả.lại còn chuyện vào catalo nữa chứ.những caí đó thì chỉ là lý thuyết thôi mà.cứ nói là ảnh hưởng nhiệt độ ,độ ẩm mội trường.... cái này mình đang ở VN thi phải lấy ở Vn thôi chứ lại mang sang mỹ lắp đâu mà tính.lại chuyện đi dây nổi hay ngần.thử hỏi xem jo có ai đi dây điện nổi nữa ko??.thời đại nào rồi mà ko cần tính thẩm mĩ.lại còn chiều dai dây nữa chứ. có mấy ngôi nhà nào đi dây xa hơn 100m mà ko có thiết bị hay tủ điện ko.rồi lại dây điện chạy liên tục hay mấy h/ngày.đã hỏi chịu tải của dây điện thỉ nó phải chay liên tục chứ có phải dây đến thiết bị đâu mà lúc chạy lúc nghỉ. những cái đó thì đãng nghẽ ra là ko cần tính nhưng mình lại cứ tình vào làm phức tạp vấn đề nên.
      đấy là những suy nghĩ của em khi đọc topic này.có j ko phải thì mong các anh em trong diễm dàm bỏ qua cho ạ.

    10. #49
      Tham gia
      13-06-2011
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe Xem bài viết
      bác cứ kiểm định lại đi rồi nói bác nhé, dây 1,5 vẫn chịu nổi dòng 24A, nhưng xài trong thời gian dài thì dễ xảy ra quá tải, do chất lượng cáp giảm xuống, cộng thêm các ảnh hưởng của việc lắp đặt nên người ta ko bao giờ chọn quá gần với dòng định mức như vậy, thông thường hệ số còn khoảng 0,6-0,7 thôi
      Mọi người cho em hỏi trong bản vẽ thiết kế của em yêu cầu sử dụng cáp 3*185+ 1*50 nhưng thực tế không có loại 1*50 ,vậy có thể chọn cỡ nào thay thế loại 1*50 ạ?

    11. #50
      Tham gia
      13-09-2010
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      5
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: tính sức chịu tải của dây điẹn

      - Có thể trong hồ sơ viết nhầm: 3x185+1x150 thành 3x185+1x50
      - Hoặc cũng có thể là sử dụng cáp 3x185 và cáp 1x50

    12. Những thành viên đã cảm ơn duc.tvxd.kcx vì bài viết hữu ích:


    Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook