Trợ giúp Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw: nguyển lý hoạt động & các ký hiệu trong hình vẽ??? - webdien.com
webdien.com Duy Linh Electric Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > THẢO LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > Động cơ điện
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com




Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
PLC_ nó là gì??? tranthanhnghia2 PLC 164 19-08-2014 22:02
Thảo luận - Sự ứng dụng của Biến tần. thohaithoxuan Biến tần, logo, khởi động mềm 113 08-08-2014 15:29
Khởi động đen nguyenha38 Nhà máy điện - Trạm biến áp 35 09-11-2012 08:17
Trợ giúp - Rung động trong máy phát thủy điện luanhtd3k45 Máy phát điện - ATS 95 14-01-2011 14:01
tổng hợp các bài giảng có trong webdien.com nhockid HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN 0 14-09-2009 23:18

Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 22-08-2010, 16:20   #1
baock03ctm1
Mới gia nhập
 
baock03ctm1's Avatar
 
Thành viên thứ: 6696
Tham gia ngày: 24-07-2009
Bài gởi: 4
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần trong 2 bài
Default Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw: nguyển lý hoạt động & các ký hiệu trong hình vẽ???

Chào các anh!
Em là thành viên mới của forum và cũng là dân ngoại đạo nhưng rất thích tìm hiểu về điện.Em có sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ 90kw,nhưng không hiểu rõ lắm về nguyển lý hoạt động cũng như các ký hiệu trong hình vẽ:

Và đây là hình thực tế:

Mong các a giải thích giùm e càng chi tiết càng tốt.
Thanks all.


baock03ctm1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 22-08-2010, 16:38   #2
Dang Ky Hai
Quản lý cao cấp
 
Dang Ky Hai's Avatar
 
Thành viên thứ: 3894
Tham gia ngày: 01-03-2009
Bài gởi: 1,116
Đã cảm ơn: 18
Được cảm ơn 896 lần trong 462 bài
Default Ðề: Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw

Tủ điện và mạch điều khiển này nhìn là biết từ TQ rồi, nó chính là mạch khởi động động cơ thông qua biến áp để hạn dòng thôi. Tôi cũng chưa rà soát kỹ bản vẽ làm gì vì đây thuộc loại mạch cơ bản nên chắc chỉ có bài này thôi.
Thay vì điện áp trực tiếp đóng cho động cơ thì nó đi vào cuộn dây biến áp để nhận áp thấp chắc cỡ 3Pha 250V - 290V. Sau vài giây thì contactor phía tay trái phải mất điện nên mở ra đồng thời đóng contactor phải lại cấp điện trực tiếp cho motor...
Nói chung điều khiển motor 90kW mà chơi cái tủ này kể cũng to mà sao không thấy mở sao tam hay là có gì đây...
Tủ này dành cho tối đa là 75kW sao anh chơi luôn 90kW là sao ta ???


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
___________________
Đặng Kỳ Hải
0933. 14. 1973

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

__________________________
Công ty TNHH TM & DV Thiên Nghi
Nhập khẩu và phân phối
Thiết bị đóng ngắt Moeller / Eaton và Công nghệ với giải pháp điều khiển lưu chất Bukert
ATB-Bukert-Betaflam-Henikwon-Hensel-Moeller-Rexroth-Bosch-Tele-Warner-Walther-Woertz

thay đổi nội dung bởi: Dang Ky Hai, 22-08-2010 lúc 16:51 Lý do: Viết nhầm 75 thành 15kW
Dang Ky Hai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 22-08-2010, 16:50   #3
MrThach
Dân Điện
 
MrThach's Avatar
 
Thành viên thứ: 18856
Tham gia ngày: 25-02-2010
Bài gởi: 128
Đã cảm ơn: 17
Được cảm ơn 79 lần trong 56 bài
Default Ðề: Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw

À,mạch này là mạch khởi động thông qua MBA tự ngẩu bạn ơi.các kí hiệu thì bạn có thể tìm hiểu trong cuốn TrangBịĐiện or các mạch Máyđiện
Cái tủ điện của bạn nhìn hơi kì kì?Ko giống dành cho máy 90kw chút nào


MrThach is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 22-08-2010, 20:49   #4
baock03ctm1
Mới gia nhập
 
baock03ctm1's Avatar
 
Thành viên thứ: 6696
Tham gia ngày: 24-07-2009
Bài gởi: 4
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 5 lần trong 2 bài
Default Ðề: Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw

Mình sorry,sơ đồ mạch trên điều khiển động cơ từ 14-75kw,còn điều khiển động cơ 90kw là sơ đồ sau:

Bác nào có thể giải thích cụ thể nguyên lý của mạch này không,dù là mạch cơ bản nhưng e không phải là dân điện nên không thể hiểu hết được.


baock03ctm1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 22-08-2010, 21:03   #5
Dang Ky Hai
Quản lý cao cấp
 
Dang Ky Hai's Avatar
 
Thành viên thứ: 3894
Tham gia ngày: 01-03-2009
Bài gởi: 1,116
Đã cảm ơn: 18
Được cảm ơn 896 lần trong 462 bài
Default Ðề: Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw

Anh chụp ảnh sao để nghiêng vậy, anh sợ đèn nhá lên chóa phải không,? anh để chế độ Macro và tắt đèn đi, để bản vẽ vuông góc với ống kính tí nhìn mới rõ được...
Việc anh nói không phải là dân điện nghĩa là 100 % không biết gì về điện hay trình độ cỡ mắc điện nhà, nếu vậy có giải thích và viết lên đây thật sự rất khó khăn cho người viết và người đọc, mình viết mà không biết người ta có hiểu không...giống như vịt nghe sấm...cũng may câu hỏi của anh thuộc loại dễ nhưng anh muốn hiểu phải trực tiếp mà trao đổi mới được...
DKH


Dang Ky Hai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 02-09-2010, 12:42   #6
tronghuan
Thành viên danh dự

 
tronghuan's Avatar
 
Thành viên thứ: 18576
Tham gia ngày: 13-02-2010
Đến từ: HCMC
Bài gởi: 269
Đã cảm ơn: 141
Được cảm ơn 323 lần trong 137 bài
Default Ðề: Mạch điều khiển động cơ 3 pha 90kw

Phân tích dùm bạn cơ bản như sau:

1_Chuẩn bị vận hàng bạn đóng cái cầu dao. (Sơ đồ không thấy cái cầu dao này).
2_Để khởi động động cơ, Bạn nhấn nút SB1 => KH1 và KH2 có điện. Động cơ được đóng vào nguồn của máy biến áp tự ngẫu có giá trị khoảng 65% định mức (nhìn hình đoán chữ). Lúc này Relay thời gian SJ có điện và bắt đầu tính thời gian khởi động.
3_Sau thời gian khởi động thì SJ tác động ngắt KH1, KH2 đồng thời đóng KH. Động cơ được nối vào nguồn lưới(đủ điện áp).

Mình thấy sơ đồ thực tế dư 1 cái cầu dao. Có gì nhầm lẫn chăng?



thay đổi nội dung bởi: tronghuan, 02-09-2010 lúc 12:43 Lý do: Chính tả
tronghuan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 11-11-2010, 22:03   #7
ngankhoa
Mới gia nhập
 
ngankhoa's Avatar
 
Thành viên thứ: 27457
Tham gia ngày: 22-10-2010
Bài gởi: 22
Đã cảm ơn: 13
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài
Default cần máy anh giúp về mạch điều khiển động cơ.

em là dân học điện năm nhất.em cần sơ đồ mạch đảo chiều sao tam giác động cơ ba pha.(mạch điều khiển va động lực).em cám ơn mấy a trc nha.


ngankhoa is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 11-11-2010, 22:28   #8
caovanhuong
Vô danh

 
caovanhuong's Avatar
 
Thành viên thứ: 22407
Tham gia ngày: 18-05-2010
Đến từ: Long Hải
Bài gởi: 1,568
Đã cảm ơn: 227
Được cảm ơn 881 lần trong 601 bài
Default cần máy anh giúp về mạch điều khiển động cơ.

Trích:
Nguyên văn bởi ngankhoa View Post
em là dân học điện năm nhất.em cần sơ đồ mạch đảo chiều sao tam giác động cơ ba pha.(mạch điều khiển va động lực).em cám ơn mấy a trc nha.
bạn xem kỹ lại coi đảo chiều động cơ hay là đổi nối sao-tam giác để khỏi động động cơ.


--------------- Bài viết sẽ bị xóa nếu nội dung có quảng cáo đến website khác, hoặc post bài MUA BÁN sai CHUYÊN MỤC.---------------
Cao Văn Hưởng
Email:
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: longVN, 15-09-2011 lúc 16:04
caovanhuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-11-2010, 10:15   #9
electric_h155
Dân Điện
 
electric_h155's Avatar
 
Thành viên thứ: 26437
Tham gia ngày: 29-09-2010
Bài gởi: 101
Đã cảm ơn: 33
Được cảm ơn 47 lần trong 32 bài
Default cần máy anh giúp về mạch điều khiển động cơ.

Đảo chiều là mạch đảo thì co gi đâu đôi pha thôi.còn khởi động sao-tam giác thì mình sẽ cho bạn http://www.youtube.com/watch?v=y2eg2ZcLWRo



thay đổi nội dung bởi: longVN, 15-09-2011 lúc 16:05
electric_h155 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Old 12-11-2010, 12:33   #10
Hoàng Uy Viễn
Dân Điện
 
Hoàng Uy Viễn's Avatar
 
Thành viên thứ: 28363
Tham gia ngày: 11-11-2010
Bài gởi: 283
Đã cảm ơn: 101
Được cảm ơn 699 lần trong 191 bài
Default cần máy anh giúp về mạch điều khiển động cơ.

Mình đem cho bạn mạch đổi nối sao-tam giác bạn tham khảo. Mạch động lực và điều khiển như sau (hình mình vẽ và up lên không được đẹp lắm):
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...jlmz50913.jpeg

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...k0mw34800.jpeg



thay đổi nội dung bởi: longVN, 15-09-2011 lúc 16:07 Lý do: sửa tiêu đề
Hoàng Uy Viễn is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được Thanks bởi:
Thiết bị điện Mạnh Phương - MPE

Vật liệu điện VNK

Mua bán máy biến áp, xây dựng trạm biến thế


Nhà sản xuất tủ bảng điện


Hàn Hóa Nhiệt - KT Việt Nam


HoneyWell


Tự Động Hóa Việt Long


Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG


Vengy.vn - Nang luong Viet


IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ


Thế giới cáp điện

Thiết bị đóng cắt

Liên hệ quảng cáo

Thie Nghi

thegioichieusang


Google