      Mặc định Bảo vệ khoảng cách F21

      chào các bác trên diễn đàn :
      Xin các tiền bối chỉ giáo cho em biết chút: Khi xảy ra sự cố trên DZ bảo vệ F21 tác động khai thác bản tin sự cố trên Rle thì biết được F21 tác động cắt vùng 1 Nhưng thực tế điều tra sự cố trên DZ thi lại rơi vào vùng 2 thực tế em kiểm tra lai phiếu chỉnh định Rle thì đúng là rơi vào vung2 thật
      Tại sao F21 lại tác động sai vùng như vây . Nguyên nhân khác quan dẫn đến hiện tượng tác động sai này là gì Mong các bác chi giáo em xin cảm ơn nhiều

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      12-06-2009
      Địa chỉ
      Thái Bình
      Bài viết
      175
      Cảm ơn
      19
      Được cảm ơn 492 lần, trong 113 bài

      Mặc định Ðề: Bảo vệ khoảng cách F21

      Trích dẫn Gửi bởi lãngtử Xem bài viết
      chào các bác trên diễn đàn :
      Xin các tiền bối chỉ giáo cho em biết chút: Khi xảy ra sự cố trên DZ bảo vệ F21 tác động khai thác bản tin sự cố trên Rle thì biết được F21 tác động cắt vùng 1 Nhưng thực tế điều tra sự cố trên DZ thi lại rơi vào vùng 2 thực tế em kiểm tra lai phiếu chỉnh định Rle thì đúng là rơi vào vung2 thật
      Tại sao F21 lại tác động sai vùng như vây . Nguyên nhân khác quan dẫn đến hiện tượng tác động sai này là gì Mong các bác chi giáo em xin cảm ơn nhiều
      Việc F21 báo vùng tác động nào suy cho cùng đều do chúng ta "cho nó" hiểu thế nào mà thôi. Nguyên nhân có nhiều nhưng mình xin đưa ra một số nguyên nhân như sau:
      - Do tổng trở của mạch sự cố, khi đặt giá trị R, X cho F21, thường ta lấy theo giá trị cho sẵn trong sổ tay kỹ thuật rồi kết hợp với chiều dài đường dây để cho F21 hiểu, tuy nhiên sai số giữa R, X thực tế với số liệu cho sẵn là có, mặt khác khi sự cố, điện trở của hồ quang sự cố, của các vật gây sự cố (cây cối, những tác nhân gây sự cố ...) cũng làm thay đổi tổng trở này;
      - Điện áp tại thời điểm gây sự cố cũng ảnh hưởng đến thuật toán tính vùng tác động.
      Có một số lới bàn, mong được trao đổi.
      Trân trọng!
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!

    3. #3
      lãngtử's Avatar
      lãngtử Guest

      Mặc định Ðề: Bảo vệ khoảng cách F21

      em cam on bac nhieu

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trả lời: 24
      Bài cuối: 29-06-2016, 08:28
    2. Trợ giúp - Cho em hỏi về bảo vệ khoảng cách ạ !
      Bởi nhung619 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 19-11-2014, 23:50
    3. Thảo luận - Tổng hợp đề thi các môn khoa Điện ĐHBK ĐN
      Bởi nghiatdh trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 31-05-2013, 16:38
    4. khoa e đang học sau này ra làm việc có vất vả lắm k ? hi`
      Bởi vnteps91 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Trả lời: 18
      Bài cuối: 06-03-2011, 11:32
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016