Trước đây đối Với Các Công Trình Chung Cư Cao Tầng , Thường Ta Thi Công Hệ Thống Tiếp địa Gồm Bãi Cọc đồng , Sau đó Kết Nối Lại Bằng Dây đồng , Dùng để Nối đất Hệ Thống Tủ điện , Hoặc Nối Trung Tính Máy Biến áp , Hoặc Tiếp địa Cho Hệ Thống Chống Sét .
Bây Giờ Có ý Kiến Cho Rằng Không Cần Thi Công Bãi Tiếp địa , Mà Hàn Trực Tiếp Dây Tiếp địa Vào Khung Thép Của Công Trình Tạo Thành Một Lưới Tiếp đất Cho Tiết Kiệm , Không Biết Như Vậy Có đảm Bảo Về Mặt Kỹ Thuật Không , Trị Số điện Trở Tiếp đất Có đạt Yêu Cầu Không ?
Có Ai Biết Về Vấn đề Này Thì Vào Thảo Luận Nhé !
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Thiết kế M&E - topic của duongthi
- Hệ thống thanh dẫn điện Busway (Bus Duct) - Công nghệ mới thay thế cáp.
- tính sức chịu tải của dây điẹn
- Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")
- Lệnh bốc khối lượng trong cad
- [TỔNG HỢP] Bàn luận + Chia sẻ về các vấn đề của dân M&E
- M&E là gì ? Bạn biết gì về M&E ?
- Bản vẽ cấp điện m&e (phần ổ cắm - chiếu sáng -máy lạnh - trungking)
- Thảo luận về cách sử dụng AutoCad Electrical
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Sự thật về loại Busduct CU contact của hãng Schneider
- Chia sẽ bản vẽ shop drawing và kinh nghiệm vẽ shop
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu !
-
Những thành viên đã cảm ơn tuan-584 vì bài viết hữu ích:
-
-
09-05-2008, 10:10 #2
cái này thì mình cũng từng đọc mọt tài liệu về nó rùi. tất nhiên là việc này vẫn chấp nhận được nếu bảo đảm về điện trở. Các công trình nhà cho hệ thống viễn thông ngoài hệ thống tiếp địa chính còn nối vào cốt thép của tòa nhà để tạo ra vòng đẵng áp.
Thực tế só với công trình tòa nhà thì tiếp địa rất nhỏ không đáng kể.EM ĐÃ TRỞ LẠI, ĂN HẠI HƠN XƯA.....
0909899405
-
09-05-2008, 15:49 #3
à cái này mình cũng nghe thầy nói rùi , không phải là có ý kiến mà đã có rất nhìu công trình thực hiện theo kiểu này , về trị số điện trở thì phải tính thôi , chứ làm sao mà bít có đạt hay không ^ ^
Chỉ có yêu mỗi em và game thôi
-
12-05-2008, 11:41 #4
theo tôi được biết rằng nối đất người ta chia làm hai loai :
- Nối đất tự nhiên : cho phép tận dụng cac kết cấu có sẵn như đường ống nước ,kết cấu thép ... nhưng tất cả đều phải được kiểm tra bằng thực tế
- Nối đất nhân tạo : dùng các cọc tiếp địa chôn sâu và dây cáp đồng làm lưới tiếp địa
Tùy theo nhiệm vụ của nối đất mà người ta quy đinh : Nối đất chống sét điện trở nối đất nhỏ hơn hoặc bằng 10 ôm
- Nối đất an toàn hay làm việc thì theo quy phạm đối với từng mạng
-
Những thành viên đã cảm ơn hoangha2008 vì bài viết hữu ích:
-
20-05-2008, 21:23 #5
nối đất an toàn thì Rtn//Rnt phải nhỏ hơn 0.5 ohm
và Rnt phải nhỏ hơn 1 ohm
Còn nối đất chống sét không qui định điện trở cụ thể mà cuối cùng phải tính ra Rcs . Is bé hơn Ucp , trong đó Is thường là 150kA tùy trường hợp , Ucp là U0,5 , U.... tùy trường hợp cái mình cần bảo vệ ở cấp điện áp nàoChỉ có yêu mỗi em và game thôi
-
28-05-2008, 09:27 #6
Trả lời bạn luôn
- Bạn thay 2 chữ bây giờ bằng ngày xưa thì đúng. trước năm 1980, các công ty xây dựng thường làm chống sét bằng cách hàng những cây sắt tròn phi 14 vót nhọn đầu trên dài 1m2 lên trên mái nhà vào cốt sắt của tòa nhà. Gặp những trụ độc lập, mấy nhà thiết kế lúc đó cũng giản đơn bằng cách: thu lôi thì làm như trên, thoát sét thì sắt tròn phi 6-8, tiếp đất thì sắt V 5 dài 2-4m, 1-2 cây tùy công trình cao thấp. tất cả nối với nhau bằng ... hàn điện, hì hì
- HÀn vô khung nhà thép thì làm sao đo trị số điện trở đất mà đạt với không. Vì khung thép công trình ăn liền với mặt nổi của nó nên nhiễu với hệ thống bên trên.
-
Những thành viên đã cảm ơn LEVIETVU vì bài viết hữu ích:
-
28-05-2008, 14:05 #7
- Nếu là hệ thống nối đất chống sét thì theo bạn Vũ nói là đúng , dĩ nhiên dòng sét lớn dẫn vào hệ thép sàn như vậy tất nhiên là sẽ gây nhiễu , sẽ gây hại thiết bị điện trong phạm vi công trình . --> HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT KHÔNG THỂ DÙNG THEO CÁCH NÀY ĐƯỢC .
- Ý mình đề cập ở đây là hệ thống nối đất an toàn thôi . khung thép của công trình phải tiếp xúc với đất chứ .Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu !
-
Những thành viên đã cảm ơn tuan-584 vì bài viết hữu ích:
-
30-06-2008, 10:51 #8
Hiện tại tôi đang thiết kế hệ thống tiếp địa cho các mạng viễn thông (mạng cáp treo), có ai biết các bước thi công lắp đặt hệ thống tiếp địa bằng phương pháp chôn điện cực trực tiếp thì chia sẻ với tôi với. Dùng loại cọc gì và phải tiến hành thi công những bước gì (càng chi tiết càng tốt vì nó còn liên quan đến vấn đề tính dự toán)
Thanks mọi người nhiều nha.
-
17-07-2008, 10:32 #9
xin cũng đang thiết hệ thống tiếp đất cho mạng viện thôngg ,cụ thể là văn phòng server system nhằm cung cấp dịch vụ ,công ty mình đang chuyển sang chỗ mới !
ở đây thì nói chung la không quá phức tạp,minh chỉ việt tính toán một tí thôi :
đầu tiên mình buộc phải tính vùng bán kính nhằm đặt lưới tiếp đất (công thức :r=(k/2*R),
với R là điện trở của tổ tiếp đất ,và k là hằng số điện trở suất ,về phần R thì mình tính toán ok rồi ,tuy nhiên mình chưa nắm vững đo điện suất thế nào ? xin hỏi mọi người ai nắm vững thì chỉ bảo giùm minh đi
-
17-07-2008, 13:55 #10
theo em duoc biet thi o nuoc ta cac pa'c ben Dien luc thiet ke hay thi cong thuc te thi tram 22(35)/0,4kv chi can dung 1 bai tiep dia co the dung cho:tiep dia tu LV,HV,LA,N.Nhung vi sao trong cac cong trinh nha may co von dau tu nuoc ngoai (dac biet la bon Japan) lai can dung toi 4 bai rieng biet:E1 tiep dia cho HV,E2 cho LV,E3 cho Neutral,ELa cho chong set.Co phai bon nay no lam tien nen cu bay ve ra hay vi bo tri rieng biet nhu the se tot hon la dung chung.Mong duoc cac Pa'c chi giao cho em.
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 5Bài cuối: 21-02-2013, 15:58 -
Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2012, 11:17 -
Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47