      Mặc định Re: Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")

      Về nguyên tắc tiếp địa chống sét sẽ không đi chung với tiếp địa an toàn vì ảnh hưởng đến các thiết bị điện trong công trình cũng như gây nhiễu tính hiệu điện nhẹ.
      Tiêu chuẩn chung:
      Tiếp địa chống sét : Rnđ < 10 Ohm
      Tiếp địa điện nhẹ : Rnđ < 1 Ohm
      Tiếp địa điện an toàn Rnđ < 4 Ohm
      Tiếp địa an toàn máy điện : Rnđ <1 Ohm.
      Thông thường biệt thự hoặc căn hộ thường sử dụng tiếp địa an toàn điện dùng chung cho điện nhẹ.
      Xin thêm ý kiến các sư huynh
      trantrung.emp@gmail.com

    2. #222
      Tham gia
      03-08-2012
      Bài viết
      50
      Cảm ơn
      22
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Re: Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")

      Trích dẫn Gửi bởi VicLove Xem bài viết
      các bác cho em hỏi có trường hợp nào cho phép nối đất của các thiết bị điện và nối đất chống sét cho chung 1 hệ không ah? nó sử dụng các thanh thẹp mã kém trôn dưới đất rồi nối đất chung tất cả vào đây

      Thanks!
      dây tiếp địa bác nối với vỏ thiết bị, thế sét đánh vào thu lôi truyền xuống tiếp địa sẽ truyền vào vỏ thiết bị nhỉ?

    3. #223
      Tham gia
      24-09-2015
      Địa chỉ
      bắc từ liêm , hà nôi
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định tiếp địa

      theo mình làm cách nào đi nữa vẫn phải đảm bảo giá trị điện trở theo 1 tiêu chuẩn quy định, không nên nối tiếp địa chung vào hệ thống chống sét.

    4. #224
      Tham gia
      11-10-2012
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")

      Gửi các bạn,
      Các bạn cho mình hỏi là 2 nhà xưởng gần nhau, cách nhau chỉ 8m thì có thể dùng chung 1 bãi tiếp địa an toàn hay 2 xưởng phải đóng 2 bãi tiếp địa vậy.
      Tương tự như nối đất an toàn, bãi tiếp địa chống sét có dùng chung được không?

    5. #225
      Tham gia
      23-09-2011
      Bài viết
      944
      Cảm ơn
      31
      Được cảm ơn 431 lần, trong 324 bài

      Mặc định Re: Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")

      Trích dẫn Gửi bởi trantrung.emp Xem bài viết
      Về nguyên tắc tiếp địa chống sét sẽ không đi chung với tiếp địa an toàn vì ảnh hưởng đến các thiết bị điện trong công trình cũng như gây nhiễu tính hiệu điện nhẹ.
      Tiêu chuẩn chung:
      Tiếp địa chống sét : Rnđ < 10 Ohm
      Tiếp địa điện nhẹ : Rnđ < 1 Ohm
      Tiếp địa điện an toàn Rnđ < 4 Ohm
      Tiếp địa an toàn máy điện : Rnđ <1 Ohm.
      Thông thường biệt thự hoặc căn hộ thường sử dụng tiếp địa an toàn điện dùng chung cho điện nhẹ.
      Xin thêm ý kiến các sư huynh
      trantrung.emp@gmail.com
      Bạn có thể cho mình biết quy định chỗ tô đỏ là điều nào , trong tiêu chuẩn nào được không ?
      Tiếp địa cho máy điện ( chỗ tô xanh) , là nối đất an toàn, có nghĩa là 4 ohms.

    6. #226
      Tham gia
      10-09-2009
      Bài viết
      45
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 27 lần, trong 15 bài

      Mặc định Re: Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")

      Trích dẫn Gửi bởi tvdien Xem bài viết
      Bạn có thể cho mình biết quy định chỗ tô đỏ là điều nào , trong tiêu chuẩn nào được không ?
      Tiếp địa cho máy điện ( chỗ tô xanh) , là nối đất an toàn, có nghĩa là 4 ohms.
      Rảnh rảnh tìm đc mấy cái TC
      TCN 68 - 141: 1999
      3.1.3 Điện trở tiếp đất công tác của hệ thống chuyển mạch tuỳ theo tiêu chuẩn của các nhà sản xuất nhưng không được lớn hơn các trị số quy định ở bảng 1.
      Dung lượng hệ thống chuyển mạch, số < 1000 ===>Trị số điện trở tiếp đất công tác <2.5ohm...
      3.2.1.3
      1/
      2/ Điện trở tiếp đất công tác của hệ thống thông tin di động phải có giá trị như sau:
      - Không lớn hơn 1 ohm đối với hệ thống trạm gốc;
      - Tuân theo quy định ở mục 3.1.2 đối với hệ thống chuyển mạch di động.
      ----
      Đợt này cái TC này bị thay thế rồi thì phải.
      TC mới QCVN-09 tiếp đất cho hệ thống thiết bị viễn thông chỉ nói chung chung là theo y/c của các nhà sản suất...VD dự án dùng tổng đài của 1 hãng nào đó nó quy định R<2 ohm thì tiếp địa của TTLL phải <2 ohm...

    7. #227
      Tham gia
      01-12-2015
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Thảo Luận về Tiếp Địa công trình ... ( tùm lum về "tiếp địa")

      Cho mình hỏi có tiêu chuẩn nào nói cọc tiếp địa cho kim thu sét phải đóng cách dầm, móng nhà >1m không? Khi đóng sát dầm, móng nhà nó có ảnh hưởng đến sự lan truyền sét không? Thanks a.

    Trang 23 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1320212223

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    4. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    5. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
      Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯU
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016