      ồ, các bác nói về tiếp địa của tòa nhà hay thía, em xin góp chút ít phần tiếp địa của nhà máy điện ha:
      * Hệ thống tiếp địa trong nhà máy nhiệt điện là một phần rất quan trọng, và được tính toán rất kỹ lưỡng, tính toán dựa trên dòng ngắn mạch lớn nhất của nhà máy. Các dây tiếp địa bằng dây đồng trần, được chôn trực tiếp xuống đất ở độ sâu h đã được thiết kế tạo thành mạng lưới gọi là main mesh. Tùy vào điện trở suất của đất ở mỗi vùng khác nhau mà số lượng cọc tiếp địa được tính toán cụ thể để đảm bảo điện trở tiếp địa của hệ thống nhỏ hơn 1ohm hoặc từ 1ohm đến 5ohm. Tất cả các phần phải nối tiếp địa thì được nối chung vào main mesh, riêng phần DCS thì tùy từng nhà máy mà nó được tách ra độc lập và chống sét van đầu vào của trạm cũng được nối tiếp địa riêng.
      * Phần tiếp địa của nhà tầng thì em có thấy là họ nối trực tiếp vào hệ thống cốt thép của tòa nhà, nhưng cũng chưa làm bao giờ, chỉ nghe thế thôi. hi hi

      Trên đây là cái em biết như vậy, chắc cũng còn nhiều cách khác của tiếp địa trong nhà máy, các bác xem và bổ sung nhé.
      @ # $ % & ** & % $ # @

      Ôi thôi, thế nà song

    2. #22
      Tham gia
      10-06-2008
      Bài viết
      7
      Cảm ơn
      6
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Theo mình biết điênh trở dưới 10 Ohm là đạt. Nhưng với các hệ thống viễn thông điện trở phải dưới 1Ohm cơ.

      Có ai biết tại sao cáp điện 4 core lại thiết kế giống nhau không?

    3. #23
      Tham gia
      23-09-2008
      Bài viết
      258
      Cảm ơn
      3
      Được cảm ơn 758 lần, trong 190 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi LEVIETVU Xem bài viết
      BẠn nói có vẻ hơi ngược với thực tế đấy. Công trình lớn hiện nay đều được thiết kế theo tiên chuẩn hiện đại cả. Mà khi đã thiết kế theo những tiêu chuẩn này thì điện trở đất của mỗi hệ thống tiếp địa đề có con số cụ thể.
      Ví dụ :
      - Hệ thống LV: <10 Ohm
      - Hệ thống HV: <6.7 Ohm, ở Sin cái này nhỏ hơn <1 Ohm
      - Chống sét trực tiếp : < 10 Ohm, Lan truyền : < 4 Ohm
      - Telecom & Ethenet < 4 Ohm, cá biệt tổng đài điện thoại Norktel, Nec điện trở đất < 2 Ohm thì nó mới chạy ổn định, nếu không đạt nó sẽ NAT không được, không hiện số gọi ...

      Và nhà nhỏ trong hiện nay, để giảm chi phí thì thường mấy ah xây dựng kuyên gia chủ nên kết hợp tiếp địa với phần cốt sắt của móng vì chẳng có ai bắt nhà nhỏ theo tiêu chuẩn thiết kế nào

      Lâu quá, quên mất trang này, tự nhiên lại vào đây tám
      Cần lưu ý là tiêu chuẩn yêu cầu như thế nào và ở đâu.
      - Theo quy phạm trang bị điện thì tiếp địa lưới 24kV là < 10Ohms.
      - Theo tiêu chuẩn tiếp địa cho công trình TCXD 394-2004 thì trở tiếp địa an toàn < 4 Ohms
      - Theo tiêu chuẩn TCXD 46-2007 thì điện trở tiếp xúc chống sét < 10 Ohms (giống với tiếp địa trung thế theo mình hình như là do điện áp xung giống nhau thôi)
      - Về mảng điện nhẹ, tham khảo chuẩn TCN 68 - 141: 1999 ngành bưu chính viễn thông thì với dung lượng truyền nhỏ thì điện trở tiếp xúc < 10 Ohms. Dung lượng truyền cao thì < 0.5 Ohms.
      Như thế nói về tiếp địa cho hệ thống điện nhẹ của công trình thì chỉ cần < 10 Ohms là đủ rồi. tuy thế tôi vẫn gặp nhiều người cương quyết phải < 1 Ohm (không có cơ sở nào cả - có lẽ họ cho rằng hàng điện tử dễ hỏng khi gặp sét nên cần có tiếp địa tốt hơn chăng?)

    4. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:


    5. #24
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      960
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,891 lần, trong 550 bài

      Mặc định Quy Cách của main earth bar

      có bác nào làm về thiết kế và thi công hệ thống nối đất không? em đang cần giúp cái này gấp. Qui cách kỹ thuật của thanh nối đất chính và các hộp nối đất phân phối? cách bố trí và kỹ thuật thi công?
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    6. #25
      Tham gia
      06-10-2009
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      mình đang tìm hiểu về vấn đề " yêu cầu của điện trở đất đối với công trình".....bạn nào rành về vấn đề này làm ơn giúp mình với,mình đang thật sự rất cần,thank mọi người trước...

    7. #26
      Tham gia
      22-09-2009
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      Cần lưu ý là tiêu chuẩn yêu cầu như thế nào và ở đâu.
      - Theo quy phạm trang bị điện thì tiếp địa lưới 24kV là < 10Ohms.
      - Theo tiêu chuẩn tiếp địa cho công trình TCXD 394-2004 thì trở tiếp địa an toàn < 4 Ohms
      - Theo tiêu chuẩn TCXD 46-2007 thì điện trở tiếp xúc chống sét < 10 Ohms (giống với tiếp địa trung thế theo mình hình như là do điện áp xung giống nhau thôi)
      - Về mảng điện nhẹ, tham khảo chuẩn TCN 68 - 141: 1999 ngành bưu chính viễn thông thì với dung lượng truyền nhỏ thì điện trở tiếp xúc < 10 Ohms. Dung lượng truyền cao thì < 0.5 Ohms.
      Như thế nói về tiếp địa cho hệ thống điện nhẹ của công trình thì chỉ cần < 10 Ohms là đủ rồi. tuy thế tôi vẫn gặp nhiều người cương quyết phải < 1 Ohm (không có cơ sở nào cả - có lẽ họ cho rằng hàng điện tử dễ hỏng khi gặp sét nên cần có tiếp địa tốt hơn chăng?)
      Chào bạn nguyenledung, hà hà lại gặp bạn ở đây.
      Chào các bạn, về vấn đề tận dụng kết cấu xây dựng để làm hệ thống nối đất tự nhiên thì giáo trình nối đất cũng đã nói rồi, tiêu chuẩn 46-2007 cũng đã nói đến vấn đề này, vậy thì có gì mà phải băn khoăn khi áp dụng nhỉ? Tôi chỉ thấy có cái vấn đề là ở bước thiết kế, làm sao tính được điện trở tự nhiên để biết đạt hay không đạt, nếu không đạt điện trở yêu cầu thì mới bổ sung tiếp địa nhân tạo. Trong giáo trình an toàn điện, tiếp địa tự nhiên chỉ xác định bằng cách đo trực tiếp, mà khổ nỗi trong bước thiết kế thì làm sao mà đo??? tôi không hiểu!!!! còn nếu tính toán thì tính toán theo kiểu cọc, thanh như hệ thống nối đất nhân tạo được không nhỉ?
      Ngoài ra, tôi còn đọc một tài liệu nói rằng ở VN tính nối đất chỉ quan tâm đến R yêu cầu mà không quan tâm đến điện áp bước và điện áp tiếp xúc, còn tính theo kiểu nước ngoài (IEEE80 chẳng hạn) thì lại quan tâm đến điện áp bước và điện áp tiếp xúc mà không quan tâm đến điện trở yêu cầu. Rồi vấn đề sử dụng móng cọc của công trình làm cọc nối đất, thường chiều dài cọc khá lớn, xuyên qua nhiều lớp đất, vậy thì đối với một building có thể áp dụng mô hình 2 lớp đất như IEEE80 để tính không nhỉ?

    8. #27
      Tham gia
      22-09-2009
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      Cần lưu ý là tiêu chuẩn yêu cầu như thế nào và ở đâu.
      - Theo quy phạm trang bị điện thì tiếp địa lưới 24kV là < 10Ohms.
      - Theo tiêu chuẩn tiếp địa cho công trình TCXD 394-2004 thì trở tiếp địa an toàn < 4 Ohms
      - Theo tiêu chuẩn TCXD 46-2007 thì điện trở tiếp xúc chống sét < 10 Ohms (giống với tiếp địa trung thế theo mình hình như là do điện áp xung giống nhau thôi)
      - Về mảng điện nhẹ, tham khảo chuẩn TCN 68 - 141: 1999 ngành bưu chính viễn thông thì với dung lượng truyền nhỏ thì điện trở tiếp xúc < 10 Ohms. Dung lượng truyền cao thì < 0.5 Ohms.
      Như thế nói về tiếp địa cho hệ thống điện nhẹ của công trình thì chỉ cần < 10 Ohms là đủ rồi. tuy thế tôi vẫn gặp nhiều người cương quyết phải < 1 Ohm (không có cơ sở nào cả - có lẽ họ cho rằng hàng điện tử dễ hỏng khi gặp sét nên cần có tiếp địa tốt hơn chăng?)
      Chào bạn nguyenledung, hà hà lại gặp bạn ở đây.
      Chào các bạn, về vấn đề tận dụng kết cấu xây dựng để làm hệ thống nối đất tự nhiên thì giáo trình nối đất cũng đã nói rồi, tiêu chuẩn 46-2007 cũng đã nói đến vấn đề này, vậy thì có gì mà phải băn khoăn khi áp dụng nhỉ? Tôi chỉ thấy có cái vấn đề là ở bước thiết kế, làm sao tính được điện trở tự nhiên để biết đạt hay không đạt, nếu không đạt điện trở yêu cầu thì mới bổ sung tiếp địa nhân tạo. Trong giáo trình an toàn điện, tiếp địa tự nhiên chỉ xác định bằng cách đo trực tiếp, mà khổ nỗi trong bước thiết kế thì làm sao mà đo??? tôi không hiểu!!!! còn nếu tính toán thì tính toán theo kiểu cọc, thanh như hệ thống nối đất nhân tạo được không nhỉ?
      Ngoài ra, tôi còn đọc một tài liệu nói rằng ở VN tính nối đất chỉ quan tâm đến R yêu cầu mà không quan tâm đến điện áp bước và điện áp tiếp xúc, còn tính theo kiểu nước ngoài (IEEE80 chẳng hạn) thì lại quan tâm đến điện áp bước và điện áp tiếp xúc mà không quan tâm đến điện trở yêu cầu. Rồi vấn đề sử dụng móng cọc của công trình làm cọc nối đất, thường chiều dài cọc khá lớn, xuyên qua nhiều lớp đất, vậy thì đối với một building có thể áp dụng mô hình 2 lớp đất như IEEE80 để tính không nhỉ?

    9. #28
      Tham gia
      21-10-2009
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định

      tôi nhớ là có văn bản quy định, quy trình về hệ thống tiếp địa, hãy cẩn trọng thi công nói dại nếu xảy ra sự cố về hệ thống này chắc chắn cơ quan an toàn lao động họ không bở qua đâu, dại gì mà nối tiếp địa vào sàn bê tông. tôi có anh bạn khi lắp đặt hệ điện sinh hoạt của gia đình có đấu dây mát vào hệ tiếp địa(do thợ điện tư vấn) nay dò thất thoát điện chịu không lần ra phải bở và làm lại, quá lãng phí!

    10. #29
      Tham gia
      22-09-2009
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi nguoicungcanh1956 Xem bài viết
      tôi nhớ là có văn bản quy định, quy trình về hệ thống tiếp địa, hãy cẩn trọng thi công nói dại nếu xảy ra sự cố về hệ thống này chắc chắn cơ quan an toàn lao động họ không bở qua đâu, dại gì mà nối tiếp địa vào sàn bê tông. tôi có anh bạn khi lắp đặt hệ điện sinh hoạt của gia đình có đấu dây mát vào hệ tiếp địa(do thợ điện tư vấn) nay dò thất thoát điện chịu không lần ra phải bở và làm lại, quá lãng phí!
      làm đúng tiêu chuẩn, tính toán đàng hoàng thì chẳng có gì phải sợ cả bạn ạ, chỉ sợ mỗi Ctrl+C và Ctrl+V thôi.

    11. #30
      Tham gia
      11-03-2010
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định

      [QUOTE=HUNGTRANG;5705]Theo mình biết điênh trở dưới 10 Ohm là đạt. Nhưng với các hệ thống viễn thông điện trở phải dưới 1Ohm cơ.

      Bác ơi, các ctrình viễn thông (BTS) điện trở <4 ohms.

    Trang 3 của 23 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Cần bán - TEL 0919406039 Ms Huyền Kaiphone liquid tight flexible conduilt size 1/2" - 3/4" - 1"
      Bởi Huyen CVL trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 22-09-2014, 11:08
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    4. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
    5. 18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
      Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯU
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016