      Mặc định Ðề: Khi nào thì dùng cáp có lớp vỏ bọc DSTA?

      Lớp DSTA là lớp giáp thép chịu lực, khi nào đặt cáp trực tiếp trong đất và xuyên qua đường co xe chạy thì nên dùng. Nếu đặt trong ống thép hay ống chịu lực hdpe thì không cần. Lưu ý có lớp DSTA thì cáp rất nặng, thi công thủ công rất cực. Điều thứ 2 cần lưu ý là đường kính tổng của cáp tăng lên, do vậy nếu đặt trong ống PVC thì lưu ý đường kính trong của ống