• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
    1. #1
      Tham gia
      06-07-2010
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

    2. #2
      Tham gia
      11-06-2010
      Bài viết
      113
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 69 lần, trong 40 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi kefka Xem bài viết
      Em thấy dây chống sét của các LA trong TBA thì được đấu vào dây trung tính của lưới, đấu vào các cực trung tính của MBA 1 pha rồi mới chuyền xuống cọc đất.

      Như vậy có đúng không các bác?
      Chính xác là đấu chung đuôi LA cho riêng 1 cáp đồng khoảng C25 rồi đi thẳng xuống bãi tiếp địa.
      Còn bây giờ thì các bác thi công nối tùm lum tùm la hết !

    3. The Following 2 Users Say Thank You to Putin2010 For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Chính xác là đấu chung đuôi LA cho riêng 1 cáp đồng khoảng C25 rồi đi thẳng xuống bãi tiếp địa.
      Còn bây giờ thì các bác thi công nối tùm lum tùm la hết !
      Chính xác, tiếp địa LA phải nối thẳng xuống hệ cọc, k được đấu qua vỏ MBA trước khi xuống.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    5. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:


    6. #4
      Tham gia
      13-02-2010
      Địa chỉ
      HCMC
      Bài viết
      269
      Cảm ơn
      139
      Được cảm ơn 352 lần, trong 139 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Cảm ơn bác Putin2010 và Lightingbolt. Tóm lại thế này phải không các bác:

      1_Gộp các đuội LA chung lại, nối thẳng xuống bãi tiếp địa bằng cáp C25.
      2_Nếu vỏ biến áp muốn xài chung tiếp địa thì phải kép dây riêng, thẳng xuống tiếp địa.

      Mong các bác góp ý cho.

    7. #5
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      Cảm ơn bác Putin2010 và Lightingbolt. Tóm lại thế này phải không các bác:

      1_Gộp các đuội LA chung lại, nối thẳng xuống bãi tiếp địa bằng cáp C25.
      2_Nếu vỏ biến áp muốn xài chung tiếp địa thì phải kép dây riêng, thẳng xuống tiếp địa.

      Mong các bác góp ý cho.
      Đúng rồi.

      Lưu ý thêm là tiếp địa của TBA tối đa là 10 Ohm (đối với TBA >100KVA thì là 4 Ohm) trong khi tiếp địa chống sét yêu cầu chỉ <=10 Ohm, do đó người ta thường đấu chung 2 tiếp địa này làm 1 cho tiết kiệm chi phí.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    8. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    9. #6
      Tham gia
      30-05-2008
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 22 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Đúng rồi.

      Lưu ý thêm là tiếp địa của TBA tối đa là 10 Ohm (đối với TBA >100KVA thì là 4 Ohm) trong khi tiếp địa chống sét yêu cầu chỉ <=10 Ohm, do đó người ta thường đấu chung 2 tiếp địa này làm 1 cho tiết kiệm chi phí.
      Chào anh Lightingbolt, xin hỏi anh lấy các số 10 và 04 Ohm ở đâu vây?
      Nếu anh có tài liệu nào thì share cho em với.

    10. #7
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi thuan_hcmut Xem bài viết
      Chào anh Lightingbolt, xin hỏi anh lấy các số 10 và 04 Ohm ở đâu vây?
      Nếu anh có tài liệu nào thì share cho em với.
      Qui phạm trang bị điện 2006 hay trong tiêu chuẩn kỹ thuật do các ĐL ban hành đều có.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    11. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    12. #8
      Tham gia
      06-07-2010
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      34
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Chính xác là đấu chung đuôi LA cho riêng 1 cáp đồng khoảng C25 rồi đi thẳng xuống bãi tiếp địa.
      Còn bây giờ thì các bác thi công nối tùm lum tùm la hết !
      Vậy dây nối các đuôi LA có đấu vào dây trung tính của lưới được không bác? Vì sao?

    13. #9
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi kefka Xem bài viết
      Vậy dây nối các đuôi LA có đấu vào dây trung tính của lưới được không bác? Vì sao?
      Về lý thuyết thì k được vì tiếp đất của trung tính lưới là tiếp đất lặp lại (có thể từ 10-30 Ohm) còn tiếp đất LA là tiếp đất chống sét (<10 Ohm), 2 hệ tiếp đất này có nhiệm vụ khác nhau.

      Tuy nhiên, thực tế hiện nay đa số đều đấu chung, nhất là tại vị trí TBA.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    14. #10
      Tham gia
      30-05-2008
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 22 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về nối dây chống sét và dây trung tính trong TBA

      Trích dẫn Gửi bởi lightingbolt Xem bài viết
      Qui phạm trang bị điện 2006 hay trong tiêu chuẩn kỹ thuật do các ĐL ban hành đều có.
      Bác nói vậy chứ, quy phạm chỉ quy định <4Ohm chứ đâu có nói là <10Ohm đâu. Em đang hỏi bác là quy định 10Ohm là quy định nội bộ của từng điện lực hay là quy định trong TC nào???????
      Thanks báo

    Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Biến dòng (CT) và biến áp (PT) trong lưới điện trung thế
      Bởi Hong.tdh trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 27-10-2014, 10:27
    2. Thảo luận - Trung tính máy biến áp 2 cuộn dây trong sơ đồ bộ
      Bởi dctepu trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 31-10-2012, 13:15
    3. Trợ giúp - dòng trong dây trung tính khi chỉ có 2 pha
      Bởi duonghuyhoang trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 24-10-2012, 16:03
    4. Vận hành trung tính trong Hệ Thống Điện
      Bởi danger07 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 15-12-2009, 23:56
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016