      Mặc định Cần hỏi về Accessories cho CB (AX, AL, UVT, SHT)


    2. #2
      Tham gia
      11-06-2010
      Bài viết
      113
      Cảm ơn
      33
      Được cảm ơn 69 lần, trong 40 bài

      Mặc định Ðề: Cần hỏi về Accessories cho CB (AX, AL, UVT, SHT)

      Cái này mình đã trả lời dzồi !
      1/ AL : công tắc báo động : chỉ thị tình trạng cắt sự cố về điện của MCCB.
      2/ AX : Công tắc phụ chỉ trạng thái On/Off về điện của các MCCB.
      3/ SHT : Cắt sự cố bằng hướng khác : cho phép cắt sự cố bằng tín hiệu điện điều khiển từ xa.
      4/ UVT : trip khi thấp áp...thiết bị này tác động cắt CB tự động khi sụt áp nguồn...(tùy theo cài đặt hoặc thông số SX nàh chế tạo mà CB tác động).
      5/ LT, SLT : khối đầu nối các dây dẫn.
      6/ EAL : công tắc báo động dòng rò.
      7/ TBM : modul nút kiểm tra dùng để kiểm tra từ xa bằng cách đưa điện áp vào. Phối hợp điều khiển tương tự SHT đã nói trên.
      8/ MG : công tắc cách điện...cho phép đo điện trở cách điện giữa các cực phía tải 1 cách đơn giản
      ĐẸP "CHAI" NHẤT MIỀN TÂY !

    3. Những thành viên đã cảm ơn Putin2010 vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      14-10-2010
      Bài viết
      133
      Cảm ơn
      62
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài

      Mặc định Ðề: Cần hỏi về Accessories cho CB (AX, AL, UVT, SHT)

      Trích dẫn Gửi bởi Putin2010 Xem bài viết
      Cái này mình đã trả lời dzồi !
      1/ AL : công tắc báo động : chỉ thị tình trạng cắt sự cố về điện của MCCB.
      2/ AX : Công tắc phụ chỉ trạng thái On/Off về điện của các MCCB.
      3/ SHT : Cắt sự cố bằng hướng khác : cho phép cắt sự cố bằng tín hiệu điện điều khiển từ xa.
      4/ UVT : trip khi thấp áp...thiết bị này tác động cắt CB tự động khi sụt áp nguồn...(tùy theo cài đặt hoặc thông số SX nàh chế tạo mà CB tác động).
      5/ LT, SLT : khối đầu nối các dây dẫn.
      6/ EAL : công tắc báo động dòng rò.
      7/ TBM : modul nút kiểm tra dùng để kiểm tra từ xa bằng cách đưa điện áp vào. Phối hợp điều khiển tương tự SHT đã nói trên.
      8/ MG : công tắc cách điện...cho phép đo điện trở cách điện giữa các cực phía tải 1 cách đơn giản
      SHT là cuộn shuntrip cho phép cắt CB khi có tín hiệu xung điện thôi mà.