      Lightbulb [Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter

      Hi các anh/chị,
      Anh/chị nào có nhiều kinh nghiệm làm về trung và cao thế. Em mới bắt đầu vào nghề này, xin anh/chị chỉ giáo nhé.
      Trong bản vẽ Em gửi kèm em muốn hỏi một số vấn đề sau:

      1. Có cơ sở nào để lựa chọn reactors không? ở đây chọn là 65% trong bản vẽ 001.pdf (em không hiểu lắm).

      2. Đối với động cơ trung thế, cần phải bảo vệ những gì?

      3. Trong sơ đồ, em không hiểu lắm khi sử dụng 2 PT có thể đo được cho 3 pha?

      4. Tại sao trong mạch từ CT đưa vào bộ đồng hồ điện tử lại dùng thêm bộ TT-CT-M (theo như em nghe nói là để có thể kéo ra thêm một cầu đấu nữa - có thể là đưa qua chuyển mạch Ampe để hiện thị bằng đồng hồ cơ học). ai có biết thiết bị đó là gì không? Nếu ở VN thì mua được ở đâu không?

      5. Khi thiết kế một hệ trung thế thì những điểm gì cần phải chú ý: Nối đất, khoảng cách pha, mát, các loại bảo vệ....
      Link File: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=85915db0afec7105207d1f293344f859

      Thanks & Best regards

      Chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh!

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:

      Sửa lần cuối bởi sondt; 03-09-2010 lúc 14:01.

    2. #2
      Tham gia
      10-05-2010
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: [Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter

      Please help me! Thanks

    3. #3
      Tham gia
      10-05-2010
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: [Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter

      help me! Thanks

    4. #4
      Tham gia
      15-04-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 5 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: [Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter

      khó thật mình chưa gặp pha nào như thế này

    5. #5
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: [Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter

      Trích dẫn Gửi bởi sondt Xem bài viết
      Hi các anh/chị,
      Anh/chị nào có nhiều kinh nghiệm làm về trung và cao thế. Em mới bắt đầu vào nghề này, xin anh/chị chỉ giáo nhé.


      Link File: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=85915db0afec7105207d1f293344f859

      Thanks & Best regards

      Chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh!
      Thật ra cái motor này khởi động trực tiếp cũng chẳng sao(Nếu nguồn cấp đủ lớn).
      Tui thì chưa có kinh nghiệm về thiết bị trung cao thế(không chuyên) nên chỉ có thể góp vài ý nhỏ
      1. Điện kháng hạn dòng tính toán dựa vào dòng khởi động. Căn cứ vào dòng khởi động bạn có thể tính toán trị số điện áp rơi trên Reactor.
      2. Bảo vệ cho động cơ trung thế ở đây dùng rơle kỹ thuật số SEL. Các số hiệu của loại bảo vệ đã liệt kê. Ngoài ra còn có BV quá nhiệt dây quấn và vòng bi.
      3. Ý này bạn xem lại
      4.
      5
      ...
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com

    6. #6
      Tham gia
      10-05-2010
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: [Xin trợ giúp] 3.3kV reactors starter

      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Thật ra cái motor này khởi động trực tiếp cũng chẳng sao(Nếu nguồn cấp đủ lớn).
      Tui thì chưa có kinh nghiệm về thiết bị trung cao thế(không chuyên) nên chỉ có thể góp vài ý nhỏ
      1. Điện kháng hạn dòng tính toán dựa vào dòng khởi động. Căn cứ vào dòng khởi động bạn có thể tính toán trị số điện áp rơi trên Reactor.
      2. Bảo vệ cho động cơ trung thế ở đây dùng rơle kỹ thuật số SEL. Các số hiệu của loại bảo vệ đã liệt kê. Ngoài ra còn có BV quá nhiệt dây quấn và vòng bi.
      3. Ý này bạn xem lại
      4.
      5
      ...
      thanks anh nhiều!

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - xin cái manual của starter V4.0
      Bởi daigiachanvit trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 14-04-2017, 15:12
    2. Trả lời: 10
      Bài cuối: 15-05-2015, 01:29
    3. Cần bán - Manual motor starter
      Bởi CFO trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 03-01-2013, 16:05
    4. Cần mua - Reactor Starter
      Bởi monsterbkhn trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 3
      Bài cuối: 30-08-2012, 13:19
    5. Sự khác nhau giữa soft starter and SFC