      Giời ạ. Bàn gì thế này
      - Gắn điện kế có cần cắt hạ áp không, không cần. Thế thì sợ gì nó.
      - Thi công 1 đoạn trung áp, chỉ cắt điện dây pha. Tiếp địa tất tần tật vào dây trung tính và xuống đất. làm việc, có sao đâu.
      Dây trung tính đã được nối đất, theo qui phạm thì 250m 1 bộ, chưa kể trên lưới còn tòn ten MBA, nói chung nối đất liên tục, thế thì có gì mà sợ.
      Chẳng lẽ cắt điện trung áp thi công 1 đoạn, vị trí cắt điện có ép lèo dây trung tính phải cắt lèo à. Thế thì chừng nào mới làm xong.
      Không sao cả, trừ trường hợp hở dây trung tính, lúc đó điện áp qua tải và qua trung tính (cái này có hoài ở dây branchement).
      Tớ hỏi các bác, sửa điện nhà chỉ tháo cầu chì thôi, làm ào ào, chả lẽ đặt thêm cầu chì ở dây trung tính à.
      Ok

    2. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:


    3. #12
      Tham gia
      15-03-2010
      Địa chỉ
      thg thật
      Bài viết
      624
      Cảm ơn
      335
      Được cảm ơn 532 lần, trong 280 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Giời ạ. Bàn gì thế này
      - Gắn điện kế có cần cắt hạ áp không, không cần. Thế thì sợ gì nó.
      - Thi công 1 đoạn trung áp, chỉ cắt điện dây pha. Tiếp địa tất tần tật vào dây trung tính và xuống đất. làm việc, có sao đâu.
      Dây trung tính đã được nối đất, theo qui phạm thì 250m 1 bộ, chưa kể trên lưới còn tòn ten MBA, nói chung nối đất liên tục, thế thì có gì mà sợ.
      Chẳng lẽ cắt điện trung áp thi công 1 đoạn, vị trí cắt điện có ép lèo dây trung tính phải cắt lèo à. Thế thì chừng nào mới làm xong.
      Không sao cả, trừ trường hợp hở dây trung tính, lúc đó điện áp qua tải và qua trung tính (cái này có hoài ở dây branchement).
      Tớ hỏi các bác, sửa điện nhà chỉ tháo cầu chì thôi, làm ào ào, chả lẽ đặt thêm cầu chì ở dây trung tính à.
      Ok
      Theo tôi bác Tấn Đông nói chính xác, nói thêm tí:
      - Gắn điện kế không cần cắt điện: nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp AT, do có trực tiếp đấu nối vào dây pha.
      - Công tác trên lưới chỉ cắt điện dây pha (vì cắt trung tính làm gì và có cắt được đâu, liền mạch mà), việc tiếp đất công tác là để ngăn ngừa có điện bất ngờ từ mọi phía (đóng nhầm, máy phát...) bằng cách ngắn mạch các pha và trung tính.

      Lưu ý: Điều 58 luật điện lực
      7. Trong mạch điện ba pha bốn dây, áp-tô-mát, cầu dao, cầu chì và các thiết bị đóng cắt điện khác không được đấu vào dây trung tính.
      8. Trong mạch điện một pha hai dây, cầu chì và công tắc phải đấu vào dây pha, không được đấu vào dây trung tính. Khuyến khích lắp đặt áp-tô-mát, cầu dao hai cực để đóng cắt đồng thời cả hai dây.


      Mọi người tiếp tục nhé...
      ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
      nmqpower@webdien.com

    4. The Following 3 Users Say Thank You to nmqpower For This Useful Post:


    5. #13
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Về qui trình thì gắn điện kế không cắt điện, chỉ mang găng tay cách điện hạ áp, nhưng nếu mang găng tay thì không tự nhiên, làm không được. Do vậy chú ý cái kìm của anh em công nhân, ngoài lớp cách điện của kìm thì họ bọc thêm 1 lớp vỏ cáp hạ áp nữa cho tăng độ cách điện, cứ thế mà đấu thôi

    6. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:


    7. #14
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,535 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Giời ạ. Bàn gì thế này
      - Gắn điện kế có cần cắt hạ áp không, không cần. Thế thì sợ gì nó.
      - Thi công 1 đoạn trung áp, chỉ cắt điện dây pha. Tiếp địa tất tần tật vào dây trung tính và xuống đất. làm việc, có sao đâu.
      Dây trung tính đã được nối đất, theo qui phạm thì 250m 1 bộ, chưa kể trên lưới còn tòn ten MBA, nói chung nối đất liên tục, thế thì có gì mà sợ.
      Chẳng lẽ cắt điện trung áp thi công 1 đoạn, vị trí cắt điện có ép lèo dây trung tính phải cắt lèo à. Thế thì chừng nào mới làm xong.
      Không sao cả, trừ trường hợp hở dây trung tính, lúc đó điện áp qua tải và qua trung tính (cái này có hoài ở dây branchement).
      Tớ hỏi các bác, sửa điện nhà chỉ tháo cầu chì thôi, làm ào ào, chả lẽ đặt thêm cầu chì ở dây trung tính à.
      Ok
      hihi, anh không đọc kỹ rồi. Vấn đề là mọi người đang bàn lúc đang có điện. Chứ đã cắt điện rồi thì còn bàn gì nữa?
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    8. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:


    9. #15
      Tham gia
      21-04-2010
      Bài viết
      36
      Cảm ơn
      9
      Được cảm ơn 26 lần, trong 11 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      câu 2: nếu bạn để chân ướt mà chạm vào thì bạn sẽ được lên thiên đàng!!!hj đùa
      thui. nếu cách điện tốt thì sờ thoải mái.!!!!!

    10. #16
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Cô Nhóc ơi, không nhầm đâu :
      - Cắt điện trung áp hoặc 1 trạm để thi công thì dây trung tính vẫn đang hoạt động đấy.
      - Gắn điện kế thì lưới hạ áp vẫn bình thường đấy

    11. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:


    12. #17
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Cụ thể : Cắt FCO để công tác trạm biến áp thì có được đụng vào dây trung tính không. Không lẽ không cho à. Hic

    13. #18
      Tham gia
      19-08-2010
      Bài viết
      496
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Có gì đâu mà chân ướt, chân khô. Đang công tác trên lưới mà gặp mưa thì trèo xuống à, hay lấy dù cho chân. Hic

    14. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:


    15. #19
      Tham gia
      23-09-2009
      Bài viết
      314
      Cảm ơn
      74
      Được cảm ơn 265 lần, trong 110 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      tập trung vào topic đi pác ơi
      Mua bán, sửa chữa, cho thuê PLC S7-200, 300, Biến tần AC Driver, DC Driver...
      HP: 0979682827
      http://cde-autech.com

    16. #20
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,654
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,535 lần, trong 1,619 bài

      Mặc định Ðề: Chạm vào dây trung tính - giật hay không?

      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Cụ thể : Cắt FCO để công tác trạm biến áp thì có được đụng vào dây trung tính không. Không lẽ không cho à. Hic
      Làm trên trung thế thì đương nhiên phải nối đất cả 3 pha lẫn trung tính. mà phải nối đất 2 phía. Do đó đương nhiên là chạm vào được.
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    Trang 2 của 13 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Công ty MCB - tuyển trung cấp điện hoặc trung cấp công nghệ thông tin
      Bởi billnhim trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 05-12-2013, 10:14
    2. Trợ giúp - suất phụ tải trung bình của trung tâm thương mại và văn phòng làm việc
      Bởi hoanglong8713 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 28-08-2013, 12:38
    3. Bản vẽ đường dây trung áp theo TC Tổng công ty Đlực miền Trung
      Bởi DOLONGQUYDAO trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-06-2012, 14:34
    4. Thảo luận - không dùng trung tính của lưới điện mà dùng trung tính tự tạo, Công tơ điện 1 pha quay khg?