      Mặc định Ðề: Đóng cắt FCO trạm biến áp

      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      Theo qui trình KTAT, đóng FCO thì đóng 2 pha bìa trước, pha giữa sau. Cắt thì cắt pha giữa trước, 2 pha bìa sau. Còn nhiều tranh luận khác nhau, mời các anh chị giải thích, có thể sẽ học thêm nhiều điều
      Theo mình vì lý do tránh hồ quang bắc cầu nên quy trình mới yêu cầu chúng ta thực hiện như vậy.

    3. #3
      Tham gia
      23-08-2010
      Bài viết
      97
      Cảm ơn
      20
      Được cảm ơn 38 lần, trong 24 bài

      Mặc định Ðề: Đóng cắt FCO trạm biến áp

      Theo em biết là như thế này ko biết có đúng ko mong ae chỉ giáo(đb là chị Nhoc):
      +FCO thường dùng ở lưới trung áp 35KV trở xuống.
      +Muốn cắt FCO thì phải cắt tải của MBA => MBA làm việc ko tải.
      +Với MBA 3 pha 3 trụ thì dòng I0 cả 2 pha A và C bằng nhau nhưng lơn hơn pha B (ko lớn hơn 1,3 lần), nếu dòng Io bị lệch thì có 1 số vòng dây của cuộn dây MBA bị chập.
      +Do đó người ta mới cắt pha B trước rồi cắt pha A,C sau khi đóng thì ngược lại.