• Webdien.com - Cầu nối dân điện


    1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


  • Trang 3 của 29 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 283
    1. #21
      Tham gia
      27-08-2010
      Bài viết
      16
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Chọn cáp

      Xin chào các Bác!
      Hôm rồi nhờ các "Bác" hổ trợ mà mình đã hoàn thành tốt công việc mình cảm ơn các "Bác" thật nhiều.
      Hôm nay mình lại muốn nhờ các Bác tư vấn cho mình 1 chút. Hiện giờ mình đang thi công hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt. Với hệ thống đó có tổng ông suất là 160KW tính ra là 305A mình chọn cáp cadivi theo bảng hướng dẫn thì cáp CXV 95mm2 cáp đơn xếp theo hình ba la có dòng định mức là 328A theo kinh nghiệm của các Bác thì chọn như vậy có ổn không?
      Xin các bác cho ý kiến giúp.
      Trân trọng!

    2. #22
      Tham gia
      25-01-2010
      Địa chỉ
      Đồng Nai
      Bài viết
      1,046
      Cảm ơn
      301
      Được cảm ơn 694 lần, trong 405 bài

      Mặc định Ðề: Chọn cáp

      Nếu cáp đi trong không khí thì ổn. Chôn dưới đất thì phải xem lại.
      Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=12077

    3. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:


    4. #23
      Tham gia
      26-02-2010
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      2
      Được cảm ơn 9 lần, trong 7 bài

      Mặc định Ðề: Chọn cáp

      Rất ổn vì không thấy gì bất ổn

    5. #24
      Tham gia
      05-09-2010
      Bài viết
      9
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Tính tiết diện dây dẫn theo dòng và điện thế

      Theo mình nghĩ bạn đang nói về điện một chiều? Xét về mật độ dòng điện thì bạn nên xem lại catalogue đối với dòng DC.

      Điện áp và dòng điện đều sẽ ảnh hưởng đến công suất, do đó ảnh hưởng đến tiết diện dây dẫn.

      Mai Dương http://www.maiduong.com.vn

    6. Những thành viên đã cảm ơn maiduong vì bài viết hữu ích:


    7. #25
      Tham gia
      14-12-2009
      Bài viết
      4
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Tính tiết diện dây dẫn theo dòng và điện thế

      tính tiết diện dây dẫn thì phải tính theo dòng điện

    8. #26
      Tham gia
      31-05-2010
      Bài viết
      8
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Tính tiết diện dây dẫn theo dòng và điện thế

      Theo mình biết thì j=I/2.5 đố với dây đồng ( j là tiết diện của dây dẩn) Nếu bạn dùng dây dẩn khác thì mình ko bit !

    9. Những thành viên đã cảm ơn tuanlevis134 vì bài viết hữu ích:


    10. #27
      Tham gia
      30-03-2010
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 36 lần, trong 8 bài

      Mặc định Ðề: Chọn cáp

      Chào bạn!
      Trong việc tính chọn cáp bạn chỉ cần quan tâm thông số dòng điên :
      1 Dòng điện của tải : 305A (It).
      2 Dòng điện của cáp: 328A (Ic).
      3 Dòng điện của MCCB Icb.
      Bạn phải thỏa mãn : It<Icb<Ic
      Theo như cách bạn nói thì chọn MCCB bao nhiêu để thỏa mãn.
      Với bạn đã tính đến dòng quá tải = 1,2~1,3 dòng định mức chưa?
      Theo mình bạn nên chọn MCCB 400AF/350AT, cáp có dòng chịu tải >350A thì mới ổn.
      Ngoài ra khoảng cách truyền tải của điện hạ thế la rất quan trọng, bạn đã tính toán sụt áp chưa? Và khoảng cách dài nhất mà dây dẫn bạn đang đang dùng để MCCB tác động khi ngắn mạch.
      Bấy nhiêu mình nghĩ mới gọi là ổn hay không ổn.
      Nếu có gì sai mình mong các bạn góp ý!
      Trân trọng!

    11. The Following 3 Users Say Thank You to minhkhoabs For This Useful Post:


    12. #28
      Tham gia
      03-07-2010
      Bài viết
      122
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài

      Mặc định tính toán tiết diện dây

      --------------------------------------------------------------------------------

      chào mọi người, mình nhờ mọi người giúp mình cách tính toán tiết diện dây thế nào với. mình có người bảo là dựa vào dòng điện cứ 5A là 1mm2 có phải vậy không. Các bạn có công thức tính toán tiết diện dây không cho mình với. thanks

    13. Những thành viên đã cảm ơn anhphongvjc vì bài viết hữu ích:


    14. #29
      Tham gia
      18-04-2010
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      10
      Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: tính toán tiết diện dây

      Việc chọn tiết diện dây dẫn cho hệ thống đo lường hay truyền tải có nhiều cách: bạn nên tham khảo trong sách thiết kế cung cấp điện ấy nhé:
      nhưng cơ bản:
      - Chọn tiết diện theo mật độ dòng điện kinh tế: j=..a/mm2
      - Chọn tiết diện theo điều kiện phát nóng.
      - Chọn tiết diện dây dẫn theo tổn thất điện áp cho phép detal U

    15. #30
      Tham gia
      07-08-2010
      Bài viết
      99
      Cảm ơn
      94
      Được cảm ơn 35 lần, trong 26 bài

      Mặc định Ðề: tính toán tiết diện dây

      đê` tài nầy ở trên diễn đàn mình mới thảo luận ma`, các bác bàn rất sôi nổi. bạn tim` nhá. theo tôi, thông thường thì bạn lấy như vậy là tốt rồi, với loại cáp cỡ vài chục mm2 vẫn ổn, tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào xem bạn đi dây cho loại hệ thống nào. với loại cáp có tiet diênj quá lớn sẽ không còn chính xác nữa vì ảnh hưởng của hiện tượng măt ngoài.

    16. Những thành viên đã cảm ơn apologize vì bài viết hữu ích:


    Trang 3 của 29 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016