      Chào mọi người, mình có đọc tài liệu nói về giá trị điện kháng của một số máy điện quay nhưng đó là tiêu chuẩn quốc tế nên mình muốn hỏi các tiêu chuẩn đó ở Việt nam thì thế nào.Cám ơn mọi người

      nó đây:
      TAbLE 3.4
      Typical Reactance Values for Induction and Synchronous Machines (per
      unit of machine kVA rating)
      Description Xd“ Xd‘
      Turbine generator
      2 poles 0.09 0.15
      4 poles 0.15 0.23
      Salient-pole generators with damper windings
      12 poles or less 0.16 0.33
      14 poles or more 0.21 0.33
      Synchronous motors
      6 poles 0.15 0.23
      8–14 poles 0.20 0.30
      16 poles and more 0.28 0.40
      Synchronous condensers 0.24 0.37
      Synchronous condensers
      600 V direct current 0.20
      250 V direct current 0.33
      Individual large induction motors,
      usually above 600 V 0.17
      Small motors,
      usually 600 V and below 0.17

      Source: IEEE 141-1993, Electric Power Distributions for Industrial Plants, table

      --------------------------------------------------------------------------------
      Xem bài viết cùng chuyên mục:


    2. #2
      Tham gia
      25-02-2010
      Bài viết
      129
      Cảm ơn
      17
      Được cảm ơn 88 lần, trong 57 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về điện kháng máy quay

      Em chỉ mới đọc 1 ít thôi,lở em có nói sai mấy anh thông cảm nha.Theo em thì ở VN mình ko có đâu bạn ơi.Vì có ai để ý tới vấn đề đó đâu.Nhà chế tạo làm ra thế nào thì xài thôi.Còn cháy thì đem ra tiệm quấn lại,nhưng quấn lại thì điện kháng trước và sau khi quấn bạn có biết ko?Bạn ko biết,người quấn dây củng ko biết luôn,nên thôi ko ai để ý tới,chỉ quan tâm cái máy đó có xài được ko thôi
      Các thông số Xd' và Xd'' đó theo em thấy chỉ mang tính tham khảo thôi vì đâu phải máy nào cũng có thông số như vậy

    3. Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      20-03-2010
      Bài viết
      95
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 33 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về điện kháng máy quay

      Các thông số này rất quan trọng trong tính toán ngắn mạch đấy bạn!

    5. Những thành viên đã cảm ơn Thaivg vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      30-05-2008
      Địa chỉ
      nhà của Papa và Maman
      Bài viết
      2,656
      Cảm ơn
      1,053
      Được cảm ơn 4,534 lần, trong 1,618 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về điện kháng máy quay

      Máy nào cũng có. Nó là thông số quan trọng, không những để tính toán ngắn mạch, mà còn để tính toán độ ổn định lưới, rồi từ đó tính toán ra trị số đặt cho rơ le bảo vệ, cho hệ thống điều khiển...
      Nhóc thích xí xọn,
      Nhóc thích xì păm,
      Nhóc thích trêu các anh.
      Hi hi hi....

    7. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      25-03-2010
      Bài viết
      942
      Cảm ơn
      175
      Được cảm ơn 1,321 lần, trong 569 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về điện kháng máy quay

      Trích dẫn Gửi bởi cô Nhóc Xem bài viết
      Máy nào cũng có. Nó là thông số quan trọng, không những để tính toán ngắn mạch, mà còn để tính toán độ ổn định lưới, rồi từ đó tính toán ra trị số đặt cho rơ le bảo vệ, cho hệ thống điều khiển...
      Cô Nhóc nói quá đúng, nhưng máy quay ở đây chắc thường là máy phát hoặc động cơ lớn, có ảnh hưởng nhất định đến lưới mà nó kết nối vào, chớ mấy máy còi còi chắc mấy anh điều độ không quan tâm lắm...
      Đối với máy phát của các nhà máy điện, sau khi lắp đặt hoàn thành và trước khi hòa lưới người ta phải làm một loạt các thí nghiệm không tải, ngắn mạch 1 pha, ba pha, ... mục đích để kiểm tra lại các thông số trở kháng Xd', Xd'' để kiểm chứng thiết kế...

    9. The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:


    10. #6
      Tham gia
      28-08-2010
      Bài viết
      14
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

      Mặc định Ðề: Hỏi về điện kháng máy quay

      Không biết ở Việt Nam thì có tài liệu nào nói về mấy cái tiêu chuẩn nay các bạn nhỉ. Ông thầy bắt làm bài tập mà chỉ đưa cho cái tài liệu này của Hoa Kỳ , nhưng lại đòi làm theo tiêu chuẩn Việt Nam, mà mình tìm hoài không ra.hic.
      Cám ơn mọi người.

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Trợ giúp - Công tơ quay ngược
      Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 16-08-2017, 20:40
    2. Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
      Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 27-12-2014, 20:49
    3. Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
      Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 08-09-2014, 17:46
    4. Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
      Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 23-11-2012, 06:27
    5. Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
      Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 6
      Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016