      Mặc định Ðề: Thắc mắc về thông số TU

      Trích dẫn Gửi bởi hhrq Xem bài viết
      Mấy bác giải thích rõ giúp em về thông số TU 110/3 ở cuộn thứ (tam giác hở)với nhé!thanks!
      Tỷ số này có ý nghĩa như sau:
      Trong hệ thống trung tính cách điện, nếu có 1 pha chạm đất hoàn toàn thì điện áp 2 pha còn lại so với đất sẽ tăng lên bằng điện áp dây (điện áp thứ cấp TU của bạn là 100V - đây là điện áp dây), điện áp này còn gọi là 3Uo (vì các Vector điện áp thứ tự không bằng nhau về độ lớn và trùng phương, chiều với nhau). Khi bạn tổ hợp 3 TU 1 pha thành TU 3 pha thì điện áp lớn nhất đặt lên 2 đầu cuộn tam giác hở (gồm 3 cuộn thứ cấp đấu tam giác hở với nhau) là 100V, do vậy người ta chỉ cần chế tạo điện áp của 1 pha là 100/3 là đảm bảo rồi.
      Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!