• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  • Trang 2 của 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 195
    1. #11
      Tham gia
      19-03-2009
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      6
      Được cảm ơn 7 lần, trong 4 bài

      Mặc định

      cai nay minh moi dc hoc ah` va cung ,moi kiem tra xong ne`.phai dung su thuy tinh cho duong day 500kv tro len la vi` no quá dài ko thể để đứng đc nếu để đứng thì khi kéo dây lực siết sẽ làm sứ bị vỡ.và cũng là để cách điện nữa U=500kv thì dòng sẽ lớn phải dùng sứ thủy tinh để hạn chế dòng phóng xuống xà lắp sứ.con 110kv thì dòng nhỏ nên ta dùng sứ đứng

    2. The Following 2 Users Say Thank You to thanhcong_pro For This Useful Post:


    3. #12
      Tham gia
      22-06-2009
      Địa chỉ
      Đà Nẵng
      Bài viết
      12
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 3 lần, trong 2 bài

      Mặc định

      sứ đứng hay sứ đỡ và sứ treo khác nhau
      sứ đỡ chỉ dùng cho cấp 35 trở xuống thôi
      sứ treo dùng cho cấp 110 trở lên vi dài quá làm sao đứng được.
      Hiện tượng nổ lách tách và tiếng gió trên dz 500 là do vầng quang
      bạn muốn nhìn kỹ thì xem vào ban đêm ấy, nhất là trời mưa phùn thì tuyệt

    4. The Following 2 Users Say Thank You to kimsondnp For This Useful Post:


    5. #13
      Tham gia
      20-08-2008
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định

      Còn tiếng vi vu là hiện tượng Corona đấy bạn!

    6. Những thành viên đã cảm ơn duy nguyen vì bài viết hữu ích:


    7. #14
      Tham gia
      16-09-2009
      Địa chỉ
      TP.HCM
      Bài viết
      66
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 191 lần, trong 41 bài

      Exclamation Hiện tượng mất cân bằng trong điện 3 pha

      Hiện tượng mất cân bằng trong điện 3 pha là hiện tượng mà trong đó điểm trung tính bị lệch về 1 phía trong tam giác 3 pha. Kết quả là khi đo điện áp pha - trung tính của các pha không bằng nhau, có 1 pha điện áp rất nhỏ.
      + Hiện tượng này do đâu gây ra?
      + Có hại gì cho thiết bị hay không?
      + Cách khắc phục nó ra làm sao?

      Pà kon cùng thảo luận đề tài này nhá! Thanks!
      Web điện - Web của dân Điện
      Tiên sư - Giáo Sĩ: Dương Anh Tuấn
      Email: tuanee584@gmail.com
      Yahoo: anhtuanvd

      Nhấn "thanks" cho những bài viết hữu ích!

    8. The Following 7 Users Say Thank You to Tuanduong For This Useful Post:


    9. #15
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,869 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      hiện tượng này là do bị lệch điểm trung tính. khi sử dụng các tải một pha trong điện 3 pha, các bác không cân bằng tốt nên sẽ xảy ra hiện tượng này, sẽ có pha điện áp giảm xuống hoặc một pha có điện áp tăng lên làm hư hỏng các bộ đèn hoặc các thiết bị sử dụng điện một pha
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    10. The Following 9 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    11. #16
      Tham gia
      22-07-2008
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      132
      Được cảm ơn 5 lần, trong 2 bài

      Mặc định Hiện tượng mất cân bằng trong điện 3 pha

      Trích dẫn Gửi bởi Tuanduong Xem bài viết
      Hiện tượng mất cân bằng trong điện 3 pha là hiện tượng mà trong đó điểm trung tính bị lệch về 1 phía trong tam giác 3 pha. Kết quả là khi đo điện áp pha - trung tính của các pha không bằng nhau, có 1 pha điện áp rất nhỏ.
      + Hiện tượng này do đâu gây ra?
      + Có hại gì cho thiết bị hay không?
      + Cách khắc phục nó ra làm sao?

      Pà kon cùng thảo luận đề tài này nhá! Thanks!
      goi bên

      nên kiểm tra coi có đúng như sau khong: 1 pha điện thế cao, 1 pha trung bình, 1 pha điện áp thấp, mà hiện tượng cao thấp khoảng 10-13 phần trăm là bạn nên gọi bên điện lực kiểm tra lai, đó là hiện tượng mất trung tính nguồn bạn ơi

    12. The Following 4 Users Say Thank You to ngochuyth For This Useful Post:


    13. #17
      Tham gia
      24-09-2009
      Bài viết
      6
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 6 lần, trong 3 bài

      Mặc định

      hiện tượng mất cân bằng pha thường là do mât 1 hoặc 2 pha còn gọi la trôi trung tính hay điễm 0. no rất có hại cho phụ tải vì: sẽ gây ra cho 1 trong những pha còn lại một diện thế cao(vào khoảng 320v vói mang hạ thế) và gây méo tù vối dộng cơ( thường khi hoạt động động cơ sẽ có tiếng gầm và rung rất mạnh với dc 3 pha) sau 1 thời gian sẽ hỏng. chú ý nhất là khi dó dây trung tính sẽ mang một dòng tương đối lớn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng.

    14. The Following 3 Users Say Thank You to TRANHUUNGHI.1982 For This Useful Post:


    15. #18
      Tham gia
      19-05-2009
      Bài viết
      797
      Cảm ơn
      1,747
      Được cảm ơn 853 lần, trong 399 bài

      Mặc định

      Hông đúng, hông đúng.

      Đối với mạng hạ thế, dù có mất cân bằng trầm trọng, nhưng nếu không bị mất nết (@ chị Cô Nhóc) thì điện áp trung tính cũng chẳng trôi đi đâu nhiều.

      Ný do: vì mạng hạ thế tuyệt đại đa số đều nối đất trực tiếp hay qua tồng trở nhỏ.

      Nếu đứt dây trung tính, thì điểm trung tính của tải có thể trôi về nơi xa lắm, nhưng điễn thế các pha với nhau vẫn không đổi. Như vậy chỉ có các tải một pha là bị ảnh hưởng, chứ tải ba pha vưỡn cứ vô s tư.

      Ngoài ra, việc lệch trung tính ra khỏi tâm của tam giác điện áp chỉ xảy ra với những mạng không nối đất, hoặc nối đất qua tổng trở nhớn thui. Mà khi đó, dù điện áp giữa 3 pha so với đất có thay đổi bao nhiêu, thì
      giữa các pha với nhau cũng không thay đổi nhiều lắm.

      Như vậy thì làm gì có chuyện méo từ?
      Thích đy chơy, ăn quả bơ, độy mũ phớt

    16. The Following 7 Users Say Thank You to Tiểu Thư Kiêu Kỳ For This Useful Post:


    17. #19
      Tham gia
      16-09-2009
      Địa chỉ
      TP.HCM
      Bài viết
      66
      Cảm ơn
      16
      Được cảm ơn 191 lần, trong 41 bài

      Mặc định

      CNKK nói đúng đấy,
      Mình cũng nghĩ là bị mất Nết (Neuter) tức là bị đứt dây trung tính vì chỗ đó cũng hơi xa lưới hạ thế (>100m). Mình đo thì thấy Điện áp dây giữa các pha với nhau bình thường, Điện áp 2 pha lớn hơn bình thường, Pha còn lại thấp hơn bình thường (70V). Vậy là kêu điện lực xuống nối lại trung tính là xong chứ gì.
      Cảm ơn máy Pác nha. Hi vọng được chỉ giáo dài dài. Hehe

      Còn nữa: Không biết hiện tượng này có ảnh hưởng gì đến việc cắt CB hay không?
      CB đang dùng là 50A. Mình chỉ dùng điện 1 pha thôi và bỏ pha bị tụt áp đi không sài. Dòng tải chỉ khoảng 25A thôi nhưng không hỉu sao cứ 10 phút lại nhảy CB 1 lần??????
      Không biết hiện tượng trên là bị gì ?
      Web điện - Web của dân Điện
      Tiên sư - Giáo Sĩ: Dương Anh Tuấn
      Email: tuanee584@gmail.com
      Yahoo: anhtuanvd

      Nhấn "thanks" cho những bài viết hữu ích!

    18. The Following 3 Users Say Thank You to Tuanduong For This Useful Post:


    19. #20
      Tham gia
      06-09-2008
      Địa chỉ
      HCM City
      Bài viết
      964
      Cảm ơn
      205
      Được cảm ơn 1,869 lần, trong 549 bài

      Mặc định

      Trích dẫn Gửi bởi Công Nương Kiêu Kỳ Xem bài viết
      Hông đúng, hông đúng.

      Đối với mạng hạ thế, dù có mất cân bằng trầm trọng, nhưng nếu không bị mất nết (@ chị Cô Nhóc) thì điện áp trung tính cũng chẳng trôi đi đâu nhiều.

      Ný do: vì mạng hạ thế tuyệt đại đa số đều nối đất trực tiếp hay qua tồng trở nhỏ.

      Nếu đứt dây trung tính, thì điểm trung tính của tải có thể trôi về nơi xa lắm, nhưng điễn thế các pha với nhau vẫn không đổi. Như vậy chỉ có các tải một pha là bị ảnh hưởng, chứ tải ba pha vưỡn cứ vô s tư.

      Ngoài ra, việc lệch trung tính ra khỏi tâm của tam giác điện áp chỉ xảy ra với những mạng không nối đất, hoặc nối đất qua tổng trở nhớn thui. Mà khi đó, dù điện áp giữa 3 pha so với đất có thay đổi bao nhiêu, thì
      giữa các pha với nhau cũng không thay đổi nhiều lắm.

      Như vậy thì làm gì có chuyện méo từ?
      Cô Nương ơi, cô nương nói mà em không hiểu gì hết
      "Có thực mới vực đựơc đạo"

      Skype: combui_viahe
      " Nhớ nhắn thanks nếu thấy bài trả lời hữu ích nhá"

    20. The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:


    Trang 2 của 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận các vấn đề về trụ điện trong truyền tải
      Bởi goody2shoes_cr trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 49
      Bài cuối: 01-01-2015, 01:46
    2. Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 11-04-2014, 11:39
    3. Trợ giúp - hỏi về việc khám bệnh xem tình hình sức khỏe để làm trong truyền tải điện ạ
      Bởi em zai trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 14-10-2013, 20:47
    4. Trợ giúp - giúp em bóc khối lượng của các móng trong các hệ thống truyền tải điện với
      Bởi tttsnhnk1 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 06-05-2013, 08:32
    5. Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
      Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 10-07-2012, 07:47

    Tag của Chủ đề này