Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Thuyết minh điện
-
28-09-2010, 08:25 #1
Thuyết minh điện
Em đang làm thuyết minh cho công trình nhà quản lý nhỏ (1 phòng làm việc, 4 phòng ngủ, bếp và wc )em không biết bắt đầu thế nào! mọi người có mẫu nào cho em để em tham khảo với!
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- hỏi về bóng cao áp
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Hỏi về đèn huỳnh quang
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
-
-
28-09-2010, 08:47 #2
Ðề: Thuyết minh điện
ít nhất tronh đầu bạn phải có một ý tưởng.hình dung những thiết bị sử dụng. tính toán phụ tải, phân bố thiết bị, từ đó tính toán chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ.........
tóm lại bạn cứ làm đi vướng chỗ nào thì hỏi tiếp, chứ bạn ngồi không mà đòi mọi người thiết kế cho bạn thì mình xin nói rằng không có đâu.
cố gắng nhé......TẠM BIỆT MÃI MÃI.
-
28-09-2010, 09:19 #3
Ðề: Thuyết minh điện
Em làm thế này anh xem thế nào!em tính toán và đưa ra kết quả!
THUYẾT MINH PHẦN ĐIỆN
I .CƠ SỞ THIẾT KẾ
1. Tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế:
-Mặt bằng cấp điện Nhà Quản Lý TL 1/100
Hệ thống điện được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC – 60364.
-Độ rọi tính toán theo TCCS nhân tạo trong công trình xây dụng dân dụng :TCXD 16-1986
chọn ETC =(100 – 300)lux
-Tiêu chuẩn thiết kế đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng : TCXD 25 – 1991
-Tiêu chuẩn thiết kế đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng : TCXD 27-1991
-Lắp đặt hệ thống nối đất cho các thiết bị - Yêu cầu chung : TCXD 319 – 2004
-Các TCVN khác.
2.Cơ sở thiết kế tính toán cấp nguồn cho công trình
Công trình là nhà quản lý gồm các phòng làm việc & tiếp khách , phòng 1, 2, 3, 4, bếp, nhà vệ sinh.
N = E*A / φ* U *V
φ : tổng quang thông đèn
U : hệ số sử dụng
V : hệ số thất thoát ánh sáng ( V= 0,8)
Bảng tính số bóng đèn trong phòng
Hệ thống điện được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình công cộng có công suất tính toán như sau:
cos = Ptt/P , (cos = 0,85), 1ổ cắm = 180VA
TT PHỤ TẢI CÔNG SUẤT
VA
1 Phòng làm việc & tiếp khách , hành lang 453
2 Phòng 1 133
3 Phòng 2 133
4 Phòng 3 145
5 Phòng 4 245
6 Phòng bếp 62
7 Sân phơi 33
8 WC 67
9 Ổ cắm 28 x 180
Tổng 6311
Dòng điện I = P /U = 6311 / 220 =29 A
II. NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN :
Nguồn điện cung cấp cho Nhà Quản Lý được lấy từ nguồn 22/0.4Kv
III. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CẤP ĐIỆN NHÀ QUẢN LÝ
- Hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà lắp cách sàn 3m
- Công tắc , ổ cắm lắp cách sàn 0.3m
- Tủ điện lắp cách sàn 1.5m
- Sử dụng dây cho đèn , quạt tối thiểu là 1.5mm2, dây ổ cắm là 2mm2, dây từ dây mạch chính xuống nhánh rẽ là 4mm2, dây mách chính là 6mm2
- Những chỗ nhánh rẽ gắn hộp nối và đôminô.
- Tất cả dây của hệ thống điện được đi trong ống PVC D20
- Công tắc ổ cắm khu vực WC sử dụng loại kín nước
- Tất cả các CB đều tập trung về tủ.
VI. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
Hệ thống chống sét được thiết kế theo tiêu chuẩn 20 TCVN 46-2007
Sử dụng kim thu sét cải tiến VICTORY HG 1000 (Việt Nam) có bán kính bảo vệ 20m.
Cáp thoát sét dùng loại đồng trần tiết diện 50mm2 bọc trong ống PVC D-27,
Hố tiếp đất có KT = ( 6*1.6)m.
Điện trở tiếp đất của hệ thống phải đạt giá trị không lớn hơn 4 ôm, Nếu không đạt trị số phải tăng thêm số cọc hoặc khoan giếng tiếp đất.
-
Những thành viên đã cảm ơn hieuthao208 vì bài viết hữu ích:
-
26-10-2012, 09:27 #4
Ðề: Thuyết minh điện
Cái đó khó xin lắm bạn
VÕ VĂN THÀNH
R.E.E M&E JSC
Phone: 09.888.25.233
Gmail: vovanthanhspkt@gmail.com
-
26-10-2012, 10:48 #5
Ðề: Thuyết minh điện
Sơ sơ thì thế này:
THUYẾT MINH PHẦN ĐIỆN
I .CƠ SỞ THIẾT KẾ
1. Tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế:
-Mặt bằng cấp điện Nhà Quản Lý TL 1/100
cái này là mặt bằng kiến trúc, làm cơ sở để thiết kế điện
Hệ thống điện được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC – 60364.
Lấy TCVN tương ứng
-Độ rọi tính toán theo TCCS nhân tạo trong công trình xây dụng dân dụng :TCXD 16-1986
chọn ETC =(100 – 300)lux
Độ rọi các phòng khác nhau thì cần kê ra cụ thể, vd: buồng khách sẽ khác buồng wc
-Tiêu chuẩn thiết kế đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng : TCXD 25 – 1991
-Tiêu chuẩn thiết kế đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng : TCXD 27-1991
-Lắp đặt hệ thống nối đất cho các thiết bị - Yêu cầu chung : TCXD 319 – 2004
Cái này áp dụng vào đâu ?
-Các TCVN khác.
2.Cơ sở thiết kế tính toán cấp nguồn cho công trình
Công trình là nhà quản lý gồm các phòng làm việc & tiếp khách , phòng 1, 2, 3, 4, bếp, nhà vệ sinh.
N = E*A / φ* U *V
φ : tổng quang thông đèn
U : hệ số sử dụng
V : hệ số thất thoát ánh sáng ( V= 0,8)
Bảng tính số bóng đèn trong phòng
Hệ thống điện được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình công cộng có công suất tính toán như sau:
cos = Ptt/P , (cos = 0,85), 1ổ cắm = 180VA
TT PHỤ TẢI CÔNG SUẤT
VA
1 Phòng làm việc & tiếp khách , hành lang 453
2 Phòng 1 133
3 Phòng 2 133
4 Phòng 3 145
5 Phòng 4 245
6 Phòng bếp 62
7 Sân phơi 33
8 WC 67
9 Ổ cắm 28 x 180
Tổng 6311
Dòng ra sao? chọn thiết bị bảo vệ ?]
Owr cắm tính 180w theo tài liệu nào ?
Dòng điện I = P /U = 6311 / 220 =29 A
Chỉ rõ các kết quả trên sơ đồ nguyên lý đơn tuyến
II. NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN :
Nguồn điện cung cấp cho Nhà Quản Lý được lấy từ nguồn 22/0.4Kv
Bạn định đặt máy biến thế riêng ?
III. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CẤP ĐIỆN NHÀ QUẢN LÝ
- Hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà lắp cách sàn 3m
- Công tắc , ổ cắm lắp cách sàn 0.3m
Công tắc lắp cách sàn 0,3 m ?
- Tủ điện lắp cách sàn 1.5m
- Sử dụng dây cho đèn , quạt tối thiểu là 1.5mm2, dây ổ cắm là 2mm2, dây từ dây mạch chính xuống nhánh rẽ là 4mm2, dây mách chính là 6mm2
- Những chỗ nhánh rẽ gắn hộp nối và đôminô.
Cái gọi là domino ?
- Tất cả dây của hệ thống điện được đi trong ống PVC D20
- Công tắc ổ cắm khu vực WC sử dụng loại kín nước
Cần xem lại quy dịnh đặt công tắc và ổ cắm trong khu vệ sinh, kín nước là tiêu chuẩn nòa ?
- Tất cả các CB đều tập trung về tủ.
cái này là quy định rồi
VI. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
Hệ thống chống sét được thiết kế theo tiêu chuẩn 20 TCVN 46-2007
Sử dụng kim thu sét cải tiến VICTORY HG 1000 (Việt Nam) có bán kính bảo vệ 20m.
Cáp thoát sét dùng loại đồng trần tiết diện 50mm2 bọc trong ống PVC D-27,
Hố tiếp đất có KT = ( 6*1.6)m.
Điện trở tiếp đất của hệ thống phải đạt giá trị không lớn hơn 4 ôm,
Chỉ cần 10 ôm Nếu không đạt trị số phải tăng thêm số cọc hoặc khoan giếng tiếp đất.
-
26-10-2012, 15:31 #6
-
The Following 2 Users Say Thank You to cuvo For This Useful Post:
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
Bởi longVN trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 8Bài cuối: 14-11-2022, 16:13 -
Trợ giúp - Xin thuyết minh phần điện nhà dân dụng
Bởi banzai trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 11-12-2013, 08:40 -
Thuyết minh M&E tòa nhà Ngân Hàng Nam Á
Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 2Bài cuối: 21-06-2013, 08:07 -
xin bản thuyết minh cấp điện cho nhà cao tầng
Bởi giapty trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 05-08-2010, 15:46