tại sao dây bảo vệ có tiết diện zay???
tiết diện dây dẫn pha thiết bị
S <=16 mm2 thì tiết diện tối thiêu của dây dẫn b vệ tbj là S
16 < S<=35 mm2 .................................................. ................ 16mm2
S>=35mm2 .................................................. ............ S/2
mây a chị gia thich dùm e bit với?????-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tại sao trung tính nguồn phải nối đất ?
- Tính toán công suất , chọn may bien áp
- Tính công suất ổ cắm
- Hệ thống tiếp địa, chống set
- Cách Chọn Dây Dẫn Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế (IEC)
- Quá trình thiết kế cung cấp điện cho nhà cao tầng .
- Câu hỏi bảo vệ luận văn, cách trình bày đồ án: Cung Cấp Điện
- màu dây qui định ở VN
- dây trung tính đâu mất tiêu rồi????
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- trong tủ điện tổng 3pha dùng MCT và PCT mấy bộ
- 1 số hình ảnh thực tế busway của henikon
- Cắm bóng điện vào và dùng bút thử điện thì cả hai pha đỏ lừ ???
-
-
02-10-2010, 09:18 #2
Ðề: tại sao dây bảo vệ có tiết diện zay???
như zậy để khi xảy ra sự cố chạm mát thì dòng điện có thì dây bảo vệ có thể dẫn dòng đến nơi an toàn( đất) mà không bị hỏng. vì dòng sinh ra khi xảy ra sự cố có thể lớn hơn đòng định mức và bằng với I.max