      Mặc định Re: Tính tiết diện dây dẫn.

      P=25*750=18750W
      U=380V
      ==>I= 35A
      Chọn J=5(A/mm2)
      Suy ra bạn nên chọn dây 8.0mm2.

    3. #3
      Tham gia
      08-06-2017
      Bài viết
      31
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tính tiết diện dây dẫn.

      Trích dẫn Gửi bởi leo1510 Xem bài viết
      P=25*750=18750W
      U=380V
      ==>I= 35A
      Chọn J=5(A/mm2)
      Suy ra bạn nên chọn dây 8.0mm2.
      điện 3p phải 2p đâu. phải nhân với căn 3 nữa
      ==> I= 45 a

    4. #4
      Tham gia
      24-07-2018
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Tính tiết diện dây dẫn.

      350m điện áp 380V mà tính tiết diện dây dẫn với Jkt