xin hỏi quy định tính hao hụt dây AC
tôi đang cần tài liệu liên quan đến tính độ võng và hao hụt dây AC; Có nghe nói quy định là 2%. mọi ngừoi ai bít giúp với. Cảm ơn nhiều
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện!!
- []HOT] Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị
- các TCVN trong ngành điện
- [HOT] bộ IEC standards
- Một số tiêu chuẩn IEC cần biết
- Các tiêu chuẩn thiết kế điện anh em cần chú ý
- Ký hiệu các pha là gì?
- Tiêu chuẩn iec
- Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ, Hệ số phân cực
- [HOT] bộ TCVN 7447
- Quanh đi quẩn lại, vẫn là TCVN 7447
- Ý nghĩa của các chỉ số IP
- Phân biệt Type test report và Inspection Report
- Full bộ TCVN 7447 (19 tiêu chuẩn) đầy đủ các năm 2005 - 2006 - 2010 -2011-2015
- [HOT] Quy phạm trang bị điện đầy đủ 4 phần
-
-
11-10-2010, 08:52 #2
Ðề: xin hỏi quy định tính hao hụt dây AC
Đúng là khi kéo dây mới thì dây bọc và dây trần đều tính độ võng 2%, nghĩa là chiều dài dây thực trên 1 khoảng néo = chiều dài khoảng néo x 1,02. Cái này để bù vào độ võng và các dây lèo, nếu tính bằng chiều dài khoảng néo thì không đủ dây. Đối với dây cáp bọc 24kV từ 240mm2 trở lên do dây nặng thì tụi tôi du di cho anh em tính 3%, nếu tính 2% thì 1 là kéo không nổi, 2 là sẽ gãy đầu trụ
-