      Mình đang bóc tách vật liệu điện của 1 toàn nhà 15 tầng.ai có kinh nghiệm bóc tách khối lượng dây dẫn và cáp thì chỉ giáo giúp mình với.cảm ơn nhiều!
      bạn đi sao thì bóc vậy thôi, tính xa và vuông góc. phần dây cho đèn thì lưu ý là cộng chiều cao dây xuống công tắc. phần dây cho ổ cắm thì cộng dây trên tường, dây ổ cắm thì bóc rất nhanh. về phần điện, quan trọng nhất bạn cố gắng bóc thật chính xác phần cáp động lực vì phần này tiền rất nhiều . bạn dùng lệnh PL trong cad sẽ bóc nhanh hơn. phần điện nhẹ theo sơ đồ mà bóc. không hiểu sơ đồ nào bạn pót lên, dễ hướng dẫn hơn.nếu bạn đã có kinh nghiệm thi công thì dễ nhìn ra cách đi dây.

    3. The Following 7 Users Say Thank You to poin For This Useful Post:


    4. #3
      Tham gia
      13-04-2010
      Địa chỉ
      Số 234 Phạm Văn Đồng
      Bài viết
      19
      Cảm ơn
      57
      Được cảm ơn 4 lần, trong 4 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      cảm ơn bạn nhiều! bạn có thể nói rõ hơn về lệnh PL trong cad cho mình được ko? mình chưa đi thi công nên cũng rất khó khăn trong việc tính khối lượng dây dẫn.

    5. #4
      Tham gia
      03-09-2010
      Bài viết
      80
      Cảm ơn
      13
      Được cảm ơn 105 lần, trong 40 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi monkeyvinhcity Xem bài viết
      cảm ơn bạn nhiều! bạn có thể nói rõ hơn về lệnh PL trong cad cho mình được ko? mình chưa đi thi công nên cũng rất khó khăn trong việc tính khối lượng dây dẫn.
      nói chung để lên được khối lượng tốt cần có ít kinh nghiệm thi công vì khi đó bạn dễ hình dung ra cách đi dây trên bản vẽ, ngoài tra bạn phải đọc tốt và hiểu kỹ các sơ đồ nguyên lý thì mới lên đúng và đủ thiết bị.
      lệnh PL là lệnh vễ đường nét với bề rộng trong cad, nhưng ở đây mình không nói đến vẽ gì. Nếu bạn muốn lên kích thước dây bạn phải đo từng đoạn rồi nối lại, nếu bạn dùng lệnh PL bạn chỉ vẽ theo đường đi của dây dẫn rồi bạn vô Properties bạn sẽ được chiều dài của đoạn dây hay ống hoặc máng điện,...đây chỉ là cách tiết kiệm thời gian thôi.....

    6. The Following 5 Users Say Thank You to poin For This Useful Post:


    7. #5
      Tham gia
      01-04-2010
      Bài viết
      28
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      các bác cho em hỏi chút:
      có phải loại dây cáp điện thì không được phép chôn trong tường phải không

    8. #6
      Tham gia
      12-03-2011
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Thanked 1 Time in 1 Post

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      chu sao nua be day tuong bao nhieu ma duc ra di cap trong đó với lại từ đó ới giờ bạn đã thấy hay có nghe ai nói là đi cáp âm tường chưa


      bác ơi chú ý, viết chữ tiếng việt có dấu giùm em nha
      cảm ơn
      mod box

    9. Những thành viên đã cảm ơn kiensamac vì bài viết hữu ích:


    10. #7
      Tham gia
      10-09-2009
      Bài viết
      46
      Cảm ơn
      8
      Được cảm ơn 27 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      cáp âm tường là loại 2 lớp, 1 lớp cách điện và 1 lớp bảo vệ.
      loại này đc phép đi trong lớp vữa trát tường theo Tiêu chuẩn của VN. lớp bảo vệ PVC của dây có tác dụng tương tự ống pvc D16 vẫn hay dùng làm ống luồn dây trong tường.
      ----------
      tính dây thì dùng lisp tính tổng các đoạn thằng đc chọn. cho nhanh.
      VD trên mặt bằng có 10 đoạn thẳng. tính tổng các đoạn thằng này. mỗi công tắc đèn cho nó 2m dây đi từ trần xuống. Đếm thiết bị thì dùng lệnh BCOUNT để đếm các block trong vùng đc chọn.

    11. The Following 2 Users Say Thank You to 2tivi For This Useful Post:


    12. #8
      Tham gia
      15-11-2009
      Bài viết
      21
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 22 lần, trong 10 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      bạn down cái này về mà bốc dây cho no lẹ mà chính xác hơn.
      http://webdien.com/d/showthread.php?p=74018#post74018

    13. Những thành viên đã cảm ơn khoa1199 vì bài viết hữu ích:


    14. #9
      Tham gia
      30-03-2011
      Bài viết
      5
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      Dear!
      Để có thể bóc tốt thì bạn nên đi công trường+ kinh nghiệm nữa và sang diễn đàn autocad có một vài thủ thuật cần học. thế là bạn có thể làm mưa gió rồi

      Vũ Hữu Cảnh http://www.anphatloc.com
      apl@anphatloc.com
      Anphatloc chất lượng tốt nhất!

    15. #10
      Tham gia
      07-04-2011
      Bài viết
      24
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 20 lần, trong 13 bài

      Mặc định Ðề: Xin hỏi về bóc tách khôi lượng dây dẫn

      Tốt nhất là bạn fai công trường để hình dung đc đường đi của dây điện trong một phòng như nào. Từ đấy căn cứ vào sơ đồ nguyên lý cấp điện và sơ đồ mặt bằng thì bạn mới bóc chuẩn đc khối lượng dây từng loại. Nhớ để ý vào chiều dài, rộng cao của từng phòng và đầu chờ của từng thiết bị điện nữa nhé