Các bác cho em hỏi về cách đo dòng của động cơ 3 pha rô to lồng sóc 3kw?
Em muốn đo dòng của động cơ 3 pha rô to lồng sóc 3kw, em có thể đo trực tiếp được ko ? có cần qua TI không ah? Mà muốn đo trực tiếp thì như thế nào ah?
Rất mong các bác giúp đỡ.
xin cảm ơn các bác nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- cách lắp cầu dao chống giật?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
-
-
21-10-2010, 10:14 #2
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
động cơ 3KW nhỏ mà bạn, dùng đồng hồ Ampe kẹp là đo được rồi.
CườngKim
-
21-10-2010, 10:16 #3
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
em muốn đo đòng hồ trên mặt tủ điện áy mà
mong bác giúp đỡ.
-
21-10-2010, 10:34 #4
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
Hi !
Nếu đã trả lời thì nên trả lời ngay cái ý muốn người ta, nó mới đi vào trọng tâm hơn.
Bác hỏi thì câu trả lời là có thể, không có vấn đề gì cả vì 3kW không phải là công suất lớn nên dòng cũng thường thôi. Thiết bị đo là ampe kế kiểu đo trực tiếp tứla2a2 được mắc nối tiếp với dây pha. Thích thì đo cả 3 pha cũng được.
Đo qua TI thì không chính xác bằng trực tiếp.
DKH
-
21-10-2010, 10:41 #5
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
Thế này nhé, nếu muốn đo trực tiếp thì bác dùng con này nhé vừa bảo vệ động cơ cực tốt vừa đo luôn :
http://www.eocr.com/new/new_eng/02_p...?uid=94&code=1
Chọn lấy con EOCR-FDE nếu muốn lắp trên mặt tủ. hay con EOCR-3DE nếu chỉ lắp trong tủ nhưng vẫn đo dòng trực tiếp được.
Chức năng của con này : quá tải, thấp tải, mất pha, đảo pha, mất cân pha, lock, stall, running hour, total running hour, hướng dẫn và báo lỗi ........
Nếu không đủ tiền thì dùng tạm con này :
http://www.eocr.com/new/new_eng/02_p...?uid=93&code=1
giá con này cũng chỉ bằng cái đồng hồ digital đo trực tiếp như bác hải tư vấn cho thôi nhưng nó có thêm chức năng : quá tải, mất pha, lock rotor.
tất cả đều đo trực tiếp không qua TI (CT) gì hết nếu dòng thấp hơn 60A. he he
các bác sẽ thắc mắc : đo chỉ được 1 pha thôi vì không có AS, hi hi , không sao, EOCR tự chuyển sang pha khác sau mỗi 3s.
-
21-10-2010, 10:50 #6
-
21-10-2010, 10:58 #7
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
thế mới nói nếu kinh phí eo hẹp thì phải dùng thôi, có nhiều cách đưa nó lên mặt tủ mà. nhưng nếu có đk thì dùng con EOCR-FDE cho nó chuẩn tắc.
-
21-10-2010, 12:08 #8
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
neu dung con EOCR-FDE nhu bac noi thi gia ngoai thi truong bay gjo bao tien ah?
Longvn viết:
Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn.
Viết tiếng Việt có dấu là quy định của diễn đàn, Ban Quản Trị diễn đàn đã có nhắc nhở nhiều, các thành viên cũng có nhiều ý kiến ủng hộ quy định này của BQT. Tuy nhiên, vẫn còn rãi rác một vài thành viên chưa quan tâm, chưa chấp hành.
Nay Longvn rà soát lại các toppic cũ để nhắc nhở, tuyên truyền, vận động chung đến toàn thể các member.
Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box Longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
Trân trọng!Sửa lần cuối bởi longVN; 22-07-2011 lúc 09:32.
-
21-10-2010, 15:51 #9
Ðề: Các bác cho em hỏi một chút nhé…!\???
Quan tâm đến con này của bác vì nó có thể thay cho 3 con CT, 1 As, 1 đồng hồ gắn mặt tủ, 1 cái phase monitor. bác cho hỏi là ta hoàn toàn có thể gắn vào đầu nguồn để đo dòng toàn bộ tủ đúng không bác? nếu được bác PM cho mình cái giá với nhé, ngoài ra công suất tối đa có thể là 60A thôi à? có thể hơn không bác?
-