    1. #531
      Tham gia
      24-10-2014
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      Trích dẫn Gửi bởi tranthanhnghia2 Xem bài viết
      Dây trung tính lớn hơn dây pha là để phòng trường hợp ngắn mạch , trong 1 số trường hợp , ngắn mạch trên 1 fa , thì 2 fa kia vẫn được hoạt đồng bình thường và do đó , dòng trên dây trung tính , ở đây cần nói là trường hợp 1 fa bị ngắt và 2 fa hoạt động rất thường xuyên xảy ra , ^^ nên trong thiết kế người ta làm luôn dây trung tính lớn hơn dây fa luôn là vậy đó
      Còn cái chọn dây trung tính ý , theo mình không liên quan gì tới tải đâu ^^ , có liên quan thì chỉ liên quan tới việc chọn kích thước cho dây , chứ không ảnh hưởng gì tới dây trung tính lớn hơn dây fa cả
      Mình xin nói rõ thêm một tí.
      Một số mạng điện mà không nối đất trung tính (Khi bị chạm đất 1 pha thì 2 pha còn lại vẫn còn cho phép làm việc một thời gian khi đó dòng qua dây trung tính sẽ lớn hơn dòng qua dây pha, nên cần chọn dây pha có tiết diện lớn hơn).

    2. #532
      Tham gia
      24-10-2014
      Bài viết
      10
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 2 lần, trong 2 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      Trích dẫn Gửi bởi tranthanhnghia2 Xem bài viết
      Dây trung tính lớn hơn dây pha là để phòng trường hợp ngắn mạch , trong 1 số trường hợp , ngắn mạch trên 1 fa , thì 2 fa kia vẫn được hoạt đồng bình thường và do đó , dòng trên dây trung tính , ở đây cần nói là trường hợp 1 fa bị ngắt và 2 fa hoạt động rất thường xuyên xảy ra , ^^ nên trong thiết kế người ta làm luôn dây trung tính lớn hơn dây fa luôn là vậy đó
      Còn cái chọn dây trung tính ý , theo mình không liên quan gì tới tải đâu ^^ , có liên quan thì chỉ liên quan tới việc chọn kích thước cho dây , chứ không ảnh hưởng gì tới dây trung tính lớn hơn dây fa cả
      Nhưng tại sao khi 2 pha còn lại làm việc bình thường thì phải chọn dây trung tính lớn hơn dây pha vậy bạn, mình không rõ chỗ này, mong được giúp đỡ.

    3. #533
      Tham gia
      05-10-2017
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      1 pha thi day trung tinh bang vs day pha va mat
      3 pha thi day trung tinh =1/2 day pha

    4. #534
      Tham gia
      30-10-2017
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      nghe có mấy bạn nói là 3 pha cân bằng, điện áp dây trung tính gần bằng 0, nhưng thực tế 3 pha đâu có cần bằng đâu, vậy quy tắc chọn dây trung tính thế nào

    5. #535
      Tham gia
      19-11-2018
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Trung tính của điện lực EVN có được nối đất lặp lại sau đồng hồ điện lực không?



      Chào các Bạn, mình đang có một vài thắc mắc về dây trung tính của điện lực, mong các bạn nào có kinh nghiệm trong vấn đề này chí giúp mình với. Mình tóm tắt như sau:
      - Mình có một dự án nhỏ, tổng công suất điện cho toàn dự án chỉ cần một MCCB 3 pha - 400A (Tương đương với trạm biến áp 250KVA). CĐT đã thỏa thuận được với điện lực EVN là mua điện hạ thế từ sau đồng hồ điện 3 pha của EVN. Như vậy dự án sẽ có sẳn dây trung tính của EVN (3 pha 4 dây). 4 dây này sẽ được dẫn đến tủ điện tổng MSB của dự án và nối vào đầu trên của MCCB-4P-400A, Đầu dưới của MCCB này sẽ dẫn ra các thanh dẫn của 3 pha và cả thanh dẫn của trung tính (thanh Neutral - màu tím).

      Câu hỏi của mình là:
      1 - có được phép nối tiếp địa lặp lại cho thanh Neutral này không? (tức là nối thêm 1 sợi cáp từ thanh Neutral này xuống bãi cọc tiếp đất, hoàn toàn riêng biệt với hệ thống earthing) Các bạn đừng nhầm lẫn là nối vỏ tủ điện xuống bải tiếp địa earthing nhé.
      2 - Nếu nối thanh Neutral xuống đất như vậy thì có làm ảnh hưởng đến kết quả đo đếm của đồng hồ điện không?
      3 - Mình muốn nối đất cho thanh trung tính trong tủ MSB vì để khi trường hợp dây trung tính điện lực bị đứt, thì các thiết bị điện và phụ tải điện của dự án vẫn hoạt động bình thường mà không bị cháy. Nhưng như vậy, có phải vô tình mình trở thành người chôm điện vì mình chỉ sử dụng 3 dây pha mà không dùng trung tính của điện lực, lúc này đồng hồ điện sẽ không đo đếm được ( do mất trung tính) phải không các bạn?

      Cám ơn các bạn đã đọc tin và mong nhận được sự giúp đỡ.

    6. #536
      Tham gia
      25-02-2017
      Địa chỉ
      nothing to live
      Bài viết
      113
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 17 lần, trong 16 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      nối tiếp địa có ảnh hưởng gì đến đồng hồ đâu bác nó vẫn quay đều kể cả tháo dây trung tính ra, ở đường điện cho dân sinh hoạt các khu phố đông dân, cột nào nó chả đóng thêm cọc tiếp đất để tăng cường mát hay chống sét. trên lý thuyết dây trung tính điện thế = đất = 0 nhưng mà do cân pha không đều nên có điện áp = khoảng 5% dây pha, nghĩa là có thể bị giật nếu rờ tay vào.
      đã viết tận rồi, trước sau vẫn là ý nghĩ đó

    7. #537
      Tham gia
      20-04-2011
      Bài viết
      138
      Cảm ơn
      32
      Được cảm ơn 46 lần, trong 38 bài

      Mặc định Re: Trung tính của điện lực EVN có được nối đất lặp lại sau đồng hồ điện lực không?

      Trích dẫn Gửi bởi majac Xem bài viết


      Chào các Bạn, mình đang có một vài thắc mắc về dây trung tính của điện lực, mong các bạn nào có kinh nghiệm trong vấn đề này chí giúp mình với. Mình tóm tắt như sau:
      - Mình có một dự án nhỏ, tổng công suất điện cho toàn dự án chỉ cần một MCCB 3 pha - 400A (Tương đương với trạm biến áp 250KVA). CĐT đã thỏa thuận được với điện lực EVN là mua điện hạ thế từ sau đồng hồ điện 3 pha của EVN. Như vậy dự án sẽ có sẳn dây trung tính của EVN (3 pha 4 dây). 4 dây này sẽ được dẫn đến tủ điện tổng MSB của dự án và nối vào đầu trên của MCCB-4P-400A, Đầu dưới của MCCB này sẽ dẫn ra các thanh dẫn của 3 pha và cả thanh dẫn của trung tính (thanh Neutral - màu tím).

      Câu hỏi của mình là:
      1 - có được phép nối tiếp địa lặp lại cho thanh Neutral này không? (tức là nối thêm 1 sợi cáp từ thanh Neutral này xuống bãi cọc tiếp đất, hoàn toàn riêng biệt với hệ thống earthing) Các bạn đừng nhầm lẫn là nối vỏ tủ điện xuống bải tiếp địa earthing nhé.
      2 - Nếu nối thanh Neutral xuống đất như vậy thì có làm ảnh hưởng đến kết quả đo đếm của đồng hồ điện không?
      3 - Mình muốn nối đất cho thanh trung tính trong tủ MSB vì để khi trường hợp dây trung tính điện lực bị đứt, thì các thiết bị điện và phụ tải điện của dự án vẫn hoạt động bình thường mà không bị cháy. Nhưng như vậy, có phải vô tình mình trở thành người chôm điện vì mình chỉ sử dụng 3 dây pha mà không dùng trung tính của điện lực, lúc này đồng hồ điện sẽ không đo đếm được ( do mất trung tính) phải không các bạn?

      Cám ơn các bạn đã đọc tin và mong nhận được sự giúp đỡ.
      Bác đấu như vậy nhằm mục đích gì, bác không tin tưởng vào tiếp địa của hệ thống????
      Đối với các bảo vệ Earthleakage nếu điện lực có trang bị thì khi bác lặp lại như vậy, nó sẽ gây nhảy CB của điện lực, do bộ nhận biết dòng về ko có trả về hệ thống, mà trả về bãi tiếp địa của bác
      OTD Kip
      M: 01689928846
      E: mytkdhd@gmail.com
      Đăng ký kênh mình để cập nhật các video mới nhất nhé
      https://www.youtube.com/channel/UCxkCG9hQsCAx5VlyLA8MROw?view_as=subscriber

    8. #538
      Tham gia
      27-03-2019
      Địa chỉ
      https://cameraquansatdanang.com/
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện


    9. #539
      Tham gia
      02-07-2010
      Bài viết
      68
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 53 lần, trong 24 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      Theo mình biết thì không có bất kỳ quy định nào cấm nối đất lặp lại cho mạch trung tính phía sau công tơ của người sử dụng điện. Nên bạn thoải mái nối, nếu cảm thấy không yên tâm
      Niềm vui của bạn bè là hạnh phúc của tôi!

    10. #540
      Tham gia
      04-06-2019
      Bài viết
      3
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện

      Trích dẫn Gửi bởi DOREAMON Xem bài viết
      Cũng có những lúc người ta phải chọn dây trung tính trong mạng điện 3 pha 4 dây lớn hơn dây pha, cụ thể là khoảng 1,5 lần.

      Bạn nào có thể giải thích cho mình được không?
      Chọn tiết diện dây trung tính còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể nữa bạn ạ.
      Ví dụ như trong mạng điện đó chủ yếu là tải 3 pha thì và tải 1 pha rất ít(Dòng qua dây trung tính nhỏ hơn nhiều) thì người ta thường chọn tiết diện dây trung tính nhỏ hơn dây pha. Còn nếu mạng điện đó chủ yếu là tải 1 pha thì tiết diện dây trung tính phải chọn cao hơn dây pha

    Trang 54 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 44451525354

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Bởi vukhanhdu trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 11-04-2014, 11:39
    2. Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
      Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 10-07-2012, 07:47
    3. Tìm đề tài đồ án cung truyền tải điện trung thế
      Bởi nobita@ trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-09-2010, 23:25
    4. mạng truyền tải-ch1-Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 13-03-2010, 16:27

    Tag của Chủ đề này

    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016