Kết quả 1 đến 3 của 3
-
23-10-2010, 21:50 #1
Chống sét van của mình lắp trước và sau cầu chì tự rơi có ưu, nhược điểm gì nhỉ?
Các bác pro ơi cho em hỏi cai này cái: Chống sét van của mình lắp trước và sau cầu chì tự rơi có ưu, nhược điểm gì nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- cách lắp cầu dao chống giật?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
-
-
25-10-2010, 05:58 #2
Ðề: Chống sét van
chống sét van được lắp phía trước cầu chì tự rơi ban ơi
-
25-10-2010, 07:44 #3
Ðề: Chống sét van
2 cách lắp khác nhau ý nghĩa hoàn toàn :
Lắp sau : chỉ bảo vệ chống sét cho MBA hoặc nhánh rẽ, nếu quá điện áp thì LA làm việc, FCO sẽ đứt cô lập nhánh rẽ, MBA khỏi lưới chính.
Lắp trước : Có ý nghĩa vừa bảo vệ cho nhánh rẽ, MBA nhưng đồng thời bảo vệ cả trục chính. Nhược điểm : khi LA làm việc thì thiết bị bảo vệ phân đoạn phía trước làm việc gây mất điện diện rộng. Không áp dụng cho các vị trí đầu phát tuyến trạm 110kV do phạm vi tìm kiếm sự cố rộng, thời gian khắc phục sự cố kéo dài
-