      Mặc định Ðề: Chống sét van

      chống sét van được lắp phía trước cầu chì tự rơi ban ơi

    3. #3
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      287
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Chống sét van

      2 cách lắp khác nhau ý nghĩa hoàn toàn :
      Lắp sau : chỉ bảo vệ chống sét cho MBA hoặc nhánh rẽ, nếu quá điện áp thì LA làm việc, FCO sẽ đứt cô lập nhánh rẽ, MBA khỏi lưới chính.
      Lắp trước : Có ý nghĩa vừa bảo vệ cho nhánh rẽ, MBA nhưng đồng thời bảo vệ cả trục chính. Nhược điểm : khi LA làm việc thì thiết bị bảo vệ phân đoạn phía trước làm việc gây mất điện diện rộng. Không áp dụng cho các vị trí đầu phát tuyến trạm 110kV do phạm vi tìm kiếm sự cố rộng, thời gian khắc phục sự cố kéo dài