Kết quả 1 đến 10 của 34
-
25-10-2010, 10:31 #1
cho em hỏi tác dụng của tụ bù và công thức tính toán Qbù
Cho em hỏi tác dụng của tụ bù và công thức tính toán Qbù ?
-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch kích cá dao động nghẹt dùng D718 1 vế
- Nguyên lý hoạt động của bình chít cá và vợt đập muỗi
- Samus725mp
- UPS ơi, 1001 thắc mắc của người tiêu dùng đây nè!
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Nên sử dụng thiết bị điện Trung Quốc vì giá rẻ không?
- Tổng hợp các thắc mắc- giải đáp về ups
- hỏi về sơ đồ chân Rơ-le thời gian và trung gian
- đồng hồ vạn năng: Hình dạng? Công dụng?
- hỏi về cách dùng role trung gian trong mạch Điều Khiển
- Giới thiệu về Governor Tua bin khí
- Hỏi về role kiếng!
- Công thức tính tụ điện gắn vào động cơ một pha
- cách thay trục và bạc quạt điện
- Tất tần tật về LED
-
Những thành viên đã cảm ơn power_world vì bài viết hữu ích:
-
-
25-10-2010, 10:36 #2
Ðề: Tụ bù
Tác dụng tụ bù :
- Nâng cao điện áp cho phụ tải (giảm tổn thất điện áp).
- Giảm tổn thất điện năng.
Công thức tính tụ bù :
- Qbù = K.P với K = (tg(phi 1)- tg(phi 2)), cos phi 1 và cos phi 2 là hệ số công suất trước và sau khi bù. P là công suất tác dụng của phụ tải
-
The Following 2 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
-
25-10-2010, 10:41 #3
Ðề: Tụ bù
Thank Khanhlinh. vậy cho mình hỏi : cosy1 và cosy2 theo tiêu chuẩn của Việt Nam là bao nhiêu
-
25-10-2010, 10:55 #4
Ðề: Tụ bù
Không có TCVN cho cái này, có 2 dạng :
- Lưới điện lực : bắt buộc tại thanh cái trạm 110kV từ 0,95 trở lên, thông thường là 0,98.
- Trạm khách hàng : bắt buộc tại đo ghi từ 0,85 trở lên, nếu thiếu thì phải bù hoặc khách hàng phải trả phí mua công suất hàng tháng (chưa có qui định điện lực trả tiền mua lại khi khách hàng bù dư).
- Lưới hạ áp công cộng : thông thường từ 0,9 trở lên, nếu nhỏ hơn điện lực sẽ bù, và bù ở tâm phụ tải
- Lưới trung áp : điện lực bù ở mức 0,95 trở lên và bù ở tâm phụ tải
-
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
-
25-10-2010, 11:03 #5
Ðề: Tụ bù
Cos(phi1) tùy theo tải, cos(phi2) lấy = 0.95
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
----------------------------------------------
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
-
25-10-2010, 11:03 #6
Ðề: Tụ bù
Công ty em là công ty sản xuất cọc bê tông đúc sẵn và chưa đi vào sản xuất ( chưa có thiết bị nào hết ) , nên Cosy1 em không biết . nhờ bác giải thích giùm
+++---o0o---+++
Và cho em hỏi luôn là : cách mắc tụ bù , trước tải hay sau cầu dao điện tại trạm điện
-
25-10-2010, 11:28 #7
-
25-10-2010, 11:30 #8
Ðề: Tụ bù
Bạn có thể xem qua ở đây
http://www.data.webdien.com/free/dow...d9708942cbe083A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
----------------------------------------------
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
-
Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:
-
25-10-2010, 11:33 #9
Ðề: Tụ bù
Chưa có thiết bị thì không tính được đâu.
Tụ bù đặt tại vị trí nào mà có tải lớn thì đạt hiệu quả, nhưng thông thường sau ATM tổng để khi cắt ATM tổng thì cắt điện cả tụ. Lưu ý : nếu đặt tụ ngay tại ATM tổng thì dây dẫn từ ATM tổng đến máy phải "vận chuyển" cả phần Qbù, dây lớn. Nếu đặt ngay tại máy thì giảm dây lại
-
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
-
25-10-2010, 14:52 #10
Ðề: Tụ bù
Tính làm gì cho mệt vậy trời, nếu ở công ty thì luôn có 1 cái tủ bù với 12 cấp bù trong đó có 1 cấp thường trực còn 11 cấp còn lại sẽ tự bù khi có tải làm giảm công suất, sẽ tự bù lại vậy là ok! Thường thì máy đóng cắt sẽ đấu ở phía trước tụ bù.
-
Những thành viên đã cảm ơn haidongthap vì bài viết hữu ích: