      Tác dụng tụ bù :
      - Nâng cao điện áp cho phụ tải (giảm tổn thất điện áp).
      - Giảm tổn thất điện năng.
      Công thức tính tụ bù :
      - Qbù = K.P với K = (tg(phi 1)- tg(phi 2)), cos phi 1 và cos phi 2 là hệ số công suất trước và sau khi bù. P là công suất tác dụng của phụ tải

    4. The Following 2 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:


    5. #3
      Tham gia
      19-10-2010
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 30 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Thank Khanhlinh. vậy cho mình hỏi : cosy1 và cosy2 theo tiêu chuẩn của Việt Nam là bao nhiêu

    6. #4
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      287
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Không có TCVN cho cái này, có 2 dạng :
      - Lưới điện lực : bắt buộc tại thanh cái trạm 110kV từ 0,95 trở lên, thông thường là 0,98.
      - Trạm khách hàng : bắt buộc tại đo ghi từ 0,85 trở lên, nếu thiếu thì phải bù hoặc khách hàng phải trả phí mua công suất hàng tháng (chưa có qui định điện lực trả tiền mua lại khi khách hàng bù dư).
      - Lưới hạ áp công cộng : thông thường từ 0,9 trở lên, nếu nhỏ hơn điện lực sẽ bù, và bù ở tâm phụ tải
      - Lưới trung áp : điện lực bù ở mức 0,95 trở lên và bù ở tâm phụ tải

    7. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:


    8. #5
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Dưới ánh mặt trời
      Bài viết
      284
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 266 lần, trong 145 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Cos(phi1) tùy theo tải, cos(phi2) lấy = 0.95
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      ----------------------------------------------
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com

    9. #6
      Tham gia
      19-10-2010
      Bài viết
      58
      Cảm ơn
      26
      Được cảm ơn 30 lần, trong 20 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Công ty em là công ty sản xuất cọc bê tông đúc sẵn và chưa đi vào sản xuất ( chưa có thiết bị nào hết ) , nên Cosy1 em không biết . nhờ bác giải thích giùm
      +++---o0o---+++
      Và cho em hỏi luôn là : cách mắc tụ bù , trước tải hay sau cầu dao điện tại trạm điện

    10. #7
      Tham gia
      21-10-2010
      Địa chỉ
      chợ đời gian nhân
      Bài viết
      76
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 27 lần, trong 15 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Trích dẫn Gửi bởi power_world Xem bài viết
      Công ty em là công ty sản xuất cọc bê tông đúc sẵn và chưa đi vào sản xuất ( chưa có thiết bị nào hết ) , nên Cosy1 em không biết . nhờ bác giải thích giùm
      +++---o0o---+++
      Và cho em hỏi luôn là : cách mắc tụ bù , trước tải hay sau cầu dao điện tại trạm điện
      mắc đâu cũng được, nhưng tủ bù thì thường mắc trước áp tổng nhưng sau biến áp(tiện cho đo đạc kt í mà).
      Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!

    11. #8
      Tham gia
      18-10-2010
      Địa chỉ
      Dưới ánh mặt trời
      Bài viết
      284
      Cảm ơn
      217
      Được cảm ơn 266 lần, trong 145 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Bạn có thể xem qua ở đây
      http://www.data.webdien.com/free/dow...d9708942cbe083
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      ----------------------------------------------
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com

    12. Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:


    13. #9
      Tham gia
      21-10-2010
      Bài viết
      287
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Chưa có thiết bị thì không tính được đâu.
      Tụ bù đặt tại vị trí nào mà có tải lớn thì đạt hiệu quả, nhưng thông thường sau ATM tổng để khi cắt ATM tổng thì cắt điện cả tụ. Lưu ý : nếu đặt tụ ngay tại ATM tổng thì dây dẫn từ ATM tổng đến máy phải "vận chuyển" cả phần Qbù, dây lớn. Nếu đặt ngay tại máy thì giảm dây lại

    14. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:


    15. #10
      Tham gia
      05-10-2010
      Bài viết
      583
      Cảm ơn
      215
      Được cảm ơn 286 lần, trong 181 bài

      Mặc định Ðề: Tụ bù

      Tính làm gì cho mệt vậy trời, nếu ở công ty thì luôn có 1 cái tủ bù với 12 cấp bù trong đó có 1 cấp thường trực còn 11 cấp còn lại sẽ tự bù khi có tải làm giảm công suất, sẽ tự bù lại vậy là ok! Thường thì máy đóng cắt sẽ đấu ở phía trước tụ bù.