      Mặc định sửa lỗi biến tần yaskawa E1000

      Sửa lần cuối bởi duonghai032; 27-09-2016 lúc 07:44.

    2. #2
      Tham gia
      27-09-2016
      Bài viết
      47
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 14 lần, trong 12 bài

      Mặc định Re: sửa lỗi biến tần yaskawa E1000

      Trích dẫn Gửi bởi duonghai032 Xem bài viết
      trên mặt điều khiển biến tần hiện oPE10 là bị lỗi gì và xin mọi người chỉ giùm mình cách khắc phục biến tần minh đang chạy trực tiếp cho motor
      Anh Hưng xem lại drive E1000 đi, cài lại các thông số E1-04, 05, 06, 07
      ,... 11

    3. Những thành viên đã cảm ơn Khánh biến tần vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      14-08-2008
      Bài viết
      32
      Cảm ơn
      4
      Được cảm ơn 25 lần, trong 24 bài

      Mặc định Re: sửa lỗi biến tần yaskawa E1000

      Trích dẫn Gửi bởi duonghai032 Xem bài viết
      trên mặt điều khiển biến tần hiện oPE10 là bị lỗi gì và xin mọi người chỉ giùm mình cách khắc phục biến tần minh đang chạy trực tiếp cho motor

      oPE10- V/f Data Setting Error

      có thể ở đây bạn đang cài Chế độ chạy V/F của bạn bị sai. bạn có thể thử đưa nó về mặc định nhà máy xem còn bị lỗi hay không. rồi đưa ra cách khắc phục tiếp
      bạn cần thêm thông tin gì có thể liên hệ . Mr.Lợi- 0974427903 .
      Sửa chữa Biến tần, Servo, PLC,CNC, NC, điện tử công nghiệp, điện tử....
      Phonenumber : 097 442 79 03
      Email: nguyenducloi.cdtk5@gmail.com

    5. Những thành viên đã cảm ơn CDTK5 vì bài viết hữu ích:


    6. #4
      Tham gia
      24-10-2013
      Địa chỉ
      Hồ Chí Minh
      Bài viết
      51
      Cảm ơn
      7
      Được cảm ơn 15 lần, trong 15 bài

      Mặc định Re: sửa lỗi biến tần yaskawa E1000

      Trích dẫn Gửi bởi duonghai032 Xem bài viết
      trên mặt điều khiển biến tần hiện oPE10 là bị lỗi gì và xin mọi người chỉ giùm mình cách khắc phục biến tần minh đang chạy trực tiếp cho motor
      Lỗi cài đặt đặc tuyến V/F bị sai.
      Bạn reset về mặc định rồi cài lại nhé.
      Cài A1-03 = 2220 là sẽ về mặc định của nhà sản xuất.
      Có gì chưa rõ alo lại mình hướng dẫn thêm
      Cung Cấp Biến Tần và AC Servo Yaskawa Nhật Bản.
      Phone: 0938.416.567
      http://dailybientan.net

    7. #5
      Tham gia
      20-03-2019
      Bài viết
      2
      Cảm ơn
      0
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Re: sửa lỗi biến tần yaskawa E1000

      Lỗi GF, chạm mát. Đã kiểm tra motor và dây dẫn ko có vấn đề có cách khắc phục nào khác ko mọi người

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Một số lỗi thường gập khi sử dụng biến tần yaskawa e1000
      Bởi hotboy123 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 29-06-2016, 22:12
    2. Thảo luận - Những điểm nổi bật của Biến tần Yaskawa E1000
      Bởi hotboy123 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 27-06-2016, 21:06
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016