Kết quả 1 đến 4 của 4
-
07-05-2009, 10:57 #1
Hỏi về sơ đồ điều khiển cho phép đóng cắt bằng tay và tự động
Mọi người giúp đở mình trả lời câu hỏi này với:
Sơ đồ cho phép đóng cắt bằng tay và tự động
sơ đồ trên có thể thay thế cho sơ đồ dưới đây không? vì sao?
Mong mọi người giúp đở-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Nói về thiết bị MCB, RCD, ELCB của các thương hiệu hiện nay.
- Tổng hợp về VCB, ACB, MCCB, MCB
- cách lắp cầu dao chống giật?
- Điều khiển tủ ATS khi dùng ACB ?
- TỔNG HỢP: Các câu hỏi về công tơ điện
- Công tơ điện 3 pha đấu gián tiếp: Xin vui lòng chỉ cho tôi cách đấu dây
- Help ABB A1700 ???
- Chia sẻ tài liệu - Cách gọi tên của TI, TU
- Thắc mắc về hệ thống đóng/mở đèn chiếu sáng công cộng
- nhờ anh chị giúp đỡ về khởi động từ kép. em cảm ơn!
- Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
- Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
- Cách đấu cầu dao đảo chiều giữa máy phát điện 1 và máy phát điện 3 pha
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
-
-
07-05-2009, 12:32 #2
Có thể thay thế đựoc nếu với điều kiện tiếp điểm RTD của sơ đồ thứ 2 đủ khỏe để khi đóng không phát sinh hồ quang làm hỏng tiếp điểm. Sơ đồ này ưu điểm giảm được 01 rơ le trung gian lặp lại (kinh tế), sơ đồ đơn giản.
Với các loại máy cắt của Liên Xô (cũ) thì người ta hay dùng sơ đồ thứ nhất vì dòng dùng cho cuộn đóng lớn nên bắt buột phải qua rơle trung gian lặp lại lúc đó mới đảm bảo vì khi dòng lớn sẽơsinh ra hồ quang gây hỏng tiếp điểm của RTD
-
23-05-2009, 11:34 #3
cái sơ đồ đó không thay thế được đâu bác ơi, bác bỏ đi thì các tiêu chuẩn bảo vê của người ta còn đâu nữa?
-
24-05-2009, 08:37 #4
K không phải là rơ le trung gian đâu, anh à. Nó là công tắc tơ một chiều, loại khá lớn đấy.
Một số sơ đồ máy cắt đóng trực tiếp bằng nam châm điện. Thí dụ như một vài loại máy cắt dầu của Mỹ, máy cắt không khí của Nga... Các cuộn dây nam chân điện này rất lớn, dòng cao và điện cảm cũng... cao. Khi cắt, dòng lớn bị cắt đột ngột gây ra sức điện động cảm ứng cao, xuất hiện hồ quang mạnh. Hồ quang này khó tắt và có thể kéo dài, vì là dòng một chiều. Do đó phải dùng công tắc tơ để đóng cắt. Ký hiệu dấu ~ ở dưới tiếp điểm K biểu thị bộ phận dập hồ quang.
Vì thế sơ đồ 1 sử dụng cho các máy cắt đóng trực tiếp bằng nam châm điện.
Các máy cắt đóng bằng lò xo nén hoặc khí nén... cuộn dây đóng chỉ dùng để hút bật chốt chận phần cơ khí. Vì thế dòng qua cuộn đóng rất nhỏ. Người ta có thể áp dụng sơ đồ 2.Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 24-05-2009 lúc 08:40.
Nhóc thích xí xọn,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu các anh.
Hi hi hi....
Trả lời với tài khoản Facebook
Các Chủ đề tương tự
-
Trợ giúp - điều khiển động cơ điện một chiều dùng chip vi điều khiển và hiển thị tốc độ trên led 7 thanh
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
Thảo luận - Nghiên cứu hệ điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ roto lồng sóc bằng phương pháp điều khiển vector tự
Bởi cbva trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 03-06-2014, 00:31 -
Trợ giúp - điều khiển động cơ một chiều thì ta nên dùng mạch cầu H hay điều khiển bằng relay.
Bởi weddien_13 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 19-07-2010, 23:43