      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi hovantaibk Xem bài viết
      AC nào biết giải thích giùm em kĩ kĩ hiện tượng trùng dẫn cái.em cảm ơn
      hiện tượng này không chỉ xẩy ra trong chỉnh lưu đâu, trong hệ thống cũng có, trong điện tử nó là hiện tượng xảy ra trong các mạch chỉnh lưu điot, tranzitor, thyistor..(van bán dẩn) do tồn tại điện kháng ở nguồn và do giới hạn tốc độ đóng cắt của các van công suất nên tồn tại những thời điểm có 2 van cùng dẫn => ngắn mạch nguồn.

      hiện tượng này cũng xẩy ra khi chọn tụ có điện dung quá lớn, mà đấu song song trước van thì ở 1/2 chu kỳ (-) tụ phóng điện => hiẹn tượng trùng dẩn.

      CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
      Quân tử thảng đãng đãng
      Tiểu nhân trường thích thích

    3. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:


    4. #3
      Tham gia
      13-06-2010
      Địa chỉ
      Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá: Con cháu Lê Lợi And Lê Hoàn
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      249
      Được cảm ơn 500 lần, trong 248 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi hovantaibk Xem bài viết
      AC nào biết giải thích giùm em kĩ kĩ hiện tượng trùng dẫn cái.em cảm ơn
      Hiện tượng "trùng dẫn" là hiện tượng xảy ra trong các mạch chỉnh lưu (điện tử công suất) khi tồn tại điện kháng ở nguồn và giới hạn tốc độ đóng cắt của các van công suất khiến cho tồn tại những thời điểm có 2 van cùng dẫn, ngắn mạch nguồn.
      Chuyên dịch vụ thi công - sửa chữa - bảo trì:
      Điện Lạnh Dân Dung - Máy Lạnh Công Nghiệp - Kho Lạnh - Điện Nước Dân Dụng
      dienlanhtainha.net

    5. #4
      Tham gia
      26-08-2010
      Địa chỉ
      http://diendankythuatdien.com
      Bài viết
      519
      Cảm ơn
      199
      Được cảm ơn 199 lần, trong 127 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn

      cảm ơn bạn nhiều. cho mình hỏi thêm là hiện tượng này có xảy ra với tải mang tính cảm không?
      I'm looking forward to hearing from you......

    6. #5
      Tham gia
      13-06-2010
      Địa chỉ
      Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá: Con cháu Lê Lợi And Lê Hoàn
      Bài viết
      681
      Cảm ơn
      249
      Được cảm ơn 500 lần, trong 248 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn

      Trích dẫn Gửi bởi yppah Xem bài viết
      cảm ơn bạn nhiều. cho mình hỏi thêm là hiện tượng này có xảy ra với tải mang tính cảm không?
      Giá trị cuộn cảm của tải cảm có ảnh hưởng đến góc trùng dẫn, Tuy nhiên, nếu nguồn là lý tưởng, không có cảm kháng ở phía nguồn thì không xảy ra hiện tượng này dù tải cảm lớn đến đâu.
      Chuyên dịch vụ thi công - sửa chữa - bảo trì:
      Điện Lạnh Dân Dung - Máy Lạnh Công Nghiệp - Kho Lạnh - Điện Nước Dân Dụng
      dienlanhtainha.net

    7. #6
      Tham gia
      14-06-2009
      Địa chỉ
      Hanoi University of Science and Technology
      Bài viết
      1,012
      Cảm ơn
      504
      Được cảm ơn 1,512 lần, trong 567 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn

      Hiện tượng trùng dẫn xảy ra với các mạch chỉnh lưu thì mình biết, còn xảy ra ở đâu nữa không thì mình không biết.

      Ta xét một mạch chỉnh lưu cầu Thyristor 3 pha đối xứng như hình 6.24. Tải có điện cảm lớn vô cùng (thể hiện bằng nguồn dòng Id). Nguồn có điện cảm pha Ls.

      Xét sự chuyển pha từ pha C sang pha A, tức là chuyển từ T5 dẫn sang T1 dẫn.

      Nếu như nguồn lý tưởng, không có điện cảm Ls thì sự chuyển pha là tức thời, không có chuyện gì xảy ra.

      Vì nguồn có điện cảm Ls nên dòng điện không tăng, giảm tức thời được mà phải có giai đoạn chuyển như hình vẽ 6.25c. Lúc này, cả T1 và T5 cùng dẫn (gọi là trùng dẫn), mạch điện tương đương được vẽ lại như hình 6.25a.

      Lúc này, điện áp pha trong khoảng trùng dẫn sụt đi 1 nửa như hình 6.25b.


      Mình mô phỏng trường hợp này trên PSIM cho ra kết quả như sau:




    8. The Following 8 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:


    9. #7
      Tham gia
      25-08-2009
      Bài viết
      11
      Cảm ơn
      5
      Được cảm ơn 7 lần, trong 2 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn trong mạch điện

      bạn chỉ cho mình cách cài matlap 2010, mua đĩa dvd cài ko được bạn àh,chỉ cho mình cài những phần ứng dụng cho điện tử công suât thôi vì mình có bài tiểu luận tìm hiểu mạch chỉnh lưu một pha dùng matlap. cám ơn bạn trước nha, có gì call cho mình theo sđt này nhé 0987684487 tên Sóng hoặc yahoo:songnguyenelectric@yahoo.com

    10. #8
      Tham gia
      10-05-2011
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      11
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn trong mạch điện

      Em xin góp thêm ý kiến về ý nghĩa của trùng dẫn mong mọi người góp ý.
      Trùng dẫn làm giảm góc điều khiển của van bán dẫn ( góc trùng dẫn càng lớn, góc điều khiển max càng giảm )
      Nhưng do có thông số du/dt, di/dt của van bán dẫn nên hiện tượng trùng dẫn giúp thỏa mãn 2 thông số trên.

    11. #9
      Tham gia
      08-01-2012
      Bài viết
      1
      Cảm ơn
      1
      Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn trong mạch điện

      Anh baohuy_pla ơi có thể cho em biết các thông số của mạch không anh em mô phỏng mãi mà không ra được trùng dẫn...

    12. #10
      Tham gia
      14-11-2011
      Bài viết
      22
      Cảm ơn
      24
      Được cảm ơn 6 lần, trong 6 bài

      Mặc định Ðề: Hiện tượng trùng dẫn trong mạch điện

      anh up cái file matlab lên được không ạ, em đang cần làm đồ án, cám ơn anh nhiều

    Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

    Trả lời với tài khoản Facebook

    Các Chủ đề tương tự

    1. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    3. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bởi nguyenquanghoe trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 4
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    4. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sáng
      Trả lời: 0
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    5. Lỗi trong graphic desiger trong wincc
      Bởi bichhien082008 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 1
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
    Văn Võ Trạng Nguyên
    Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
    Đặc Cảnh Diệt Ma
    Khử Ma Đạo Trưởng
    Cương Thi Diệt Tà
    Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
    NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016