7 sai lầm khi chọn MCCB, MCB và Contactor cho tủ điện nhà máy
Chào anh em kỹ sư điện, bảo trì, thiết kế tủ điện và tự động hóa trên diễn đàn Web Điện!Trong các hệ thống điện công nghiệp, MCCB, MCB, contactor và thiết bị đo lường đóng vai trò quan trọng trong việc đóng cắt, bảo vệ và giám sát thiết bị.
Tuy nhiên, việc lựa chọn thiết bị không phù hợp có thể dẫn đến nhảy CB ngoài ý muốn, hư hỏng contactor, gián đoạn sản xuất hoặc nguy cơ mất an toàn điện.
APD xin chia sẻ 7 vấn đề kỹ thuật thường cần kiểm tra khi lựa chọn thiết bị đóng cắt cho nhà máy.
1. Chỉ chọn MCCB theo dòng định mức (A)
Ví dụ: Một hệ thống có dòng tải dự kiến 180A, nhưng không thể đơn giản kết luận chỉ cần chọn MCCB 200A.Còn cần xem xét:
- Điện áp làm việc.
- Dòng ngắn mạch dự kiến tại vị trí lắp đặt.
- Khả năng cắt Icu/Ics.
- Đặc tính và khả năng điều chỉnh bảo vệ.
- Điều kiện nhiệt độ, lắp đặt và phối hợp với thiết bị phía trên, phía dưới.
2. Nhầm lẫn giữa MCB và MCCB
MCB thường được sử dụng cho các mạch nhánh phù hợp với định mức và khả năng cắt của thiết bị.MCCB thường phù hợp hơn với các mạch cần dòng định mức lớn, khả năng cắt cao hoặc chức năng bảo vệ điều chỉnh được tùy dòng sản phẩm.
Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào công suất tải để quyết định sử dụng MCB hay MCCB.
Cần kiểm tra khả năng cắt, điều kiện vận hành và yêu cầu bảo vệ của mạch.
3. Chọn contactor theo công suất kW mà bỏ qua cấp sử dụng
Contactor dùng cho động cơ cần được lựa chọn theo đặc tính tải và cấp sử dụng phù hợp.Ví dụ:
- AC-1: thường áp dụng cho tải không cảm hoặc tải có tính cảm thấp.
- AC-3: thường áp dụng cho khởi động và ngắt động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc trong điều kiện vận hành tương ứng.
- AC-4: áp dụng cho các chế độ như nhấp máy, đảo chiều hoặc hãm ngược phù hợp.
Các dòng sản phẩm tham khảo:
- Siemens SIRIUS 3RT.
- Schneider Electric TeSys.
4. Không kiểm tra điện áp cuộn hút contactor
Hai contactor có cùng dòng định mức và công suất động cơ nhưng có thể khác điện áp hoặc loại nguồn điều khiển cuộn hút.Ví dụ:
- 24VDC.
- 110VAC.
- 220–240VAC.
Khi thay contactor, nên kiểm tra đầy đủ mã sản phẩm, điện áp cuộn hút, cấu hình tiếp điểm và phụ kiện liên quan.
5. Nhầm contactor với thiết bị bảo vệ quá tải
Contactor chủ yếu thực hiện chức năng đóng cắt.Trong mạch điều khiển động cơ, việc bảo vệ ngắn mạch và quá tải cần được thiết kế với các thiết bị phù hợp như MCCB, thiết bị bảo vệ động cơ hoặc rơ le quá tải, tùy cấu hình.
Một tủ MCC điển hình có thể sử dụng:
- MCCB hoặc thiết bị bảo vệ nguồn.
- Contactor.
- Rơ le quá tải hoặc bộ bảo vệ động cơ.
- Thiết bị điều khiển, liên động và giám sát.
6. Bỏ qua khả năng đo lường và giám sát điện năng
Trong nhiều nhà máy, hệ thống chỉ có thiết bị bảo vệ nhưng chưa được trang bị đầy đủ chức năng đo lường điện năng.Khi cần giám sát tiêu thụ điện, người thiết kế có thể xem xét các thiết bị đo đa năng như Siemens SENTRON PAC.
Tùy cấu hình và model, hệ thống đo có thể cung cấp các thông số:
- Điện áp và dòng điện.
- Công suất tác dụng, phản kháng.
- Hệ số công suất.
- Điện năng tiêu thụ.
- Dữ liệu truyền thông phục vụ hệ thống giám sát.
7. Thay MCCB hoặc contactor cũ mà không kiểm tra tương thích
Đối với các nhà máy sử dụng thiết bị nhiều năm, việc tìm đúng mã thay thế có thể gặp khó khăn vì sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc thay đổi thế hệ.Một số thông tin cần đối chiếu:
- Mã thiết bị đầy đủ.
- Thông số điện và đặc tính bảo vệ.
- Kích thước, phương án lắp đặt.
- Kiểu đấu nối và phụ kiện.
- Tính tương thích với hệ thống điều khiển hiện tại.
APD – Hỗ trợ lựa chọn và cung cấp thiết bị đóng cắt công nghiệp
An Phương Distribution (APD) hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa nhà máy.Một số nhóm thiết bị APD cung cấp:
- MCCB Siemens SENTRON 3VA.
- Contactor Siemens SIRIUS 3RT.
- Thiết bị bảo vệ động cơ Siemens 3RV.
- Schneider Electric TeSys.
- MCB, RCCB, RCBO Schneider Acti9.
- Đồng hồ đo điện năng Siemens SENTRON PAC.
- Thiết bị điều khiển và phụ kiện tủ điện công nghiệp.
- Mã hàng đang sử dụng hoặc ảnh tem sản phẩm.
- Thông số kỹ thuật hiện tại.
- Số lượng cần mua.
- Yêu cầu thay thế hoặc nâng cấp.
Câu hỏi dành cho anh em kỹ thuật:
Khi thay MCCB trong tủ điện nhà máy, anh em thường gặp khó khăn nhất ở việc xác định khả năng cắt, chọn đặc tính bảo vệ hay tìm mã thay thế tương thích?
Rất mong được trao đổi thêm kinh nghiệm thực tế với cộng đồng Web Điện.