Bảng báo giá công tắc dòng chảy kđ PCCC tại eriko.


Tại sao phải sử dụng công tắc dòng chảy đạt chuẩn UL/FM?
Với thiết bị liên quan đến an toàn tính mạng con người, “tiêu chuẩn” là yếu tố bắt buộc. UL và FM là hai chứng nhận uy tín nhất toàn cầu cho thiết bị PCCC.

UL (Underwriters Laboratories): Là một tổ chức kiểm định và chứng nhận độc lập của Mỹ. Một sản phẩm được UL Listed có nghĩa là nó đã trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt về độ an toàn, độ bền và hiệu suất hoạt động theo tiêu chuẩn PCCC quốc tế.
FM (Factory Mutual): Là một công ty bảo hiểm lớn, họ đưa ra các tiêu chuẩn riêng (FM Approved) cực kỳ khắt khe để giảm thiểu rủi ro tài sản. Thiết bị được FM Approved thường có chất lượng và độ tin cậy rất cao.
Công tắc dòng chảy trong pccc

Công tắc dòng chảy gắn tem KĐ PCCC

Nguyên lý hoạt động công tắc dòng chảy.
Cảm biến dòng chảy: Bên trong thân công tắc có một lá đảo (cánh quạt/paddle) bằng nhựa hoặc kim loại, được đưa vào bên trong đường ống.
Phát hiện dòng nước: Ở trạng thái bình thường, nước trong ống đứng yên, lá đảo ở vị trí nghỉ. Khi một đầu phun Sprinkler vỡ và nước bắt đầu chảy để dập lửa, dòng chảy sẽ đẩy vào lá đảo, làm nó lệch khỏi vị trí ban đầu.
Kích hoạt công tắc: Chuyển động của lá đảo sẽ kích hoạt một công tắc điện (microswitch) bên trong hộp công tắc.
Cơ cấu trễ (Retard Mechanism): Để tránh báo động giả do sự thay đổi áp suất đột ngột (sóng nước), hầu hết các công tắc dòng chảy PCCC đều có một cơ cấu trễ thủy lực hoặc điện tử. Công tắc chỉ gửi tín hiệu báo động khi dòng chảy được duy trì liên tục trong một khoảng thời gian nhất định (thường từ 30-60 giây).
>>>>> Tham Khảo thêm Công tắc dòng chảy Honeywell WFS 1001-H

Phân loại công tắc dòng chảy trong PCCC.
Công tắc dòng chảy kiểu bắt đai.
Công Tắc Dòng Chảy POTTER VSR-6

Công tắc dòng chảy kiểu nối ren.
Công Tắc Dòng Chảy HFS 25

Cách lắp công tắc dòng chảy.
Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn, tuân thủ bản vẽ thiết kế PCCC đã được thẩm duyệt và các quy định hiện hành.

Vị trí lắp đặt.
Lắp trên đường ống cấp nước cho mỗi tầng hoặc mỗi zone của hệ thống Sprinkler.
Lắp đặt trên đường ống ngang hoặc dọc (dòng chảy hướng lên).
Phải có khoảng cách tối thiểu đến các vị trí co, cút, van theo yêu cầu của nhà sản xuất (thường là >15cm).
Các bước thực hiện (tham khảo cho model HFS-25).
Xả toàn bộ nước và áp lực trong đoạn ống cần lắp đặt.
Dùng mũi khoét chuyên dụng để khoét một lỗ trên đường ống theo kích thước quy định.
Làm sạch ba-via và các mảnh vụn quanh mép lỗ.
Lắp gioăng cao su vào thân công tắc. Đưa lá đảo vào bên trong lòng ống, đảm bảo chiều mũi tên trên thân công tắc trùng với chiều dòng chảy của nước.
Siết chặt 2 bu-lông chữ U (U-bolts) một cách từ từ và đồng đều để công tắc ôm chặt vào đường ống.
Tháo nắp hộp công tắc và tiến hành đấu dây điện từ các tiếp điểm (COM, NO, NC) về module giám sát của tủ báo cháy trung tâm.
Lưu ý khi lắp đặt công tắc dòng chảy.
Công tắc dòng chảy thường được lắp đặt và sử dụng trong các hệ thống PCCC. Các hệ thống máy bơm nước hoạt động. Khi lắp đặt cảm biến dòng chảy, chúng ta cần lưu ý các điểm sau.

Bên trong công tắc cảm biến sẽ có 3 đầu dây ra (NO-COM-NC) để mắc nối tiếp với thiết bị điện. Tùy theo các ứng dụng điều khiển, giám sát khác nhau mà chúng ta sử dụng tiếp điểm thường mở (NO) hay thường đóng (NC).
Công tắc cảm biến sẽ có bộ lá chắn đi kèm, tùy vào kích cỡ của ống, chúng ta lựa chọn và lắp đặt các kích thước lưỡi chắn phù hợp.
Trong các hệ thống có các đường ống có nhiều đường gấp khúc chuyển hướng dòng chảy liên tục. Khi đó khi lắp đặt phải đảm bảo khoảng cách từ công tắc dòng chảy đến co gần nhất tối thiểu bằng 5 lần đường kính ống.
Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến áp suất thông qua trục vít để đảm bảo thông số công tắc hoạt động chính xác và phù hợp nhất.
Ứng dụng.
Công tắc dòng chảy được sử dụng rộng rãi trong hệ thống PCCC (Phòng cháy chữa cháy) để giám sát và điều khiển dòng chảy của nước trong các đường ống cấp nước chữa cháy. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của công tắc dòng chảy trong PCCC.

Hệ thống sprinkler tự động.
Hệ thống chữa cháy bằng nước.
Hệ thống báo cháy tự động.
Hệ thống bơm chữa cháy.
ứng dụng công tắc dòng chảy

>>>>> Xem thêm tổng kho sản phẩm công tắc dòng chảy tại mepvn.

Báo giá công tắc dòng chảy trong PCCC rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối công tắc dòng chảy trong pccc giá rẻ với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…

Nhà phân phối chính hãng: Chúng tôi cung cấp sản phẩm Potter, Autosignal chính hãng, đầy đủ giấy tờ nhập khẩu.
Sản phẩm đạt chuẩn UL/FM: Cam kết 100% sản phẩm bán ra đều đạt các chứng nhận an toàn PCCC quốc tế.
Hỗ trợ Giấy tờ Kiểm định PCCC: Cung cấp đầy đủ giấy tờ kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH theo yêu cầu của dự án.
Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ của chúng tôi am hiểu về tiêu chuẩn và kỹ thuật, sẵn sàng tư vấn giải pháp phù hợp nhất.
Giá cả cạnh tranh, hàng sẵn kho: Luôn có sẵn hàng để phục vụ tiến độ gấp của các công trình.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá công tắc dòng chảy trong pccc vui lòng liên hệ tới:

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ERIKO

Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu – Xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – TP Hà nội.

Hotline / Zalo: (+84) 965535848
 
Back
Bên trên