Chào các bác kỹ sư, anh em thầu thợ và ban quản trị diễn đàn WebĐiện!
Bắc Ninh hiện có mật độ phát triển rất nhanh với nhiều KCN lớn (Yên Phong, Quế Võ, VSIP, Tiên Sơn...) cùng các khu biệt thự cao cấp tại TP. Bắc Ninh, Từ Sơn, KĐT Dabaco, Belhomes...
Trong quá trình thi công cơ điện lạnh (HVAC) cho các văn phòng nhà máy và biệt thự tại đây, đội ngũ Kỹ sư Cơ Điện Hanotech nhận thấy hệ thống Điều hòa trung tâm Daikin VRV (VRV H, VRV IV S) ngày càng được các chủ đầu tư ưu tiên nhờ tính thẩm mỹ giấu trần và độ bền cao.
Tuy nhiên, VRV là hệ thống ga áp suất lớn chạy âm trần thạch cao. Em xin tóm tắt ngắn gọn 4 lưu ý kỹ thuật cốt lõi khi thi công tại Bắc Ninh để anh em cùng tham khảo:
--------------------------------------------------
1. TÍNH TOÁN TẢI LẠNH & HỆ SỐ ĐA DẠNG (DIVERSITY)
--------------------------------------------------
- Văn phòng KCN Bắc Ninh: Thường có vách kính lớn và tải nhiệt phát sinh cao từ máy tính, mật độ người. Bắt buộc phải chạy phần mềm Daikin VRV Xpress tính tải theo hướng nắng, tránh áng chừng theo mét vuông (200W/m²) gây thiếu tải lúc 13h - 15h mùa hè.
- Biệt thự gia đình: Áp dụng hệ số đa dạng tải 110% – 130%. Do các phòng không bật tối đa đồng thời, việc tính toán chuẩn giúp chủ nhà giảm 15% – 20% tiền thiết bị dàn nóng mà hệ thống vẫn mát sâu.
--------------------------------------------------
2. QUY CHUẨN THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG ĐỒNG CHUẨN NHẬT BẢN
--------------------------------------------------
Ống gas chôn ngầm sau khi đóng trần nếu xì hở sẽ đục phá rất phức tạp. Bắt buộc tuân thủ 3 bước:
- Hàn thổi khí Nitơ 0.2 bar: Duy trì luồng Nitơ áp suất nhẹ đẩy Oxy ra ngoài, chống 100% hiện tượng cháy sinh muội than đen gây tắc van tiết lưu EEV và xước lốc máy nén.
- Nén thử kín Nitơ 40 bar giữ 72 giờ: Nén khí Nitơ khô lên áp suất 40 bar (4.0 MPa), niêm phong đồng hồ cơ theo dõi đủ 72 tiếng trước khi nghiệm thu bàn giao cho thợ thạch cao.
- Hút chân không sâu < 500 Microns: Dùng bơm hút 2 cấp chuyên dụng kết hợp đồng hồ điện tử Testo 552, hút sâu dưới 500 microns để triệt tiêu toàn bộ hơi ẩm trong đường ống.
--------------------------------------------------
3. TIÊU CHUẨN VẬT TƯ & CẤP NGUỒN ĐIỆN 3 PHA
--------------------------------------------------
- Vật tư chống đọng sương: Dùng ống đồng Thái Lan Luvata dày 0.81mm – 1.0mm; bảo ôn cao su lưu hóa Superlon/Dovlon dày 13mm – 19mm bọc riêng biệt từng ống gas để chống ố mốc trần mùa nồm ẩm.
- Bảo vệ nguồn điện 3 pha: Dàn nóng công suất lớn chạy điện 3 pha 380V. Khu vực gần các KCN giờ cao điểm dễ tụt áp, trong tủ điện động lực cần lắp thêm Rơ-le bảo vệ mất pha, đảo pha và thấp áp (Phase Protection Relay), tiếp địa đạt R <= 4 Ohm.
--------------------------------------------------
4. BẢNG DỰ TOÁN THAM KHẢO 2026
--------------------------------------------------
- Biệt thự 3 tầng (Sàn 150m² - 200m²): Dàn nóng VRV 10 HP - 12 HP kết nối 5 - 7 dàn lạnh giấu trần: Trọn gói từ 185 - 260 triệu VNĐ.
- Biệt thự dinh thự 300m² - 500m²: Dàn nóng VRV 14 HP - 20 HP: Trọn gói từ 290 - 480 triệu VNĐ.
Anh em kỹ sư hoặc các bác chủ nhà cần tham khảo trọn bộ bản vẽ CAD 3D, sơ đồ nguyên lý ống gas và bóc tách khối lượng có thể lên Google tìm kiếm cụm từ:
- "Điều hòa trung tâm Daikin thietbitruntam" hoặc "Điều hòa Bắc Ninh thietbitruntam"
- Hoặc tìm: "Tổng kho Daikin Thái Lan daikinthailand co" để tra cứu bảng giá gốc xuất kho và catalogue mới nhất.
Bác nào cần trao đổi thêm kỹ thuật kết nối BMS hay phối hợp lỗ mở dầm cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc liên hệ:
- Đơn vị tư vấn: Kỹ sư Cơ Điện Hanotech (Tổng Kho Daikin Thái Lan)
- Hotline / Zalo Kỹ thuật: 0988 511 145 (Khảo sát, lên bản vẽ CAD 3D miễn phí tại Bắc Ninh).
Chúc anh em diễn đàn WebĐiện công việc thuận lợi và hoàn thành nhiều dự án chất lượng!